Rückmeldungen 2.1.4 Release

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Tsarniwoop
Beiträge: 1
Registriert: So Apr 07, 2024 2:27 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von Tsarniwoop »

Hallo zusammen,
ich habe jetzt auch mal das neue Release aufgespielt, weil das 2.1.3 ein update nicht mehr zugelassen hat.
Und ich selbst nach einen Neustart hatte ich die Meldung in den Systemeinstellungen das gerade eine Aktualisierung durchgeführt wird.


Nun zu diesem Release, leider kann ich meine Sicherung vom 2.1.3 nicht mehr hochladen, es kommt immer die Meldung: "Neues Laden der Seite erforderlich".
Mir scheint auch ein Akzeptieren der Datenschutz Erklärung wird nicht gespeichert, beim neu laden der Seite steht der Hacken wieder bei "abgelehnt"
Das wechseln auf eine 2. SD brachte auch keine Verbesserung.

Nachtrag: Egal welche Einstellung ich ändere und speichere, es bleibt nichts persistent.

Hoffe es gibt eine einfache Lösung?
Gruß
Tsarniwoop
iOnier
Beiträge: 39
Registriert: Di Sep 14, 2021 4:43 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von iOnier »

Hi all,

hoffe, ich bin in diesem Thread richtig, habe nichts passenderes gefunden ... wenn jemand einen passenderen Thread weiß, gerne darauf verweisen ...

Seit heute komme ich nicht mehr über die cloud in meine openWB - lokal funktioniert alles.

Ich gehe mit dem Browser wie immer auf <https://remote.openwb.de/>

Im Login-Feld gebe ich meine Zugangsdaten ein (bzw. mein Browser kennt die und fügt sie automagisch ein, aber die sind auch korrekt)

Ich bekomme dann eine Zeitlang sowas angezeigt:
openWB_remote_1.jpg
openWB_remote_1.jpg (200.78 KiB) 1047 mal betrachtet
Danach dann das:
openWB_remote_2.jpg
openWB_remote_2.jpg (15.36 KiB) 1047 mal betrachtet

Und dann geht's nicht weiter ...

Das "Protokoll des Remote-Dienstes" sagt mir nicht viel (potentiell "riskante" Daten hab' ich mal durch Sternchen ersetzt):

Code: Alles auswählen

2024-08-08 19:49:14,476: System Info:
2024-08-08 19:49:14,477: Architecture: (('32bit', 'ELF'))
2024-08-08 19:49:14,477: Machine: armv7l
2024-08-08 19:49:14,477: Node: openwb-2
2024-08-08 19:49:14,484: Platform: Linux-6.1.21-v7+-armv7l-with-glibc2.31
2024-08-08 19:49:14,485: System: Linux
2024-08-08 19:49:14,485: Release: 6.1.21-v7+
2024-08-08 19:49:14,485: using binary: 'lt-armv7l_ELF'
2024-08-08 19:49:14,487: connecting to broker
2024-08-08 19:49:14,490: starting loop
2024-08-08 19:49:14,492: Connected
2024-08-08 19:49:14,494: Topic: openWB-remote/valid_partner_ids, Message: []
2024-08-08 19:49:18,468: Topic: openWB-remote/valid_partner_ids, Message: []
2024-08-08 19:50:14,348: Topic: openWB-remote/valid_partner_ids, Message: []
2024-08-08 19:51:44,345: Topic: openWB-remote/cloud, Message: *************************************;cnode02;**********
2024-08-08 19:51:44,347: None
2024-08-08 19:51:44,347: start cloud tunnel 'aa2c...d13a' on 'cnode02'
2024-08-08 19:51:44,359: cloud tunnel running with pid 2082
2024-08-08 19:58:20,350: Topic: openWB-remote/cloud, Message: *************************************;cnode02;**********
2024-08-08 19:58:20,350: <Popen: returncode: None args: ['/var/www/html/openWB/runs/lt-armv7l_ELF', '...>
2024-08-08 19:58:20,351: tunnel was closed by server
2024-08-08 19:58:20,351: start cloud tunnel '1d42...416b' on 'cnode02'
2024-08-08 19:58:20,356: cloud tunnel running with pid 5909
2024-08-08 20:00:20,591: Topic: openWB-remote/cloud, Message: *************************************;cnode02;**********
2024-08-08 20:00:20,591: <Popen: returncode: None args: ['/var/www/html/openWB/runs/lt-armv7l_ELF', '...>
2024-08-08 20:00:20,592: tunnel was closed by server

