Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
ChristianM
Beiträge: 166
Registriert: Di Okt 22, 2019 9:42 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von ChristianM »

wurde ich auch begrüßen. Bei mir darf der Hausakku bis SoC 50% entladen werden. Er entlädt aber bis 46% und schaltet dann auf eine Phase. Obwohl SoC des Speichers unter 50%, lädt er dann erst mal weiter bis zum Ablauf der Abschaltverzögerung. SoC Speicher ist dann bei 45% und nicht wie gewünscht bei 50%
ChristophR
Beiträge: 709
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 12 times
Been thanked: 19 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von ChristophR »

ChristianM hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 6:13 pm wurde ich auch begrüßen. Bei mir darf der Hausakku bis SoC 50% entladen werden. Er entlädt aber bis 46% und schaltet dann auf eine Phase. Obwohl SoC des Speichers unter 50%, lädt er dann erst mal weiter bis zum Ablauf der Abschaltverzögerung. SoC Speicher ist dann bei 45% und nicht wie gewünscht bei 50%
Wenn Du das reduzieren möchtest, solltest Du die Zeit für die Phasenumschaltung anpassen.
Um das zu reduzieren habe ich 12 Minuten bis zum Hochschalten auf 3 Phasen eingestellt, so sind es nur 4 Minuten (16-12), bis heruntergeschaltet wird.
Das 1-phasige Laden bis zur Abschaltzeit spart gerade mal 23Wh (Bei Standardeinstellungen), das dürfte den Speicher kaum interessieren.
Wenn dazu noch Diskussionsbedarf besteht, am besten in einem extra Thread, damit das hier nicht OT wird.

Mir ging es hier nur um die Reduzierung der Schaltvorgänge, um die Ladehardware zu schonen (openWB und Auto).

Edit: Ich habe mal die Einheit korrigiert, nicht dass es wieder Punktabzug vom Physiklehrer gibt. 8-)
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Frank-H
Beiträge: 307
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von Frank-H »

Nach Update heute auf Master 15.12 Uhr wird unter "Auswertungen" kein Ladeprotokoll mehr angezeigt, auch nicht der Vormonate. Neustart brachte keine Änderung.
Die entsprechend verlinkten CSV-Dateien sind jedoch vollständig vorhanden und können über den angezeigten Link heruntergeladen werden.

In den Diagrammen/Summen sind die entsprechenden Daten (Stromanteile) vorhanden.
Werden Logs benötigt (wenn ja, welches Log)?
Zuletzt geändert von Frank-H am Mi Jul 03, 2024 3:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
Frank-H
Beiträge: 307
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von Frank-H »

Der Installationsassistent im neuen Master ist gut gelungen und wird sicher die eine oder andere Rückfrage im Forum oder beim Support erübrigen.

Allerdings sind die Abfragen vereinzelt immer noch sehr technisch, so z.B. die Frage "primary" oder "secondary".
Hier könnte man z.B. fragen:
"Ist dies deine einzige OpenWB oder steuerst du damit eine andere (z.B. externe openWB im Steuermodus secondary, openWB Pro, Satellit?) Dann wähle primary.
Wird diese OpenWB von einer anderen gesteuert? Dann wähle secondary. Wichtig ist, dass hier der oder die Ladepunkte dieser OpenWB im weiteren Verlauf korrekt konfiguriert werden."

