Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
-
- Beiträge: 28
- Registriert: Di Mai 05, 2020 12:17 pm
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Minor Bug oder Denkfehler?
Ich habe in meiner Installation keinen Speicher, also auch nicht konfiguriert.
Im Standard Theme wird der Speicher nicht angezeigt, im Gauges aber.
Ich habe in meiner Installation keinen Speicher, also auch nicht konfiguriert.
Im Standard Theme wird der Speicher nicht angezeigt, im Gauges aber.
openWB series2 standard+
--> 1 oder 3 phasig, max. 11KW
Sunny Homemanager 2.0
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
--> 1 oder 3 phasig, max. 11KW
Sunny Homemanager 2.0
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Siehe:matze_essen hat geschrieben: ↑Do Jun 25, 2020 6:32 am Minor Bug oder Denkfehler?
Ich habe in meiner Installation keinen Speicher, also auch nicht konfiguriert.
Im Standard Theme wird der Speicher nicht angezeigt, im Gauges aber.
Gui_graph_1.png
Gui_graph_2.png
Gui_graph_3.png
viewtopic.php?f=11&t=1187&p=10382
Bedarf noch der Anpassung.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 28
- Registriert: Di Mai 05, 2020 12:17 pm
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
DankeopenWBSupport hat geschrieben: ↑Do Jun 25, 2020 6:49 amSiehe:matze_essen hat geschrieben: ↑Do Jun 25, 2020 6:32 am Minor Bug oder Denkfehler?
Ich habe in meiner Installation keinen Speicher, also auch nicht konfiguriert.
Im Standard Theme wird der Speicher nicht angezeigt, im Gauges aber.
Gui_graph_1.png
Gui_graph_2.png
Gui_graph_3.png
viewtopic.php?f=11&t=1187&p=10382
Bedarf noch der Anpassung.
openWB series2 standard+
--> 1 oder 3 phasig, max. 11KW
Sunny Homemanager 2.0
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
--> 1 oder 3 phasig, max. 11KW
Sunny Homemanager 2.0
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Moin,
gerade wollte ich mal schnell den Lademodus umstellen, um das Auto vor einer längeren Fahrt auf fast 100% SoC zu bekommen.
Also im PV-Modus schnell die 70%-Regelung abgeschaltet, die im Speicher-Vorrang erlaubten 2500W Entladeleistung kontrolliert und den erlaubten Speicher-Entlade-SoC auf 25% runtergesetzt. Somit sollten zur Ladung 2500W+PV zur Verfügung stehen, wenn ich die Logik richtig interpretiere. Die Ladung hat aber trotzdem nicht begonnen. Erst, als die PV die 1500W Einschaltschwelle erreicht hatte, ging es los.
Kann es sein, dass bei der Berechnung der Einschaltschwelle die erlaubte Entladeleistung des Speichers nicht berücksichtigt wird? Im Screenshot sieht man, dass ich zum fraglichen Zeitpunkt kurz das Sofortladen aktiviert, dann jedoch wegen dem Bezug wieder abgeschaltet habe.
Die Daten aus dem Status:
Gruß,
Lutz
gerade wollte ich mal schnell den Lademodus umstellen, um das Auto vor einer längeren Fahrt auf fast 100% SoC zu bekommen.
Also im PV-Modus schnell die 70%-Regelung abgeschaltet, die im Speicher-Vorrang erlaubten 2500W Entladeleistung kontrolliert und den erlaubten Speicher-Entlade-SoC auf 25% runtergesetzt. Somit sollten zur Ladung 2500W+PV zur Verfügung stehen, wenn ich die Logik richtig interpretiere. Die Ladung hat aber trotzdem nicht begonnen. Erst, als die PV die 1500W Einschaltschwelle erreicht hatte, ging es los.
Kann es sein, dass bei der Berechnung der Einschaltschwelle die erlaubte Entladeleistung des Speichers nicht berücksichtigt wird? Im Screenshot sieht man, dass ich zum fraglichen Zeitpunkt kurz das Sofortladen aktiviert, dann jedoch wegen dem Bezug wieder abgeschaltet habe.
Die Daten aus dem Status:
Code: Alles auswählen
Fr 26. Jun 08:17:05 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere
Fr 26. Jun 08:16:55 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere
Fr 26. Jun 08:16:45 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere
Fr 26. Jun 08:10:55 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere
Fr 26. Jun 08:10:46 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere
Fr 26. Jun 08:09:05 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere
LP1, Ladung gestartet.
Fr 26. Jun 08:04:55 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere
Fr 26. Jun 08:04:35 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere
LP1, Ladung gestoppt
Fr 26. Jun 07:23:45 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -3818
Fr 26. Jun 07:21:45 CEST 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere
LP1, Ladung gestartet.
Fr 26. Jun 07:20:50 CEST 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv
Lutz
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Richtig, es dient dazu bei laufender Ladung bis X zu entladen.Kann es sein, dass bei der Berechnung der Einschaltschwelle die erlaubte Entladeleistung des Speichers nicht berücksichtigt wird? Im Screenshot sieht man, dass ich zum fraglichen Zeitpunkt kurz das Sofortladen aktiviert, dann jedoch wegen dem Bezug wieder abgeschaltet habe.
