Minimalinstallation Series 2 Duo mit Software2 scheitert

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Singular75
Beiträge: 17
Registriert: Do Jun 13, 2024 10:55 am

Minimalinstallation Series 2 Duo mit Software2 scheitert

Beitrag von Singular75 »

Hallo Forum,

nachdem wir inzwischen PV auf dem Dach und Speicher im Keller hatten, dachte ich mir naiv, ich mache ein Update auf Software2 und richte dann dort alles entsprechend ein. Doch ich scheitere aktuell bereits an einer Minimalinstallation mit meiner Series 2 Duo:

Da ich das PV-Thema langsam angehen wollte, habe ich erstmal nur ein virtuelles Gerät mit virtuellem Zähler erstellt. Dann zwei Ladepunkte als "interne OpenWB" und Bauart "Series 1/2 Duo mit den IDs 1 und 2. Phase 1 des Ladekabels 1 auf EVU L1 und Phase 1 des Ladekabels 2 auf EVU L2 (sollte ja wg. virtuellem Zähler kein Problem sein).

Dann die beiden Ladepunkte unter Lastmanagement unter den virtuellen Zähler geschoben.

Minimaler geht kaum. Allerdings bekomme ich hier bereits Fehler bei den beiden Ladepunkten im Status angezeigt:

Code: Alles auswählen

Bei LP1: <class 'AttributeError'> ("'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp1_client_handler'",)
Bei LP2: <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)

Im Log steht wenig mehr:

2024-06-13 13:05:06,322 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-06-13 13:05:06,328 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> ("'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp1_client_handler'",), Traceback: 

und das

2024-06-13 13:10:02,382 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as duo
2024-06-13 13:10:02,383 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-06-13 13:10:02,384 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-06-13 13:10:02,385 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-06-13 13:10:02,385 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-06-13 13:10:02,531 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x701689a0>
2024-06-13 13:10:02,531 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-06-13 13:10:03,541 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x701689a0>
2024-06-13 13:10:03,542 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-06-13 13:10:03,586 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-06-13 13:10:03,987 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-06-13 13:10:04,162 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-06-13 13:10:04,321 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-06-13 13:10:04,323 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-06-13 13:10:04,330 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 1']
2024-06-13 13:10:04,335 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:161} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zweiter Ladepunkt für Duo konfiguriert.
2024-06-13 13:10:04,343 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-06-13 13:10:04,347 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-06-13 13:10:04,349 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:112} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP1 gleiches Device wie LP0
2024-06-13 13:10:04,495 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x701689a0>
2024-06-13 13:10:04,496 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 2
2024-06-13 13:10:05,505 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x701689a0>
2024-06-13 13:10:05,506 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:6 antwortet nicht.
2024-06-13 13:10:05,742 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 1: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback: 
Habt Ihr eine Idee, was ich hier falsch mache und wie ich das behebe?

lg
Alex
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Minimalinstallation Series 2 Duo mit Software2 scheitert

Beitrag von aiole »

Ist das eine ältere Duo?
Ich glaube, da musst in der Hardware etwas leicht modifiziert werden. 1x RS485 statt 2x - bin da aber nicht ganz sicher. Such' mal nach Duo sw2.

ps
Bitte in code-Block posten: Formatsymbol </>
Benutzeravatar
humschti
Beiträge: 647
Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times

Re: Minimalinstallation Series 2 Duo mit Software2 scheitert

Beitrag von humschti »

Nein, das ist gemäss Support nicht mehr nötig
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Minimalinstallation Series 2 Duo mit Software2 scheitert

Beitrag von aiole »

Singular75 hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 11:16 am Dann die beiden Ladepunkte unter Lastmanagement unter den virtuellen Zähler geschoben.
Immer schön gespeichert - auch die Struktur des LM?
Die Fehlermeldung deutet zumindest auf ein Modus-Ausleseproblem hin, was mich zum USB-RS485 bringt.
Singular75
Beiträge: 17
Registriert: Do Jun 13, 2024 10:55 am

Re: Minimalinstallation Series 2 Duo mit Software2 scheitert

Beitrag von Singular75 »

Ja, unter den virtuellen Zähler hängen im LM die beiden Ladepunkte… Ich werde morgen mal die internen Verbindungen zur USB-Modbus-Bridge prüfen; nicht dass ich beim Austauschen der Speicherkarte irgend ein Kabel gelockert habe…

Der Raspi hat mWn zwei USB-Ports übereinander. Ist es relevant, an welchem die Modbus-Bridge angeschlossen ist?
Zuletzt geändert von Singular75 am Do Jun 13, 2024 6:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Singular75
Beiträge: 17
Registriert: Do Jun 13, 2024 10:55 am

Re: Minimalinstallation Series 2 Duo mit Software2 scheitert

Beitrag von Singular75 »

aiole hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 5:20 pm Ist das eine ältere Duo?
Ich glaube, da musst in der Hardware etwas leicht modifiziert werden. 1x RS485 statt 2x - bin da aber nicht ganz sicher. Such' mal nach Duo sw2.
Jein, ist von Oktober 2022… innen ist die Modbus-Bridge per USB an den Raspi angeschlossen. Von dort geht der Modbus an alle Zähler & Co.
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Minimalinstallation Series 2 Duo mit Software2 scheitert

Beitrag von aiole »

Singular75 hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 6:25 pm Der Raspi hat mWn zwei USB-Ports übereinander. Ist es relevant, an welchem die Modbus-Bridge angeschlossen ist?
nein
Allerdings kann ich nicht unabhängig bestätigen, dass der Umbau auf einen Adapter unnötig ist.
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Minimalinstallation Series 2 Duo mit Software2 scheitert

Beitrag von aiole »

Singular75 hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 6:29 pm
aiole hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 5:20 pm Ist das eine ältere Duo?
Ich glaube, da musst in der Hardware etwas leicht modifiziert werden. 1x RS485 statt 2x - bin da aber nicht ganz sicher. Such' mal nach Duo sw2.
Jein, ist von Oktober 2022… innen ist die Modbus-Bridge per USB an den Raspi angeschlossen. Von dort geht der Modbus an alle Zähler & Co.
Je 485-Adapter - 1x EVSE + 1x Zähler? Das Ganze 2x?
LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: Minimalinstallation Series 2 Duo mit Software2 scheitert

Beitrag von LenaK »

Kannst Du bitte einen Screenshot von deiner Ladepunkt-Konfiguration unter 1.9 posten und dort im Status nochmal prüfen, ob bei beiden Zähler auf allen Phasen die Spannungen korrekt ausgelesen werden?
Singular75
Beiträge: 17
Registriert: Do Jun 13, 2024 10:55 am

Re: Minimalinstallation Series 2 Duo mit Software2 scheitert

Beitrag von Singular75 »

aiole hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 7:57 pm
Singular75 hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 6:29 pm
aiole hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 5:20 pm Ist das eine ältere Duo?
Ich glaube, da musst in der Hardware etwas leicht modifiziert werden. 1x RS485 statt 2x - bin da aber nicht ganz sicher. Such' mal nach Duo sw2.
Jein, ist von Oktober 2022… innen ist die Modbus-Bridge per USB an den Raspi angeschlossen. Von dort geht der Modbus an alle Zähler & Co.
Je 485-Adapter - 1x EVSE + 1x Zähler? Das Ganze 2x?
Es ist genau ein 485er Adaper per USB am Raspi angeschlossen. Von dort 2 orangene Kabel (Modbus) zu den beiden EVSEs und den beiden Zählern.
Antworten