Das ist natürlich nur ein Beispiel, soll aber verdeutlichen, dass dieser Teil von "interessierten Laien" ohne Vorkenntnisse bearbeitet wird. Insider brauchen den Einrichtungsassistenten nicht.
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
ChristophR
Beiträge: 709
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 12 times
Been thanked: 19 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von ChristophR »

Das Ladeprotokoll hat sich gerade verrechnet.
Nicht mehr ganz aktueller master (2024-07-02 13:41:32 +0200 [8732d5b2a])
Nach kurzem Ladevorgang wurde bereits ein Protokolleintrag geschrieben.
Geladen wurden 0,49 kWh zu 35,55 Cent (Alle 3 Preise identisch), wären nach meinem Verständnis eher so um 0,17€:
2024-07-03 19_59_03-openWB _ Auswertungen - Ladeprotokoll und 2 weitere Seiten - Persönlich – Micros.png
2024-07-03 19_59_03-openWB _ Auswertungen - Ladeprotokoll und 2 weitere Seiten - Persönlich – Micros.png (8.41 KiB) 826 mal betrachtet
chargelog.log
(22.3 KiB) 50-mal heruntergeladen

[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Benutzeravatar
PhilW35
Beiträge: 65
Registriert: So Jan 10, 2021 8:57 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von PhilW35 »

Hallo,

habe das gleiche Problem wie
Frank-H hat geschrieben: Mi Jul 03, 2024 3:07 pm Nach Update heute auf Master 15.12 Uhr wird unter "Auswertungen" kein Ladeprotokoll mehr angezeigt, auch nicht der Vormonate. Neustart brachte keine Änderung.
Die entsprechend verlinkten CSV-Dateien sind jedoch vollständig vorhanden und können über den angezeigten Link heruntergeladen werden.
Wäre wichtig für unsere Buchhaltung bei 26 Ladepunkten. Klar geht auch die csv, aber bis ich das erklärt hab...

Danke
PhilW
ich lerne jeden Tag dazu, es werden aber zu wenig Tage sein...

IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
Klausiy123
Beiträge: 64
Registriert: Do Apr 22, 2021 9:48 pm
Has thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von Klausiy123 »

bei mir ebenfalls keine Ladeprotokolle unter dem aktuellen Master
LenaK
Beiträge: 1306
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von LenaK »

ChristianM hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 5:25 pm Zappelorgie (PV Laden) mit erhöhtem Netzbezug seit dem Update von heute. Die Spitzen beim Hausverbrauch (die über 4 kW) müssen Fehler in der Berechnung von openWB sein, die gab es so nicht.

Code: Alles auswählen

2024-07-02 19:23:40,318 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-07-02 19:23:40,388 - {modules.devices.solaredge.device:124} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x703d36e8>}
2024-07-02 19:23:40,390 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['SE17K']
2024-07-02 19:23:40,390 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['PV-Tisch']
2024-07-02 19:23:40,398 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.30:80
2024-07-02 19:23:40,399 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device5} - Start device reading {'component6': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0x703d3f28>}
2024-07-02 19:23:40,400 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2024-07-02 19:23:40,402 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device7} - Update Komponenten ['Solax X1 Hybrid G4']
2024-07-02 19:23:40,408 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pulse']
2024-07-02 19:23:40,414 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device8} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-07-02 19:23:40,418 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 19:23:40,423 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 19:23:40,429 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device7} - Update Komponente ['Solax X1 Hybrid G4']
2024-07-02 19:23:40,482 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['SE17K']
2024-07-02 19:23:40,542 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device3} - Registers [17110], Scale -1
2024-07-02 19:23:40,550 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device3} - Registers [87176344], Scale 0
2024-07-02 19:23:40,740 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device5} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719941011.4815507, power=-4907, imported=160329.84980045859, exported=144012.91123444328)
2024-07-02 19:23:40,741 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device5} - time passed: 0.00257192, power1: -4907, power2: -4808
2024-07-02 19:23:40,741 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device5} - power did not change sign. Total energy: -12.4931
2024-07-02 19:23:40,741 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device5} - imported: 0 Wh, exported: 12.4931 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719941020.7404578, power=-4808, imported=160329.84980045859, exported=144025.4043292043)
2024-07-02 19:23:40,742 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data BatState(imported=160329.84980045859, exported=144025.4043292043, power=-4808, soc=70)
2024-07-02 19:23:40,783 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device3} - Registers [240, 241, 242], Scale -2
2024-07-02 19:23:41,149 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-333.45, exported=4345700, dc_power=None)
2024-07-02 19:23:41,211 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device3} - Registers [17360], Scale -1
2024-07-02 19:23:41,213 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device3} - currents sign wrong [2.4, 2.41, 2.42]
2024-07-02 19:23:41,218 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[2.4, 2.41, 2.42], power=-1711.0, exported=87176344.0, dc_power=-1736.0)
2024-07-02 19:23:44,557 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device4 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-07-02 19:23:44,558 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät OpenDTU
2024-07-02 19:23:44,558 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät OpenDTU
2024-07-02 19:23:44,559 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät OpenDTU
2024-07-02 19:23:44,559 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SE17K']
2024-07-02 19:23:44,560 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1711.0, exported=87176344.0, dc_power=None)
2024-07-02 19:23:44,561 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 19:23:44,561 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1711.0, exported=87176344.0, dc_power=None)
2024-07-02 19:23:44,561 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 19:23:44,583 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät OpenDTU
2024-07-02 19:23:44,667 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 155W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-02 19:23:44,669 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 13: [42.94, 43.019999999999996, 42.87]A
2024-07-02 19:23:44,671 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 13: 29438.25W
2024-07-02 19:23:44,674 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 8: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-07-02 19:23:44,679 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-02 19:23:44,681 - {control.chargepoint.chargepoint:540} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2024-07-02 19:23:44,685 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 10, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 8.02
2024-07-02 19:23:44,695 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719941014.6733875, power=808.0099999999999, imported=297669.58001974324, exported=0)
2024-07-02 19:23:44,698 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00278391, power1: 808.01, power2: 1494.64
2024-07-02 19:23:44,709 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.20519
2024-07-02 19:23:44,711 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.20519 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719941024.695466, power=1494.6399999999999, imported=297672.785205728, exported=0)
2024-07-02 19:23:44,719 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat6
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=70, daily_exported=8355.0, daily_imported=14315.0, imported=160329.85, exported=143999.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4845))
2024-07-02 19:23:44,726 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=70, daily_exported=8355.0, daily_imported=14315.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=160329.85, exported=143999.7, power=-4845), set=Set(charging_power_left=155, regulate_up=False))
2024-07-02 19:23:44,728 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=7378.0, daily_exported=0.0, power=5508.25, imported=11777491.459999999, exported=0))
2024-07-02 19:23:44,738 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp8
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=1712.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3149391.85, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1215797', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[239.56, 237.9, 243.95]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f15df10>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='OpenWB - Draußen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=8))
2024-07-02 19:23:44,740 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp10
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[7.87, 7.94, 8.02], daily_imported=5666.0, daily_exported=0.0, evse_current=9, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8628099.61, phases_in_use=3, plug_state=True, power=5508.25, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1239094', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[244.36, 239.29, 238.13]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=9.96, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.347, imported_at_mode_switch=8622062.5, imported_at_plugtime=8622062.5, imported_since_mode_switch=6021.480000000447, imported_since_plugged=6021.480000000447, range_charged=35.420470588237926, time_charged='1:08', timestamp_start_charging=1719936903.769333, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=0, soc_at_end=None, range_at_start=0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1719936841.363036, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fb46d48>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='OpenWB - Drinnen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=10))
2024-07-02 19:23:44,742 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=20, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-07-02 19:23:44,745 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter13
