AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Hallo liebe Community,
ich hatte eine OpenWB, die leider defekt gegangen ist und habe mir jetzt einen Ersatz beschafft.
Daten:
openWB Version: 1.9.303.0
Go-e Charger V2
Kostal Plenticore mit KSEM und BYD Speicher
MyElwa Heizstab
Mit der alten Einstellung (Geräte und Karte defekt, kein Backup) lief alles wie gewünscht.
Mit der neuen OpenWB bekomme ich jetzt die Einstellungen nicht mehr so hin, dass es wie früher läuft.
Problem:
Stecke ich den Ladestecker ins E-Auto lädt das Fahrzeug sofort mit vollen 11KW, obwohl ich im OpenWB "PV" gesetzt haben.
Des Weiteren heizt myElwa immer bis zum Maximum und dann auch aus dem Speicher,gewollt ist: heizen nur wenn PV Überschuss.
Ich habe Screenshots der aktuellen Einstellungen als Angang beigelegt.
Hat jemand Tipps, was ich an Einstellungen noch anpassen kann?
Das wäre supernett!
Viele Grüße
ich hatte eine OpenWB, die leider defekt gegangen ist und habe mir jetzt einen Ersatz beschafft.
Daten:
openWB Version: 1.9.303.0
Go-e Charger V2
Kostal Plenticore mit KSEM und BYD Speicher
MyElwa Heizstab
Mit der alten Einstellung (Geräte und Karte defekt, kein Backup) lief alles wie gewünscht.
Mit der neuen OpenWB bekomme ich jetzt die Einstellungen nicht mehr so hin, dass es wie früher läuft.
Problem:
Stecke ich den Ladestecker ins E-Auto lädt das Fahrzeug sofort mit vollen 11KW, obwohl ich im OpenWB "PV" gesetzt haben.
Des Weiteren heizt myElwa immer bis zum Maximum und dann auch aus dem Speicher,gewollt ist: heizen nur wenn PV Überschuss.
Ich habe Screenshots der aktuellen Einstellungen als Angang beigelegt.
Hat jemand Tipps, was ich an Einstellungen noch anpassen kann?
Das wäre supernett!
Viele Grüße
- Dateianhänge
-
- Dok1.pdf
- (337.86 KiB) 56-mal heruntergeladen
-
- Beiträge: 3463
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 63 times
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Vermutlich denkt die openWB, dass da satt Überschuss vorhanden ist. Was sagen denn die Werte auf der Status-Seite? Sind die so, wie sie sein sollen?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Ja, die Werte passen, aber ich habe dabei eine Störungsmeldung gefunden:
Störungsbeschreibung <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.204:502)]
Hast Du eine Idee, was das sein könnte?
-
- Beiträge: 3463
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 63 times
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Da wird versucht sich per modbus/TCP auf dieses Gerät zu verbinden um Werte auszulesen. Welches Gerät verbirgt sich denn hinter der IP-Adresse? Die Werte dieses Geräts sind für die Regelung nicht verfügbar.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Das ist der PV Wechselrichter 1
Aber openWB zeigt ja korrekte PV und Speicherwerte an?
Die IP Adresse habe ich mir aus der Fritzbox geholt (scb-(Nachname))
-
- Beiträge: 3463
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 63 times
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Dass da die richtigen Werte angezeigt werden, wäre erstaunlich. Die Regelung, die auf den korrekten Werten basiert, funktioniert ja auch nicht.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Hast Du eine Idee, warum er sich nicht verbunden hat?
-
- Beiträge: 3463
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 63 times
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Nicht eingesteckt? Wackelkontakt? Falsche Adresse? Am WR modbus nicht freigeschaltet?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Danke für die Hilfe,
ich brauche doch die IP vom Kostal Plenticore Wechselrichter, richtig?
Weißt Du, wo ich die außer aus der Fritzbox noch ablesen kann?
-
- Beiträge: 983
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 28 times
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Im Plenticore Web-UI: Einstellungen - Netzwerk.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour