3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden

Hier kommt alles rein was nicht direkt zur OpenWB gehört.
DamianDM
Beiträge: 45
Registriert: Mo Okt 21, 2019 7:06 pm

Re: 3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden

Beitrag von DamianDM »

Ja, einzeln kann ich auslesen (zumindest den Master hab ich ausprobiert)
LenaK
Beiträge: 1318
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: 3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden

Beitrag von LenaK »

Passen die Werte, wenn Du alle WR in der Kaskade in openWB konfigurierst?
DamianDM
Beiträge: 45
Registriert: Mo Okt 21, 2019 7:06 pm

Re: 3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden

Beitrag von DamianDM »

Es wird nur der Wert des ersten WR (ID1) geliefert und zwar korrekt. Die kaskadierten liefern keine Werte.
Die Kaskade läuft natürlich ordnungsgemäß und liefert brav alle Werte an FusionSolar (bin selbst Solateur und hab breite Huawei Erfahrungen)
sebastian95
Beiträge: 30
Registriert: Di Nov 12, 2019 9:09 am

Re: 3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden

Beitrag von sebastian95 »

DamianDM hat geschrieben: Mo Jul 31, 2023 9:54 am Hallo.
Gibt es hier was neues zu berichten? Ist es vielleicht (hoffentlich) in der 2.0 möglich kaskadierte Huawei WRs korrekt darzustellen?
Ja mit dem Smartlogger funktioniert das.
Die Dongle Integration scheitert an der bescheiden Reaktionszeit des selbigen. Es läuft noch nicht einmal die Abfrage von WR und Smartmeter stabil im 10 sec. Rhythmus. 30Sec. gehen.
Man müsste das Modul anpassen und testen.
Es Gibt hier auch 2 Threads dazu.

Das war der Grund, warum ich mir den Smartlogger gekauft und das Modul geschrieben habe.

VG
Sebastian
zoon
Beiträge: 16
Registriert: Mo Feb 15, 2021 12:24 pm

Re: 3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden

Beitrag von zoon »

Hallo,

auch wenn das Thema etwas älter ist.

Ich habe auch 3 WR in einer Kaskade,
Pv Leistung wird nur 1 WR angezeigt.

Gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung?

Die Werte vom Smart Meter (Netz Exp, Hausverbrauch) scheinen korrekt zu sein.
wird die WB nach Netz Exp geregelt? dann wäre mir eigentlich egal, wenn die PV-Leistung falsch angezeigt wird.
Carter
Beiträge: 14
Registriert: Di Jan 17, 2023 8:12 am

Re: 3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden

Beitrag von Carter »

zoon hat geschrieben: So Apr 07, 2024 4:09 pm

Die Werte vom Smart Meter (Netz Exp, Hausverbrauch) scheinen korrekt zu sein.
wird die WB nach Netz Exp geregelt? dann wäre mir eigentlich egal, wenn die PV-Leistung falsch angezeigt wird.
Ja, das wird sie. PV Überschuss Laden funktioniert trotzdem weil die Wallbox die Einspeisung sieht. So ist es bei mir auch. Wäre aber schon sehr schön und hilfreich wenn die 3 WR abgefragt werden würden.
aiole
Beiträge: 7780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 24 times
Been thanked: 36 times

Re: 3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden

Beitrag von aiole »

-> aktuell Smartlogger 3000A01EU oder die Lösung von Alex Metzger (s. YT) verwenden (Huawei-Wifi 2 LAN).

Vielleicht baut Huawei irgendwann mal einen Dongle, der schnell und stabil die Werte liefert.
tikka
Beiträge: 3
Registriert: Di Sep 17, 2024 1:33 pm

Re: 3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden

Beitrag von tikka »

Ich nutze Home Assistant, um meine Huawei WR-Kaskade abzufragen. Eine Integration dafür ist seit langem verfügbar und diese funktioniert 1a
https://github.com/wlcrs/huawei_solar

Für die OpenWB mit Software 2 gibt es auch eine Integration:
https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt

Die Daten der Huawei PV-Anlage (SoC, Leistung, etc) schicke ich anschließend per Automation an die OpenWB. Beispielcode:

Code: Alles auswählen

    - service: mqtt.publish
      data:
        topic: openWB/set/pv/1/get/power
        evaluate_payload: false
        qos: 0
        retain: false
        payload: "{{ -1 * states('sensor.pv_current_input_power') | int }}" 
Die Entität sensor.pv_current_input_power ist ein einfacher Min/Max Helper mit der "Statistic characteristic" Sum, die einzelnen WR-Leistungen zusammenzählt (sensor.inverter_input_power_1, sensor.inverter_input_power_2, sensor.inverter_input_power_3).

Ich nutze HA als zentrale Instanz (SmartHome) für alles. Die Daten aller Sensoren und Aktore laufen hier ein. Anschließend wird entweder direkt aus HA heraus geregelt oder per MQTT die Daten wieder verteilt.

Hinweis:
Bei den Huawei WR kann immer nur 1 Gerät gleichzeitig eine Modbus TCP Verbindung aufbauen! Das OpenWB und HA gleichzeitig die Huawei WR abfragen, ist technisch nicht möglich. Einer von beiden bekommt dann schlichtweg keinen Connect.

Viel Spaß beim Nachbauen
Antworten