2024-08-08 20:00:20,592: start cloud tunnel '1efa...5a7e' on 'cnode02'
2024-08-08 20:00:20,597: cloud tunnel running with pid 7095
Cloudzugang habe ich mal gelöscht und wieder neu angelegt, dadurch ändert sich aber nix.

Wo könnte ich noch ansetzen? Oder liegt's gar nicht an meiner openWB, sondern am Server?

D&G, Werner
ChristophR
Beiträge: 714
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 20 times

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von ChristophR »

iOnier hat geschrieben: Do Aug 08, 2024 6:35 pm Hi all,

hoffe, ich bin in diesem Thread richtig, habe nichts passenderes gefunden ... wenn jemand einen passenderen Thread weiß, gerne darauf verweisen ...

Seit heute komme ich nicht mehr über die cloud in meine openWB - lokal funktioniert alles.

Ich gehe mit dem Browser wie immer auf <https://remote.openwb.de/>

Im Login-Feld gebe ich meine Zugangsdaten ein (bzw. mein Browser kennt die und fügt sie automagisch ein, aber die sind auch korrekt)

Ich bekomme dann eine Zeitlang sowas angezeigt:

openWB_remote_1.jpg

Danach dann das:

openWB_remote_2.jpg


Und dann geht's nicht weiter ...

Das "Protokoll des Remote-Dienstes" sagt mir nicht viel (potentiell "riskante" Daten hab' ich mal durch Sternchen ersetzt):

Code: Alles auswählen

2024-08-08 19:49:14,476: System Info:
2024-08-08 19:49:14,477: Architecture: (('32bit', 'ELF'))
2024-08-08 19:49:14,477: Machine: armv7l
2024-08-08 19:49:14,477: Node: openwb-2
2024-08-08 19:49:14,484: Platform: Linux-6.1.21-v7+-armv7l-with-glibc2.31
2024-08-08 19:49:14,485: System: Linux
2024-08-08 19:49:14,485: Release: 6.1.21-v7+
2024-08-08 19:49:14,485: using binary: 'lt-armv7l_ELF'
2024-08-08 19:49:14,487: connecting to broker
2024-08-08 19:49:14,490: starting loop
2024-08-08 19:49:14,492: Connected
2024-08-08 19:49:14,494: Topic: openWB-remote/valid_partner_ids, Message: []
2024-08-08 19:49:18,468: Topic: openWB-remote/valid_partner_ids, Message: []
2024-08-08 19:50:14,348: Topic: openWB-remote/valid_partner_ids, Message: []
2024-08-08 19:51:44,345: Topic: openWB-remote/cloud, Message: *************************************;cnode02;**********
2024-08-08 19:51:44,347: None
2024-08-08 19:51:44,347: start cloud tunnel 'aa2c...d13a' on 'cnode02'
2024-08-08 19:51:44,359: cloud tunnel running with pid 2082
2024-08-08 19:58:20,350: Topic: openWB-remote/cloud, Message: *************************************;cnode02;**********
2024-08-08 19:58:20,350: <Popen: returncode: None args: ['/var/www/html/openWB/runs/lt-armv7l_ELF', '...>
2024-08-08 19:58:20,351: tunnel was closed by server
2024-08-08 19:58:20,351: start cloud tunnel '1d42...416b' on 'cnode02'
2024-08-08 19:58:20,356: cloud tunnel running with pid 5909
2024-08-08 20:00:20,591: Topic: openWB-remote/cloud, Message: *************************************;cnode02;**********
2024-08-08 20:00:20,591: <Popen: returncode: None args: ['/var/www/html/openWB/runs/lt-armv7l_ELF', '...>
2024-08-08 20:00:20,592: tunnel was closed by server

2024-08-08 20:00:20,592: start cloud tunnel '1efa...5a7e' on 'cnode02'
2024-08-08 20:00:20,597: cloud tunnel running with pid 7095
Cloudzugang habe ich mal gelöscht und wieder neu angelegt, dadurch ändert sich aber nix.