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=7181.0, daily_imported=293.0, imported=16005786.4, exported=75866084.8, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=70.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29438.25, raw_currents_left=[42.94, 43.019999999999996, 42.87], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-02 19:23:44,747 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 13, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1494.6399999999999, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10333.0, imported_home_consumption=297672.785205728, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-02 19:23:44,748 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-07-02 19:23:44,749 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=438), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1719940765.40097, force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str='<class \'UnboundLocalError\'> ("local variable \'response\' referenced before assignment",)'))
2024-07-02 19:23:44,754 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=30, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=64000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-02 19:23:44,756 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phases_to_use=0, bat_power_discharge=5000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=20, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False, phase_switch_delay=5), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0001, cp=0, grid=0.00042, pv=6e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-02 19:23:44,762 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-07-02 19:23:44,762 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-07-02 19:23:44,763 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e7b4f40>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-02 19:23:44,765 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=17000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=25608.0, monthly_exported=86224.0, yearly_exported=1141480.0, exported=87176344.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1711.0))
2024-07-02 19:23:44,768 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=517.0, monthly_exported=1878.0209999999497, yearly_exported=26687.011, exported=366174.011, fault_state=2, fault_str='Die Verbindung zum Server http://192.168.0.30/api/livedata/status ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk.', power=-36.0))
2024-07-02 19:23:44,776 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv12
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5200.0, monthly_exported=17200, yearly_exported=224800, exported=4345700, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-340.89))
2024-07-02 19:23:44,777 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=31317.0, fault_str='Bitte die Statusmeldungen der Wechselrichter prüfen. Es konnte kein aktueller Zählerstand ermittelt werden, da nicht alle Module Werte liefern.', fault_state=2, monthly_exported=105294.02099999785, yearly_exported=64775.99699999392, exported=91888210.011, power=-2051.89))
2024-07-02 19:23:44,778 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.0.221', 'current_commit': '2024-07-02 13:41:32 +0200 [8732d5b2a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-02 13:41:32 +0200 [8732d5b2a]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 49, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1719941014, 'time': '19:23:34', 'grid': 0.054, 'house-power': 0.808, 'charging-all': 6.186, 'pv-all': 2.095, 'cp8-power': 0.0, 'cp10-power': 6.186, 'ev0-soc': 0, 'bat-all-power': -4.845, 'bat-all-soc': 70}, 'module_update_completed': True}
2024-07-02 19:23:44,779 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 3, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}}
2024-07-02 19:23:44,780 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SE17K', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-07-02 19:23:44,782 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'OpenDTU', 'type': 'opendtu', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.0.30/api/livedata/status'}}
2024-07-02 19:23:44,783 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'PV-Tisch', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2024-07-02 19:23:44,785 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device5
{'name': 'Speicher', 'type': 'solax', 'id': 5, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132', 'port': 502}}
2024-07-02 19:23:44,786 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 6, 'configuration': {}}
2024-07-02 19:23:44,787 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device7
{'name': 'Solax X1 Hybrid G4', 'type': 'qcells', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132', 'port': 502}}
2024-07-02 19:23:44,789 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'Solax X1 Hybrid G4', 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2024-07-02 19:23:44,789 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'EVU', 'type': 'mqtt', 'id': 8, 'configuration': {}}
2024-07-02 19:23:44,791 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component13
{'name': 'Pulse', 'type': 'counter', 'id': 13, 'configuration': {}}
2024-07-02 19:23:44,793 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-07-02 19:23:44,794 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-02 19:23:44,796 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 10: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-07-02 19:23:44,797 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-02 19:23:44,798 - {control.ev:477} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 8.02A, Überschuss: 85.0W, benötigte neue Leistung: 0W
2024-07-02 19:23:44,799 - {control.ev:500} - {DEBUG:MainThread} - Keine Phasenumschaltung, da ausreichend Überschuss für mehrphasiges Laden zur Verfügung steht.
2024-07-02 19:23:44,800 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-02 19:23:44,805 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 13
2024-07-02 19:23:44,806 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 13: [36.94, 37.019999999999996, 36.87]A verbleibende Ströme, 25298.25W verbleibende Leistung
2024-07-02 19:23:44,809 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP10: Stromstärke 6A
2024-07-02 19:23:44,810 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-02 19:23:44,819 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-07-02 19:23:44,821 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 13: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1338.25W
2024-07-02 19:23:44,823 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-02 19:23:44,827 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [10]
2024-07-02 19:23:44,828 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 13
2024-07-02 19:23:44,829 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1338.25W korrigieren: [24.0, 24.0, 24.0]
2024-07-02 19:23:44,831 - {control.algorithm.surplus_controlled:121} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 8.919492753623189A.
2024-07-02 19:23:44,833 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 13: [34.02050724637681, 34.10050724637681, 33.95050724637681]A verbleibende Ströme, -676.2000000000003W verbleibender Überschuss
2024-07-02 19:23:44,834 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP10: Stromstärke 8.919492753623189A
2024-07-02 19:23:44,835 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-02 19:23:44,837 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP10: set current 8.92 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-07-02 19:23:44,840 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 19:23:44,849 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-02 19:23:44,886 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-02 19:23:45,200 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 5508.25, vorherige Payload: 6185.88
2024-07-02 19:23:45,205 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 11777491.459999999, vorherige Payload: 11777475.83
2024-07-02 19:23:45,426 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device4} - PV-Tisch: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.0.30/api/livedata/status ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 169, in _new_conn
    conn = connection.create_connection(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 96, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 86, in create_connection
    sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request
    conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request
    super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send
    self.connect()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 200, in connect
    conn = self._new_conn()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 174, in _new_conn
    raise ConnectTimeoutError(
urllib3.exceptions.ConnectTimeoutError: (<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6f14cef8>, 'Connection to 192.168.0.30 timed out. (connect timeout=5)')

