Habe heute aktualisiert, Vielen Dank, klappt wieder. Warum steht denn da so oft debug... ist das so OK?
2024-08-16 12:59:41,067 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-08-16 12:59:41,067 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 5: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-08-16 12:59:41,067 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-08-16 12:59:41,068 - {control.ev:478} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 13.06A, Überschuss: 21.4W, benötigte neue Leistung: 0W
2024-08-16 12:59:41,071 - {control.ev:501} - {DEBUG:MainThread} - Keine Phasenumschaltung, da ausreichend Überschuss für mehrphasiges Laden zur Verfügung steht.
2024-08-16 12:59:41,073 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-08-16 12:59:41,074 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,075 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,076 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,077 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,078 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,079 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,080 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,080 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,081 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,081 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,082 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,082 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-08-16 12:59:41,083 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [69.76, 70.26, 70.1]A verbleibende Ströme, 47894.18W verbleibende Leistung
2024-08-16 12:59:41,083 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6A
2024-08-16 12:59:41,067 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-08-16 12:59:41,067 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 5: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-08-16 12:59:41,067 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-08-16 12:59:41,068 - {control.ev:478} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 13.06A, Überschuss: 21.4W, benötigte neue Leistung: 0W
2024-08-16 12:59:41,071 - {control.ev:501} - {DEBUG:MainThread} - Keine Phasenumschaltung, da ausreichend Überschuss für mehrphasiges Laden zur Verfügung steht.
2024-08-16 12:59:41,073 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-08-16 12:59:41,074 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,075 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,076 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,077 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,078 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,079 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,080 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,080 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,081 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,081 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,082 - {control.counter_all:220} - {DEBUG:MainThread} - Kein Ladepunkt unter Zähler counter3.
2024-08-16 12:59:41,082 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-08-16 12:59:41,083 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [69.76, 70.26, 70.1]A verbleibende Ströme, 47894.18W verbleibende Leistung
2024-08-16 12:59:41,083 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6A
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
-
- Beiträge: 3417
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Bin ein bisschen unglücklich über PV-Laden mit prio Speicher. Dass das Laden anfängt, mag ich ja noch verkraften, aber dass das so weitergeht und den Speicher leermacht, ist deutlich unschön. Ganz doof wird es, wenn um ca. 15:10 die Phasenumschaltung auf 1 Phase passiert und der Speicher weiter leergezogen wird. Spätestens das wäre ja ein guter Zeitpunkt gewesen mit dem Laden komplett aufzuhören.
https://paste.openwb.de/nXh1QjC41zHdb3J
2024-07-30 07:35:17 +0000 [581ad3271]
Lademodus auf Stop und dann wieder auf PV startet den Ladevorgang nicht wieder, weil die Einschaltschwelle nicht erreicht wird. Abschaltschwelle 50W mit 60s Verzögerung - daran kann es nicht gelegen haben.
https://paste.openwb.de/nXh1QjC41zHdb3J
2024-07-30 07:35:17 +0000 [581ad3271]
Lademodus auf Stop und dann wieder auf PV startet den Ladevorgang nicht wieder, weil die Einschaltschwelle nicht erreicht wird. Abschaltschwelle 50W mit 60s Verzögerung - daran kann es nicht gelegen haben.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Ich wollte melden, dass die 2.1.5 hier beim Laden ständig die Phasen wechselt und am Ende die Meldung kommt, dass das Limit erreicht ist (Wortlaut fällt mir grade nicht mehr ein). Komischerweise ging dabei das Laden überhaupt nicht, weswegen ich wieder auf die 2.1.4 zurückmigriert habe, hier funktioniert alles.
Leider nicht sicher wo ich bessere Debugging Infos dafür herbekomme, aber ich wundere mich, dass ich anscheinend bis jetzt der einzige bin, bei dem die 2.1.5 gar nicht mehr laden lässt.
Leider nicht sicher wo ich bessere Debugging Infos dafür herbekomme, aber ich wundere mich, dass ich anscheinend bis jetzt der einzige bin, bei dem die 2.1.5 gar nicht mehr laden lässt.
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Warum ich habe doch Donnerstag auch schon erwähnt dass ich gar nicht mehr laden kann an meiner Duo.
EDIT: Bin zurück zur 2.1.4 Release und kann wieder laden.
EDIT: Bin zurück zur 2.1.4 Release und kann wieder laden.
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Doch es liegt an der Abschaltschwelle. Die 50W Bezug werden nie erreicht, da der Speicher vorher anfängt sich zu entladen.Gero hat geschrieben: ↑Fr Aug 16, 2024 1:16 pm Bin ein bisschen unglücklich über PV-Laden mit prio Speicher. Dass das Laden anfängt, mag ich ja noch verkraften, aber dass das so weitergeht und den Speicher leermacht, ist deutlich unschön. Ganz doof wird es, wenn um ca. 15:10 die Phasenumschaltung auf 1 Phase passiert und der Speicher weiter leergezogen wird. Spätestens das wäre ja ein guter Zeitpunkt gewesen mit dem Laden komplett aufzuhören.
pv-prio-speicher.jpg
https://paste.openwb.de/nXh1QjC41zHdb3J
2024-07-30 07:35:17 +0000 [581ad3271]
Lademodus auf Stop und dann wieder auf PV startet den Ladevorgang nicht wieder, weil die Einschaltschwelle nicht erreicht wird. Abschaltschwelle 50W mit 60s Verzögerung - daran kann es nicht gelegen haben.