Wo könnte ich noch ansetzen? Oder liegt's gar nicht an meiner openWB, sondern am Server?

D&G, Werner
Es gibt einen eigenen Thread für Probleme mit der Cloud:
viewtopic.php?t=7765

Hast Du jeweils nach dem Löschen und Neuanlegen der Cloud Zugangsdaten das System neu gestartet? Das ist dort hin und wieder ein Problem.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
iOnier
Beiträge: 39
Registriert: Di Sep 14, 2021 4:43 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von iOnier »

@ChristophR

Vielen Dank!

Komischerweise funktioniert es heute wieder flüssig. Temporäres Serverproblem? Werde das Thema daher erstmal nicht weiter verfolgen.

LG, Werner

Edit: ja, Neustart hatte ich jeweils durchgeführt.
zemr
Beiträge: 49
Registriert: Mo Dez 19, 2022 11:19 pm
Has thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von zemr »

Hallo,

nach langem hin und her mit eigenen Versuchen finde ich keine Lösung, daher der Post hier. Bitte verschieben falls woanders besser aufgehoben.

Problem:
Das Laden mit meiner OpenWB Duo an meinem e-Combo funktioniert nicht mehr. Ladestation und Fahrzeug versuchen mehrmals, den Ladevorgang auszuhandeln, aber nach ein paar Sekunden Laden bricht der Ladevorgang ab und die Schleife startet von neuem. Irgendwann bricht dann der Opel die Ladung mit Fehler ab (rote LED an der Ladebuchse) und weitere Versuche werden eingestellt.

Hintergrundinfo:
Mit älteren Versionen von Open-WB 2.0 hat das Laden einwandfrei funktioniert und derartige Fehler traten nie auf. Mit 2.1.4 hatte ich einige Alpha und Beta und Branch Versionen im Eisatz wegen EVCC Problemen, aber aktuell ist die 2.1.4 Release 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647] (aktuellste Version) installiert und die Ladeprobleme sind trotzdem da.

In den Logs finde ich nach dem Neustart immer zwei Fehlermeldungen / Warnungen (das geht nicht eindeutig aus den Logs hervor) bezüglich der Spannungen des Zählers (welches Zählers?), die mich etwas beunruhigen:

Code: Alles auswählen

Log des internen Ladepunktes vom 11.8.2024


2024-08-11 12:45:00,209 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-08-11 12:45:02,365 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as duo
2024-08-11 12:45:02,366 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:45:02,368 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-08-11 12:45:02,369 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-08-11 12:45:02,369 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-08-11 12:45:02,532 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x7115b6d0>
2024-08-11 12:45:02,532 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-08-11 12:45:03,545 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x7115b6d0>
2024-08-11 12:45:03,545 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-08-11 12:45:03,601 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-08-11 12:45:04,034 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-08-11 12:45:04,192 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-11 12:45:04,352 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-11 12:45:04,353 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:45:04,356 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback: 
NoneType: None

2024-08-11 12:45:04,364 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 1']
2024-08-11 12:45:04,366 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:161} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zweiter Ladepunkt für Duo konfiguriert.
2024-08-11 12:45:04,371 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-08-11 12:45:04,377 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-08-11 12:45:04,378 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:112} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP1 gleiches Device wie LP0
2024-08-11 12:45:04,527 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x7115b6d0>
2024-08-11 12:45:04,528 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 2
2024-08-11 12:45:05,541 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x7115b6d0>
2024-08-11 12:45:05,542 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:6 antwortet nicht.
2024-08-11 12:45:05,597 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 106
2024-08-11 12:45:06,017 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-08-11 12:45:06,172 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-11 12:45:06,331 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-11 12:45:06,333 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-11 12:45:06,336 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:45:08,349 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as duo
2024-08-11 12:45:08,350 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:45:08,351 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-08-11 12:45:08,353 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-08-11 12:45:08,353 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-08-11 12:45:08,501 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x7115b520>
2024-08-11 12:45:08,502 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-08-11 12:45:09,515 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x7115b520>
2024-08-11 12:45:09,516 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-08-11 12:45:09,572 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-08-11 12:45:10,020 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-08-11 12:45:10,180 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-11 12:45:10,338 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-11 12:45:10,340 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:45:10,343 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback: 
NoneType: None