Wenn du einen guten Erklärtext dazu hast ergänze ich den gerne
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Wäre es nicht sinnvoller, die erlaubte Entladeleistung für die Einschaltschwelle zu berücksichtigen?openWBSupport hat geschrieben: ↑Fr Jun 26, 2020 6:26 amRichtig, es dient dazu bei laufender Ladung bis X zu entladen.Kann es sein, dass bei der Berechnung der Einschaltschwelle die erlaubte Entladeleistung des Speichers nicht berücksichtigt wird? Im Screenshot sieht man, dass ich zum fraglichen Zeitpunkt kurz das Sofortladen aktiviert, dann jedoch wegen dem Bezug wieder abgeschaltet habe.
Wenn du einen guten Erklärtext dazu hast ergänze ich den gerne
In meinem Beispiel:
Bisher: PV > 1500W ? -> Ladung starten
Neu: PV + Entladeleistung > 1500W ? -> Ladung starten (wobei die Entladeleistung bei Bat-SoC < Min. = 0 ist)
So könnte man immer Energie "umschaufeln". Jetzt funktioniert das nur, wenn die PV genügend Leistung bringt oder ich auf Sofortladen mit 1 Phase umschalte. Nachteil ist bei letzterem jedoch, dass dann nicht automatisch auf 3 Phasen umgeschaltet wird.
Gruß,
Lutz
[EDIT]
Ein weiterer Grund, das in der Berechnung anzupassen sehe ich darin, dass nach Beginn der Ladung es bereits wie gewünscht funktioniert. Schließlich wird nach dem Starten gleich hochgeregelt, bis die Summe aus PV und Speicherentladung ausgenutzt wird. Warum also nicht gleich starten, wenn die Summe die Einschaltschwelle übersteigt? Das "Warten" auf die PV-Leistung macht also keinen Sinn und verzögert nur den Beginn der Ladung.
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Ich weiss nicht, ob es auch in der 1.8. RC noch drin ist (bin noch auf 1.7.3256Nightly), mir ist heute aufgefallen, dass das Logging unter Status, ohne Änderungen alle 10 Sekunden schreibt:
Ich bilde mir ein, früher wurden nur Änderungen geloggt. Ich lade einfach zu selten im Homeoffice
Viele Grüße!
Code: Alles auswählen
LP1, Ladung gestartet.
LP1, Ladung gestoppt
Fr 26. Jun 12:03:13 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere
Fr 26. Jun 12:03:04 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:02:53 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:02:43 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:02:34 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:02:24 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:02:14 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:02:03 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:01:53 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:01:43 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:01:33 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:01:23 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:01:13 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:01:04 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:00:54 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:00:44 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:00:34 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:00:24 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:00:14 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 12:00:04 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 11:59:53 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 11:59:43 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 11:59:33 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 11:59:23 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 11:59:13 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 11:59:03 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 11:58:53 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 11:58:43 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 11:58:33 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 11:58:23 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
Fr 26. Jun 11:58:13 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere
geht so weiter...
Viele Grüße!
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 Pro Performance / MG 4 Lux /
- mattle1957
- Beiträge: 47
- Registriert: Sa Jun 27, 2020 8:45 am
- Wohnort: Uhingen
- Kontaktdaten:
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
zu: Alpha ESS T10 Module hinzugefügt (extra Hardware nötig, SMILE5 in Arbeit)!
welche Hardware wird benötigt? Laut Alpha ESS lassen sich beim Smile 5 (bei den neueren Varianten) an der CAN-Buchse die Werte auslesen (Modbus).
Reicht als Hardware ein USB -> LAN-Adapter am openwb (Standalone) um hier Werte auslesen zu können?
welche Hardware wird benötigt? Laut Alpha ESS lassen sich beim Smile 5 (bei den neueren Varianten) an der CAN-Buchse die Werte auslesen (Modbus).
Reicht als Hardware ein USB -> LAN-Adapter am openwb (Standalone) um hier Werte auslesen zu können?
PV-Axitec: 9,92 kWp
Alpha ESS Smile 5 (Inverter) + SMA Sunnyboy (WR) in Hybridschaltung
Alpha ESS Speicher: 10,7 kWh (nutzbar)
WB: openWB Standalone mit go e Charger
Fiat 500e Cabrio LaPrima
Cupra Born
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Smile 5 geht seit dieser Woche.
Hierfür wird ein speziell für Alpha präparierter Netzwerk/Modbus Wandler eingesetzt zum auslesen.
Hierfür wird ein speziell für Alpha präparierter Netzwerk/Modbus Wandler eingesetzt zum auslesen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
- mattle1957
- Beiträge: 47
- Registriert: Sa Jun 27, 2020 8:45 am
- Wohnort: Uhingen
- Kontaktdaten:
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Wo bekommt man diesen Wandler?
Ist das der Netzwerk/Modbus-Adapter, oder der USB RS485-Wandler (im Shop)?
Ich möchte das so schnell wie möglich nachrüsten!
Grüße
Martin
Ist das der Netzwerk/Modbus-Adapter, oder der USB RS485-Wandler (im Shop)?
Ich möchte das so schnell wie möglich nachrüsten!
Grüße
Martin
PV-Axitec: 9,92 kWp
Alpha ESS Smile 5 (Inverter) + SMA Sunnyboy (WR) in Hybridschaltung
Alpha ESS Speicher: 10,7 kWh (nutzbar)
WB: openWB Standalone mit go e Charger
Fiat 500e Cabrio LaPrima
Cupra Born