Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
mattberlin
Beiträge: 237
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm
Has thanked: 24 times
Been thanked: 4 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von mattberlin »

Interessant, denn 5 A ist außerhalb des Protokolls. Sicher, dass der OBC hier nicht für die 5 A verantwortlich ist?
ChristophR
Beiträge: 709
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 12 times
Been thanked: 19 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von ChristophR »

mattberlin hat geschrieben: Mo Aug 19, 2024 12:53 pm Interessant, denn 5 A ist außerhalb des Protokolls. Sicher, dass der OBC hier nicht für die 5 A verantwortlich ist?
Der Stecker sitzt nicht richtig und die Ladebuchse ist nicht verriegelt. Das ist ja auch außerhalb des Protokolls. ;)
Bei 5A können Sie den Funkenflug wohl noch vertreten.
Eigentlich wäre wahrscheinlich gar nicht laden richtig…

Hatten wir hier schon häufig.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
hominidae
Beiträge: 1407
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von hominidae »

...aktueller Master, Series 2 DUO

Nachdem die v2.1.4 komplett abgestürzt ist, bin ich jetzt auf den master gewechselt.
Hier scheinen die LPs wieder ansteuerbar zu sein - aber erst nach einmal runterfahren und stromlos machen,

Aber:
ACHTUNG: Die Einstellung "Sperre nach Abstecken" ist in das Ladepunkt-Profil verschoben worden und muss dort neu eingestellt werden, da eine Zuordnung von Ladeprofil und Ladepunktprofil nicht möglich ist.
Ist in den Ladepunkt-Profilen nicht zu sehen.
Der Einrichtungsassistent wurde mehrfach durchlaufen.
Auch ein neues LP-Profil hat dafür keine Einstellungen.

Wie kann ich das wieder aktivieren?
aiole
Beiträge: 7737
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 31 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von aiole »

hominidae hat geschrieben: Mo Aug 19, 2024 4:40 pm Aber:
ACHTUNG: Die Einstellung "Sperre nach Abstecken" ist in das Ladepunkt-Profil verschoben worden und muss dort neu eingestellt werden, da eine Zuordnung von Ladeprofil und Ladepunktprofil nicht möglich ist.
Ist in den Ladepunkt-Profilen nicht zu sehen.
Der Einrichtungsassistent wurde mehrfach durchlaufen.
Auch ein neues LP-Profil hat dafür keine Einstellungen.

Wie kann ich das wieder aktivieren?
Bei mir (2.1.5 master) heißt das im Ladepunkt-Profil "Automatische Sperre".
"Standard nach Abstecken" gibt's im Ladeprofil.

Hast du mal ganz normal über die Konfig "Ladepunkte" nachgesehen?
hominidae
Beiträge: 1407
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von hominidae »

aiole hat geschrieben: Mo Aug 19, 2024 5:04 pm
hominidae hat geschrieben: Mo Aug 19, 2024 4:40 pm Aber:
ACHTUNG: Die Einstellung "Sperre nach Abstecken" ist in das Ladepunkt-Profil verschoben worden und muss dort neu eingestellt werden, da eine Zuordnung von Ladeprofil und Ladepunktprofil nicht möglich ist.
Ist in den Ladepunkt-Profilen nicht zu sehen.
Der Einrichtungsassistent wurde mehrfach durchlaufen.
Auch ein neues LP-Profil hat dafür keine Einstellungen.

Wie kann ich das wieder aktivieren?
Bei mir (2.1.5 master) heißt das im Ladepunkt-Profil "Automatische Sperre".
"Standard nach Abstecken" gibt's im Ladeprofil.

Hast du mal ganz normal über die Konfig "Ladepunkte" nachgesehen?
Also "Automatische Sperre" ist fürs Ziel/Zeitladen und das gab es früher schon im Ladepunkt-Profil.
Im Ladeprofil gibt es den Punkt "Sperre nach Abstecken" bei mir nicht (mehr) ... dafür nur ein "Standard nach Abstecken"....von der Beschreibung her passt das alles nicht. :?: :?: :?:
Zuletzt geändert von hominidae am Mo Aug 19, 2024 6:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Tuffi
Beiträge: 58
Registriert: Mo Jul 24, 2023 9:10 am

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von Tuffi »

Bei meinem Schwager haben wir mit der 2.1.5 Beta 1 und einem Deye SUN-12K immer noch das gleiche Problem, wie hier beschrieben:
viewtopic.php?p=102010#p102010
Gleiche Fehlermeldung und gleiches Verhalten.
Die Verbindung zum Deye geht im Takt verloren und wird wieder aufgebaut.
Screenshot_2024-08-19_20.33.26.png
(107.34 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gruß,
Tuffi
openWB series2 standard+, 2.1.4
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.4.1
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.11.14280
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
ChristophR
Beiträge: 709
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 12 times
Been thanked: 19 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von ChristophR »

hominidae hat geschrieben: Mo Aug 19, 2024 6:03 pm
aiole hat geschrieben: Mo Aug 19, 2024 5:04 pm
hominidae hat geschrieben: Mo Aug 19, 2024 4:40 pm Aber:

Ist in den Ladepunkt-Profilen nicht zu sehen.
Der Einrichtungsassistent wurde mehrfach durchlaufen.
Auch ein neues LP-Profil hat dafür keine Einstellungen.

Wie kann ich das wieder aktivieren?
Bei mir (2.1.5 master) heißt das im Ladepunkt-Profil "Automatische Sperre".
"Standard nach Abstecken" gibt's im Ladeprofil.

Hast du mal ganz normal über die Konfig "Ladepunkte" nachgesehen?
Also "Automatische Sperre" ist fürs Ziel/Zeitladen und das gab es früher schon im Ladepunkt-Profil.
Im Ladeprofil gibt es den Punkt "Sperre nach Abstecken" bei mir nicht (mehr) ... dafür nur ein "Standard nach Abstecken"....von der Beschreibung her passt das alles nicht. :?: :?: :?:
Im Ladepunkt - Profil gibt es bei mir "Sperre nach Abstecken"

Edit:
Den Punkt gibt es nur, wenn unter Allgemein -> Optionale Hardware, Identifkation auf Ja steht.
Zuletzt geändert von ChristophR am Mo Aug 19, 2024 7:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
hominidae
Beiträge: 1407
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von hominidae »

Bei mir eben leider nicht.
Evtl. geht es nur, wenn man ne Pro oder den RFID-Reader hat?
ChristophR
Beiträge: 709
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 12 times
Been thanked: 19 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von ChristophR »

hominidae hat geschrieben: Mo Aug 19, 2024 7:04 pm Bei mir eben leider nicht.
Evtl. geht es nur, wenn man ne Pro oder den RFID-Reader hat?
Den Punkt gibt es nur, wenn unter Allgemein -> Optionale Hardware, Identifkation auf Ja steht.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
hominidae
Beiträge: 1407
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von hominidae »

Ja, gerade gemerkt. Ich habe aber keine Pro und keinen RFID-Reader, trotzdem sollte das Feature aber doch vorhanden sein.
Es hat ja nichts mit dem Fahrzeug an sich zu tun, sondern nur mit dem Event "abstecken".

Sonst wird das Fahrzeug ja beim anstecken wieder geladen, was man als default nicht will.
Bis zur 2.1.5 war das so...das ist ein Rückschritt. :shock: :shock: :shock:
Gesperrt