2024-08-11 12:45:10,349 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 1']
Nach diesem zweiten Eintrag taucht das Problem nicht mehr auf, erst wieder bei einem Neustart und dann auch wieder nur zwei Einträge. Ist dies nur ein temporäres Problem beim Neustart, dass irgendein Modul noch nicht ganz betriebsbereit ist?


Eben fällt mir auch noch auf, dass ein Fehler "LP1 gleiches Device wie LP0" auftaucht. Aber da es ja in der OpenWB Duo nur einen USB-Anschluß gibt, wundert mich das - das sollte doch der Standard sein?

Auch den Fehler mit der Modbus-ID sehe ich erst jetzt und er erklärt sich mir nicht. Beide Modbus-IDs unterscheiden sich und sollten daher passen. Die Werte kann er ja auch auslesen, unterscheiden sich jedenfalls für beide Autos/Ladepunkte.

Und dann sind da auch noch Fehler zum Verbauten Zähler mit der Modbus-ID: 105 bzw. 106...

Ist das jetzt ein Hardware-Defekt? Oder ein Softwareproblem? Kann das vom hin-und-her-switchen zwischen Release und Alpha/Beta der 2.1.4 kommen?

Hier noch der Auszug aus dem Lade-Log zu der Zeit, in der der Combo zyklisch versucht, zu laden, aber immer wieder abbricht:

Code: Alles auswählen

2024-08-11 12:46:25,695 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-11 12:46:25,698 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4987565.92, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.87, 0.0, 235.43])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='7', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5932236.82, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[235.29, 233.81, 237.33])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1723373180.773162, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-11 12:46:25,701 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:46:26,474 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-11 12:46:26,475 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.02349853515625, 0.0, 235.3992919921875], frequency=49.959999084472656, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:26,476 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.02349853515625, 0.0, 235.3992919921875], frequency=49.959999084472656, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:26,510 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.02349853515625, 0.0, 235.3992919921875], frequency=49.959999084472656, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:26,515 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.02349853515625, 0.0, 235.3992919921875], frequency=49.959999084472656, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:26,535 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-11 12:46:26,600 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-11 12:46:26,602 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:46:26,612 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-11 12:46:27,495 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-11 12:46:27,496 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.24818420410156, 234.01351928710938, 237.49993896484375], frequency=49.93000030517578, imported=5932236.81640625, exported=0, power=0, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:27,497 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.24818420410156, 234.01351928710938, 237.49993896484375], frequency=49.93000030517578, imported=5932236.81640625, exported=0, power=0, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:27,535 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.24818420410156, 234.01351928710938, 237.49993896484375], frequency=49.93000030517578, imported=5932236.81640625, exported=0, power=0, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:27,537 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.24818420410156, 234.01351928710938, 237.49993896484375], frequency=49.93000030517578, imported=5932236.81640625, exported=0, power=0, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:27,559 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-11 12:46:27,627 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='7', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-11 12:46:27,629 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-11 12:46:28,746 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-11 12:46:28,749 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4987565.92, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[234.02, 0.0, 235.4])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='7', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5932236.82, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[235.25, 234.01, 237.5])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1723373180.773162, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-11 12:46:28,752 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:46:29,554 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-11 12:46:29,555 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.8295135498047, 0.0, 235.4939727783203], frequency=49.939998626708984, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:29,556 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.8295135498047, 0.0, 235.4939727783203], frequency=49.939998626708984, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:29,586 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.8295135498047, 0.0, 235.4939727783203], frequency=49.939998626708984, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:29,588 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.8295135498047, 0.0, 235.4939727783203], frequency=49.939998626708984, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:29,598 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-11 12:46:29,653 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-11 12:46:29,656 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:46:29,675 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-11 12:46:30,592 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 2
2024-08-11 12:46:30,592 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[1.0531375408172607, 1.2478675842285156, 1.2197026014328003], powers=[184.3863983154297, 155.513916015625, 176.08079528808594], voltages=[235.54432678222656, 233.7322235107422, 237.70350646972656], frequency=49.970001220703125, imported=5932237.79296875, exported=0, power=515.9811096191406, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.6402923464775085, 0.9900532960891724, 0.5512964129447937], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:30,593 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[1.0531375408172607, 1.2478675842285156, 1.2197026014328003], powers=[184.3863983154297, 155.513916015625, 176.08079528808594], voltages=[235.54432678222656, 233.7322235107422, 237.70350646972656], frequency=49.970001220703125, imported=5932237.79296875, exported=0, power=515.9811096191406, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.6402923464775085, 0.9900532960891724, 0.5512964129447937], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:30,597 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[1.0531375408172607, 1.2478675842285156, 1.2197026014328003], powers=[184.3863983154297, 155.513916015625, 176.08079528808594], voltages=[235.54432678222656, 233.7322235107422, 237.70350646972656], frequency=49.970001220703125, imported=5932237.79296875, exported=0, power=515.9811096191406, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.6402923464775085, 0.9900532960891724, 0.5512964129447937], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:30,598 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[1.0531375408172607, 1.2478675842285156, 1.2197026014328003], powers=[184.3863983154297, 155.513916015625, 176.08079528808594], voltages=[235.54432678222656, 233.7322235107422, 237.70350646972656], frequency=49.970001220703125, imported=5932237.79296875, exported=0, power=515.9811096191406, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.6402923464775085, 0.9900532960891724, 0.5512964129447937], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:30,605 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-11 12:46:30,730 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='7', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-11 12:46:30,732 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-11 12:46:31,848 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-11 12:46:31,850 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4987565.92, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.83, 0.0, 235.49])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='7', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[1.05, 1.25, 