Laderegelung beachtet max. Stromvorgaben nicht

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
MichaO
Beiträge: 300
Registriert: Di Mär 19, 2019 7:58 am
Been thanked: 2 times

Laderegelung beachtet max. Stromvorgaben nicht

Beitrag von MichaO »

Ich habe für das LP-Profil folgende Ströme eingestellt: einphasig max. 32A, mehrphasig 16
Screenshot 12.07.2024 um 16.09.14 PM.png
(85.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
Während der Ladung überschreitet die Vorgabe die festgelegten Werte jedoch. Das hat zwar konkret keine Auswirkung, weil das EV nicht mehr kann, aber warum beachtet die Regelung die Konfiguration nicht?
Screenshot 12.07.2024 um 16.09.14 PM.png
(85.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
Dateianhänge
Screenshot 12.07.2024 um 16.08.11 PM.png
Screenshot 12.07.2024 um 16.08.11 PM.png (6.47 KiB) 268 mal betrachtet
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2142
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 5 times

Re: Laderegelung beachtet max. Stromvorgaben nicht

Beitrag von mrinas »

Um das beantworten zu können brauchts sicherlich den Auszug von **start** bis zu nächsten **Start** wenn das Problem gerade existiert.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Gero
Beiträge: 3396
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 58 times

Re: Laderegelung beachtet max. Stromvorgaben nicht

Beitrag von Gero »

Ich habe die begrenzung im Ladeprofl drin. Da funktioniert‘s wie gewünscht. 1p 32A, 3p 16A
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Antworten