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 574, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.0.30', port=80): Max retries exceeded with url: /api/livedata/status (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6f14cef8>, 'Connection to 192.168.0.30 timed out. (connect timeout=5)'))

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
    self.__updater(components_list)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/json/device.py", line 37, in update_components
    response = req.get_http_session().get(device_config.configuration.url, timeout=5).json()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 504, in send
    raise ConnectTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectTimeout: HTTPConnectionPool(host='192.168.0.30', port=80): Max retries exceeded with url: /api/livedata/status (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6f14cef8>, 'Connection to 192.168.0.30 timed out. (connect timeout=5)'))

2024-07-02 19:23:46,217 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-02 19:23:50,230 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-02 19:23:50,233 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-02 19:23:50,236 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
zappel.png
du könntest ruhig etwas großzügiger mit deinem Logauszug sein. Wie soll ich erkennen, woher das schwingen kommt, wenn ich einen Zyklus habe, in dem das Schwingen nicht vorkommt, sondern in etwa der gleiche Strom wie im Zyklus davor freigegeben wird?
LenaK
Beiträge: 1306
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von LenaK »

Daphne hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 5:45 pm
LenaK hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 12:22 pm
Daphne hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 10:56 am Hallo,
ich habe heute früh das neueste Update gemacht und stelle nun das hier fest:

2024-07-02 12_57_05-openWB.jpg

Wie gibt es das, das sich der Stromverbrauch genau der Erzeugung PV anpasst?
Bitte Log posten viewtopic.php?t=1526
Hier das Log - allerdings 2 Std. später, da aktuell das Logfile von heute Mittag nicht mehr vorhanden ist. (Übrigens wie im genannten Viewtopic konnten die Zeichen ***Start*** nicht in der Log gefunden werden)
Wie beschrieben auf Details stellen viewtopic.php?t=1526
Daphne
Beiträge: 88
Registriert: Do Sep 29, 2022 12:34 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von Daphne »

Bei mir heute nach aktuellem Masterupdate unter Ladeprotokolle erscheint der Einrichtungsassistent Was tun? Assistent beenden kommt nochmal die Nachfrage ob ich sicher bin:
13,8 kWp-Anlage LG + LG Batteriespeicher 10 kW
OpenWB Wallbox, Ver. 2.x (Master)
Cupra Born 58 kWh
Gesperrt