1.22], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5932237.79, phases_in_use=0, plug_state=True, power=515.98, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[235.54, 233.73, 237.7])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1723373190.281837, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-11 12:46:31,852 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:46:32,668 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-11 12:46:32,669 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0167999267578, 0.0, 235.65203857421875], frequency=49.959999084472656, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:32,670 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0167999267578, 0.0, 235.65203857421875], frequency=49.959999084472656, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:32,696 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0167999267578, 0.0, 235.65203857421875], frequency=49.959999084472656, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:32,700 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0167999267578, 0.0, 235.65203857421875], frequency=49.959999084472656, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:32,720 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-11 12:46:32,749 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-11 12:46:32,751 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:46:32,774 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-11 12:46:33,658 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 2
2024-08-11 12:46:33,658 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.9565241932868958], powers=[0.0, 0.0, 5.55731725692749], voltages=[235.43247985839844, 233.97328186035156, 237.78775024414062], frequency=49.90999984741211, imported=5932237.79296875, exported=0, power=0, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.024479104205965996], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:33,659 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.9565241932868958], powers=[0.0, 0.0, 5.55731725692749], voltages=[235.43247985839844, 233.97328186035156, 237.78775024414062], frequency=49.90999984741211, imported=5932237.79296875, exported=0, power=0, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.024479104205965996], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:33,672 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.9565241932868958], powers=[0.0, 0.0, 5.55731725692749], voltages=[235.43247985839844, 233.97328186035156, 237.78775024414062], frequency=49.90999984741211, imported=5932237.79296875, exported=0, power=0, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.024479104205965996], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:33,673 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.9565241932868958], powers=[0.0, 0.0, 5.55731725692749], voltages=[235.43247985839844, 233.97328186035156, 237.78775024414062], frequency=49.90999984741211, imported=5932237.79296875, exported=0, power=0, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.024479104205965996], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:33,678 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-11 12:46:33,764 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='7', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False)
2024-08-11 12:46:33,766 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-11 12:46:35,034 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-11 12:46:35,038 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4987565.92, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[234.02, 0.0, 235.65])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='7', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[0.0, 0.0, 0.96], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5932237.79, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[235.43, 233.97, 237.79])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1723373190.281837, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-11 12:46:35,041 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:46:35,813 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-11 12:46:35,814 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.13922119140625, 0.0, 236.01138305664062], frequency=49.939998626708984, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:35,816 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.13922119140625, 0.0, 236.01138305664062], frequency=49.939998626708984, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:35,855 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.13922119140625, 0.0, 236.01138305664062], frequency=49.939998626708984, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:35,858 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.13922119140625, 0.0, 236.01138305664062], frequency=49.939998626708984, imported=4987565.91796875, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:35,863 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-11 12:46:35,926 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-11 12:46:35,929 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-11 12:46:35,951 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-11 12:46:36,866 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 900, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-11 12:46:36,867 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.9772982001304626, 0.0], powers=[17.504648208618164, 5.01804256439209, 10.422306060791016], voltages=[235.84657287597656, 234.01046752929688, 237.8628387451172], frequency=49.90999984741211, imported=5932237.79296875, exported=0, power=32.94499683380127, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.022484203800559044, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:36,868 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.9772982001304626, 0.0], powers=[17.504648208618164, 5.01804256439209, 10.422306060791016], voltages=[235.84657287597656, 234.01046752929688, 237.8628387451172], frequency=49.90999984741211, imported=5932237.79296875, exported=0, power=32.94499683380127, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.022484203800559044, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:36,896 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.9772982001304626, 0.0], powers=[17.504648208618164, 5.01804256439209, 10.422306060791016], voltages=[235.84657287597656, 234.01046752929688, 237.8628387451172], frequency=49.90999984741211, imported=5932237.79296875, exported=0, power=32.94499683380127, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.022484203800559044, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:36,897 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.9772982001304626, 0.0], powers=[17.504648208618164, 5.01804256439209, 10.422306060791016], voltages=[235.84657287597656, 234.01046752929688, 237.8628387451172], frequency=49.90999984741211, imported=5932237.79296875, exported=0, power=32.94499683380127, serial_number=21939918, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.022484203800559044, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-11 12:46:36,905 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-11 12:46:37,044 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='7', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False)
2024-08-11 12:46:37,045 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-11 12:46:38,158 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
202
Vielleicht kann man da ja irgendwas sehen. Danke schon mal für's drüber schauen!