Es steht auf der Todo-Liste, dass bei Speicherbeachtung abgeschaltet wird, wenn der Speicher entladen wird. Bis dahin bei der Abschaltschwelle 0W oder einen negativen Wert eintragen.
-
- Beiträge: 3417
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Oh, da hätte ich gedacht, das wäre schon so. Danke für die Antwort.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Hi,
ich habe am Wochenende auf die neueste Master upgedatet. Gestern war nichts mit PV-Laden, aber heute geht wieder. Dabei ist mir jetzt ein ziemlicher Bug aufgefallen, der vorher nicht da war. Scheinbar kann die OpenWB den Laderstrom nicht mehr über 5A hochfahren. Soll-Wert steht bei 16A, Ist-Wert bleibt aber bei 5A. Habe jetzt die Zahl der Phasen erstmal auf 3 gestellt, damit er überhaupt so wirklich was tut. Bei Automatischer Phasenumschaltung eiert er die ganze Zeit auf einer Phase mit 1.2kW rum. Soll geht auch da auf 16A hoch und dann kommt die Fehlermeldlung dass maximal 5A um den aktuellen Wert geregelt werden können. Habe auch schon neustart und Sofort-Laden probiert. Kein Erfolg. Beim Sofortladen eiert er auch nur mit 3.5kW auf 3 Phasen rum. Support Anfrage ist raus. Ich hoffe mal auf eine schnelle Lösung.
Also generell ist wohl so, dass die Software hochregeln will, aber der Strom irgendwie nicht hoch geht. Und nein, auch am Auto (VW ID3) ist nichts begrenzt in irgendeiner Art.
ich habe am Wochenende auf die neueste Master upgedatet. Gestern war nichts mit PV-Laden, aber heute geht wieder. Dabei ist mir jetzt ein ziemlicher Bug aufgefallen, der vorher nicht da war. Scheinbar kann die OpenWB den Laderstrom nicht mehr über 5A hochfahren. Soll-Wert steht bei 16A, Ist-Wert bleibt aber bei 5A. Habe jetzt die Zahl der Phasen erstmal auf 3 gestellt, damit er überhaupt so wirklich was tut. Bei Automatischer Phasenumschaltung eiert er die ganze Zeit auf einer Phase mit 1.2kW rum. Soll geht auch da auf 16A hoch und dann kommt die Fehlermeldlung dass maximal 5A um den aktuellen Wert geregelt werden können. Habe auch schon neustart und Sofort-Laden probiert. Kein Erfolg. Beim Sofortladen eiert er auch nur mit 3.5kW auf 3 Phasen rum. Support Anfrage ist raus. Ich hoffe mal auf eine schnelle Lösung.
Also generell ist wohl so, dass die Software hochregeln will, aber der Strom irgendwie nicht hoch geht. Und nein, auch am Auto (VW ID3) ist nichts begrenzt in irgendeiner Art.
VW ID.3 Pro (Facelift, SW 3.7)
PV: 8.4kWp, Kostal Plenticore Plus 7, Kostal Smart Energy Meter, BYD-HVS 5.1
OpenWB series2 Standard+ (Display, Phasenumschaltung)
Viessmann Vitocal 060A für Warmwasserbereitung
PV: 8.4kWp, Kostal Plenticore Plus 7, Kostal Smart Energy Meter, BYD-HVS 5.1
OpenWB series2 Standard+ (Display, Phasenumschaltung)
Viessmann Vitocal 060A für Warmwasserbereitung
-
- Beiträge: 713
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 20 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
5A ist der Notlademodus von VW, die Lade-LED blinkt dann abwechselnd grün / rot.KaiGo hat geschrieben: ↑Mo Aug 19, 2024 12:23 pm Hi,
ich habe am Wochenende auf die neueste Master upgedatet. Gestern war nichts mit PV-Laden, aber heute geht wieder. Dabei ist mir jetzt ein ziemlicher Bug aufgefallen, der vorher nicht da war. Scheinbar kann die OpenWB den Laderstrom nicht mehr über 5A hochfahren. Soll-Wert steht bei 16A, Ist-Wert bleibt aber bei 5A.
Annotation 2024-08-19 142111.png
Habe jetzt die Zahl der Phasen erstmal auf 3 gestellt, damit er überhaupt so wirklich was tut. Bei Automatischer Phasenumschaltung eiert er die ganze Zeit auf einer Phase mit 1.2kW rum. Soll geht auch da auf 16A hoch und dann kommt die Fehlermeldlung dass maximal 5A um den aktuellen Wert geregelt werden können. Habe auch schon neustart und Sofort-Laden probiert. Kein Erfolg. Beim Sofortladen eiert er auch nur mit 3.5kW auf 3 Phasen rum. Support Anfrage ist raus. Ich hoffe mal auf eine schnelle Lösung.
Also generell ist wohl so, dass die Software hochregeln will, aber der Strom irgendwie nicht hoch geht. Und nein, auch am Auto (VW ID3) ist nichts begrenzt in irgendeiner Art.
Vermutlich steckt der Stecker nicht richtig, meist stört die CCS Abdeckung ggf. etwas.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.