Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Hallo Forum,
ich hoffe dass ich hier Hilfe bekomme bei einem Problem mit der Kommunikation einer OpenWB und dem Wechselrichter Sungrow SH15T.
bei den alten WR's von Sungrow gab es zwei LAN Schnittstellen. Eine für das Winet Modul und die Andere zur Kommunikation mit Modbus.
Beide hatten eigene IP's. Man konnte so in der Open unterscheiden welche LAN Schnittstelle zum Auslesen benutzt werden soll.
So habe ich das bei mir selbst gemacht un d es funktioniert ganz gut.
Jetzt hat mein Schwiegervater eine Anlage mit einem größeren WR auch von Sungrow bekommen. Leider hat der jetzt nur noch eine LAN Buchse und so einen COM2 Anschluss: Kann mir jemand sagen, ob und wie ich den verwenden kann um Daten in die Open zu bekommen?
Ist das auch eine LAN Schnittstelle die nur verdrahtet werden muss? Oder ist das ein RS485?
und wie bekomme ich das in die Open?
Der erste LAN Anschluss wird mit dem Winet Modul belegt. Das wiederum hat eine Buchse für das LAN. Jedoch werden hierüber die Daten nicht zuverlässig übertragen. Das Modul stürzt immer ab. Dan muss man es abziehen und wieder draufstecken bis zum nächsten Absturz.
Hat das schon mal jemand hinbekommen?
ich hoffe dass ich hier Hilfe bekomme bei einem Problem mit der Kommunikation einer OpenWB und dem Wechselrichter Sungrow SH15T.
bei den alten WR's von Sungrow gab es zwei LAN Schnittstellen. Eine für das Winet Modul und die Andere zur Kommunikation mit Modbus.
Beide hatten eigene IP's. Man konnte so in der Open unterscheiden welche LAN Schnittstelle zum Auslesen benutzt werden soll.
So habe ich das bei mir selbst gemacht un d es funktioniert ganz gut.
Jetzt hat mein Schwiegervater eine Anlage mit einem größeren WR auch von Sungrow bekommen. Leider hat der jetzt nur noch eine LAN Buchse und so einen COM2 Anschluss: Kann mir jemand sagen, ob und wie ich den verwenden kann um Daten in die Open zu bekommen?
Ist das auch eine LAN Schnittstelle die nur verdrahtet werden muss? Oder ist das ein RS485?
und wie bekomme ich das in die Open?
Der erste LAN Anschluss wird mit dem Winet Modul belegt. Das wiederum hat eine Buchse für das LAN. Jedoch werden hierüber die Daten nicht zuverlässig übertragen. Das Modul stürzt immer ab. Dan muss man es abziehen und wieder draufstecken bis zum nächsten Absturz.
Hat das schon mal jemand hinbekommen?
- Dateianhänge
-
- Screenshot 2024-10-01 174517.png
- (492.69 KiB) Noch nie heruntergeladen
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
-
- Beiträge: 7591
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 9 times
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
LAN ist da nicht zu sehen, sonst wären mind. 4 Drähte bei RJ45 belegt (für 100 Mbit).
Was vermutlich geht, ist einen separaten LAN2RS485-Konverter (z.B. PE-11) an die RS485-Smartloggerausgänge A1/B1 anzudocken und dann über LAN auszulesen. Das wird z.B. aktuell mit Huawei-WR getestet (statt des originalen Smartloggers) und läuft ziemlich gut.
Was vermutlich geht, ist einen separaten LAN2RS485-Konverter (z.B. PE-11) an die RS485-Smartloggerausgänge A1/B1 anzudocken und dann über LAN auszulesen. Das wird z.B. aktuell mit Huawei-WR getestet (statt des originalen Smartloggers) und läuft ziemlich gut.
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Sowas hab ich auch schon gelesen. Werden da dann alle Daten übertragen für die komplette Anzeige in der OpenWB? Also pv, Batterieleistung und Batterie soc?
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
-
- Beiträge: 7591
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 9 times
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Das ist openWB-seitig die gleiche Register-Auslesung wie bei LAN. Die RS485-Logger-Anschlüsse des WR sind dafür prädestiniert.
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Das klingt einfach,
hoffentlich ist das auch so.
Kann man auch andere 485 zu LAN Adapter nehmen? Machen die alle das gleiche?
Oder werden da Sachen vertauscht? Muss man das Teil programmieren oder parametrisieren?
Oder funktioniert das einfach so?
hoffentlich ist das auch so.
Kann man auch andere 485 zu LAN Adapter nehmen? Machen die alle das gleiche?
Oder werden da Sachen vertauscht? Muss man das Teil programmieren oder parametrisieren?
Oder funktioniert das einfach so?
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
-
- Beiträge: 7591
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 9 times
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Der PE-11 wird mit ein paar Grundwerten parametrisiert. Am besten im openWB-shop kaufen. Dennoch gibt es für so eine "DIY-Auslesung" keine 100% Garantie. Die Chancen stehen aber recht gut.
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Wir standen vor wenigen Wochen vor dem gleichen Problem. Bei 2 Wechselrichter SH25T als Master/Slave plus Speicher SBR256 klinkte sich bei beiden WR (nicht unbedingt gleichzeitig) mehrmals täglich die iSolarCloud als auch die openWB aus. An- und Abstecken des WiNet Moduls half sofort. Wir hatten nur jeweils LAN angeschlossen und aktiviert, da wir das als den sichereren Weg angesehen hatten. WLAN in den WR zu aktivieren half letztlich. Im Router gibt es dann 2 IP-Adressen pro WR.Focko hat geschrieben: ↑Di Okt 01, 2024 3:44 pm ...
Der erste LAN Anschluss wird mit dem Winet Modul belegt. Das wiederum hat eine Buchse für das LAN. Jedoch werden hierüber die Daten nicht zuverlässig übertragen. Das Modul stürzt immer ab. Dan muss man es abziehen und wieder draufstecken bis zum nächsten Absturz.
Hat das schon mal jemand hinbekommen?
Ein anderes Problem mit der Speicherauslesung (Vorzeichenproblem) durch die oWB hat ein Update auf das aktuelle Master gelöst. Danke dafür! s. auch https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9236&start=10
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Danke für den Hinweis, das könnte die Lösung sein.cnieder hat geschrieben: ↑Mi Okt 02, 2024 10:45 am
Wir standen vor wenigen Wochen vor dem gleichen Problem. Bei 2 Wechselrichter SH25T als Master/Slave plus Speicher SBR256 klinkte sich bei beiden WR (nicht unbedingt gleichzeitig) mehrmals täglich die iSolarCloud als auch die openWB aus. An- und Abstecken des WiNet Moduls half sofort. Wir hatten nur jeweils LAN angeschlossen und aktiviert, da wir das als den sichereren Weg angesehen hatten. WLAN in den WR zu aktivieren half letztlich. Im Router gibt es dann 2 IP-Adressen pro WR.
Ein anderes Problem mit der Speicherauslesung (Vorzeichenproblem) durch die oWB hat ein Update auf das aktuelle Master gelöst. Danke dafür! s. auch https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9236&start=10
Werden die Daten dann trotzdem per LAN an die Open übertragen oder muss da dann doch das RS485 zu LAN dazwischen?
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Danke für den Hoinweis.
Ich würde das ausprobieren wwollen, konnte im Shop jedoch kein PE-11 Modul finden.
Da der shop eher rudimantäre Beschreibungen enthält weiß ich nicht welches Modul es sein könnte.
Kannst Du vielleicht das Modul verlinken?
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de