Grüße
Michael
Zuletzt geändert von zemr am Mo Aug 12, 2024 8:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
OpenWB Duo, Leaf ZE1 MY 2020, Combo-e MY 2022
hominidae
Beiträge: 1409
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von hominidae »

zemr hat geschrieben: So Aug 11, 2024 11:33 am Problem:
Das Laden mit meiner OpenWB Duo an meinem e-Combo funktioniert nicht mehr. Ladestation und Fahrzeug versuchen mehrmals, den Ladevorgang auszuhandeln, aber nach ein paar Sekunden Laden bricht der Ladevorgang ab und die Schleife startet von neuem. Irgendwann bricht dann der Opel die Ladung mit Fehler ab (rote LED an der Ladebuchse) und weitere Versuche werden eingestellt.
Was für eine DUO ist das genau?
Hast die eine Zuleitung je LP oder eine gemeinsame (erste Generation der Series 2 DUO) Zuleitung?
Hat die eine Add-On Platine verbaut und wenn ja für welchen LP (für beide LPs passt ja, glaube ich, nicht rein).

Tritt das Problem an beiden LPs auf?

Bitte zeige mal Deine Struktur (Konfiguration -> Lastmangement -> Struktur)
zemr
Beiträge: 49
Registriert: Mo Dez 19, 2022 11:19 pm
Has thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von zemr »

Wusste nicht, dass es zwei verschiedene DUOs gibt. Meine hat je LP eine eigene Anschlussleitung dreiphasig mit 6 mm³.
Add-On Platinen hat sie keine.
Das Problem tritt an beiden LPs auf.

Struktur

+EVU Kit
|
|+ LP1
||
|
|+ LP2
||
|
|+ PV Kit
||

(Bild hochladen weiß ich grad nicht wie das geht. Reicht das so?)
OpenWB Duo, Leaf ZE1 MY 2020, Combo-e MY 2022
aiole
Beiträge: 7751
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von aiole »

das geht so:
Bild hochladen.png
Bild hochladen.png (27.99 KiB) 770 mal betrachtet
hominidae
Beiträge: 1409
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von hominidae »

zemr hat geschrieben: Mo Aug 12, 2024 9:06 am Wusste nicht, dass es zwei verschiedene DUOs gibt. Meine hat je LP eine eigene Anschlussleitung dreiphasig mit 6 mm³.
Add-On Platinen hat sie keine.
Das Problem tritt an beiden LPs auf.

Struktur

+EVU Kit
|
|+ LP1
||
|
|+ LP2
||
|
|+ PV Kit
||

(Bild hochladen weiß ich grad nicht wie das geht. Reicht das so?)
Ja, ich habe zB eine der ersten Serie, mt nur einer Zuleitung - das ist aber heute, glaube ich, gar nicht mher zulässig, sowas neu zu installieren.

OK, bei mir war es so, dass ab irgendeinem Punkt um v2.1 auch alles verrückt spielte.
Grund war wohl das falsch konfigurierte Lastmanagement.
Ich hatte keinen virtuellen Zähler für die Zuleitung in der Struktur - tatsächlich war zu einem Zeitpunkt eine Phase der Zuleitung die Sicherung rausgeflogen (aber eben nicht die Phase, an der auch der Raspi hängt).
Grund: ich habe eine 22kW (3x32A Zuleitung, aber einen 3x63A Hausanschluss) und in der DUO kann jeder LP bis 22kW, in der 22kW Version.
Als mal ein 1P-Auto 32A an LP1 und ein anderes Auto 3x16A an LP2 gesagt hatte, ist die Sicherung der Phase x, die mit 32A+16A belastet war, dann rausgeflogen.

Bitte kontrolliere mal Deine Sicherungen/Lasttrennschalter der Zuleitungen - Schnelltest im Web-Ui unter "Status", sollte bei jedem LP unter Werte pro Phase die Spannungen um 230V je Phase zu sehen sein....wenn eine Spannung fehlt, ist da die Sicherung raus.
Das könnte die Fehler an LP0 erklären.
Dann - bei zwei Zuleitungen - je einen virtuellen Zähler vor jedem LP in der Struktur hinzufügen.
kurisutian
Beiträge: 16
Registriert: So Jul 25, 2021 8:31 am

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von kurisutian »

Nachdem die Probleme die ich wegen einer defekten Karte hatte nun der Vergangenheit angehören ist mir aufgefallen, dass immer wenn ich meinen ID4 zum laden anstecke der erste Versuch nicht startet. Seit ich die Karte gewechselt habe schlägt es ausnahmslos fehl, ziehe ich den Stecker dann und stecke ihn gleich wieder rein, funktioniert es. Hat jemand zufällig ein ähnliches Problem? Habe ich eine falsche Einstellung oder beim Einrichten was übersehen, was dem Abhilfe schaffen kann? Von außen betrachtet scheint die Kommunikation zwischen Box und Auto einen tick zu lange zu dauern und erst beim zweiten Versuch klappt es dann direkt. Oder kann das auch am Auto liegen, dass dort was nicht stimmt?
In der OpenWB ist PV laden eingestellt und reichtlich Überschuss vorhanden, so dass es daran nicht liegen kann. Vielleicht konnte jemand hier ja schon sowas in der Art erfolgreich beheben und ich sehe gerade vor lauter Wald die Bäume nicht. ;)
Gesperrt