Vielleicht hab' ich nur einen Knoten im Hirn oder einen Konfig Fehler und mir kann jemand helfen.

Haben aktuell einen Smart #1 als Werkstattersatzwagen hier. Der läd an der openWB Pro und ich kann den SoC auslesen. Allerdings kommt der SoC auf der openWB Standalone nicht an. Da ich keine Zugangsdaten für das Fahrzeug habe kann ich kein Herstellerspezifisches SoC Modul konfigurieren, hab daher mal das MQTT Modul genutzt und dort 'auslesen aus dem Fahrzeug aktivieren.

Das hier müsste der passende Logauszug sein, zumindest passt das zum Zeitstempel im STatus.

connect.php liefert mir den SoC

Code: Alles auswählen

{
    "date": "2024:11:11-18:32:35",
    "timestamp": 1731346355,
    "powers": [
        0,
        0,
        0
    ],
    "power_all": 0,
    "currents": [
        0,
        0,
        0
    ],
    "voltages": [
        228.46,
        224.34,
        225.18
    ],
    "frequency": 50.042,
    "imported": 1979548,
    "exported": 426,
    "plug_state": true,
    "charge_state": false,
    "phases_actual": 0,
    "phases_target": 3,
    "phases_in_use": 1,
    "offered_current": 0,
    "evse_signaling": "basic+fake_highlevel_dc",
    "v2g_ready": 0,
    "soc_value": 69,
    "soc_timestamp": 1731345790,
    "vehicle_id": "00:B0:52:00:DB:D1",
    "rfid_tag": null,
    "rfid_timestamp": null,
    "serial": "830892"
}
In der UI ist aber nix.
Screenshot 2024-11-11 183227.png
Screenshot 2024-11-11 183227.png (42.1 KiB) 423 mal betrachtet

Code: Alles auswählen

2024-11-11 18:23:00,270 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-11-11 18:23:00,271 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993357696)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968366656)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954604096)>, <Thread(Subdata, started 1879094336)>, <Thread(Setdata, started 1869608000)>, <Thread(Commands, started 1859122240)>, <Thread(SoC, started 1848636480)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1838150720)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1827664960)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1819272256)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1810879552)>, <Thread(smarthome, started 1721209920)>]
2024-11-11 18:23:00,380 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-11-11 18:23:00,383 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-11-11 18:23:00,385 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2024-11-11 18:23:00,386 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2024-11-11 18:23:00,390 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-11-11 18:23:00,391 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2024-11-11 18:23:00,395 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-11-11 18:23:00,402 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-11-11 18:23:00,403 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-11-11 18:23:00,403 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-11-11 18:23:00,405 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2024-11-11 18:23:00,409 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-11 18:23:00,410 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-11-11 18:23:00,411 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-11 18:23:00,412 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731345770.8352292, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-11-11 18:23:00,433 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00266043, power1: 0, power2: 0
2024-11-11 18:23:00,433 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-11 18:23:00,426 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2024-11-11 18:23:00,432 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-11-11 18:23:00,419 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2024-11-11 18:23:00,421 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2024-11-11 18:23:00,434 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731345780.4127913, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-11-11 18:23:00,441 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1731349380,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2024-11-11 18:23:00,442 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-11-11 18:23:00,860 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731345771.4696977, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-11-11 18:23:00,863 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 472
2024-11-11 18:23:00,864 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00260849, power1: 0, power2: 0
2024-11-11 18:23:00,866 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-11-11 18:23:00,876 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:11:11-18:23:00","timestamp":1731345780,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[228.61,226.81,225.47],"frequency":50.001,"imported":1979548,"exported":426,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-11-11 18:23:00,888 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-11 18:23:00,892 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[0.467, 1.837, 1.227], powers=[18.8, 315.8, 206.9], voltages=[225.852, 226.338, 228.829], power_factors=[0.182, 0.829, 0.827], imported=9371839.200000001, exported=6019476.800000001, power=541.4, frequency=49.982)
2024-11-11 18:23:00,897 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 765
2024-11-11 18:23:00,899 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[228.61, 226.81, 225.47], frequency=50.001, imported=1979548, exported=426, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-11-11 18:23:00,903 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 763
2024-11-11 18:23:00,903 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731345780.860262, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-11-11 18:23:00,907 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-11-11 18:23:00,908 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":228.1, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":33572.132,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1731345780},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1731345780}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"18:23","unixtime":1731345780,"uptime":284598,"ram_size":260572,"ram_free":134764,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-52},"ws":{"connected":false}}
2024-11-11 18:23:00,914 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":227.3, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":34003.373,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1731345780},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1731345780}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"18:23","unixtime":1731345780,"uptime":284598,"ram_size":260132,"ram_free":86924,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-55},"ws":{"connected":false}}
2024-11-11 18:23:00,917 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-11-11 18:23:00,920 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2024-11-11 18:23:00,925 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2024-11-11 18:23:00,938 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9407561, dc_power=4294967296)
2024-11-11 18:23:00,939 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731345771.531568, power=0.0, imported=1632.0190581763393, exported=0)
2024-11-11 18:23:00,939 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731345771.5259576, power=0.0, imported=25826.862577725067, exported=0)
2024-11-11 18:23:00,940 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9407561, dc_power=4294967296)
2024-11-11 18:23:00,943 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.00261325, power1: 0, power2: 0
2024-11-11 18:23:00,945 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00261489, power1: 0, power2: 0
2024-11-11 18:23:00,950 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-11 18:23:00,952 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-11 18:23:00,955 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731345780.9392593, power=0.0, imported=1632.0190581763393, exported=0)
2024-11-11 18:23:00,959 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=5280283, dc_power=0)
2024-11-11 18:23:00,960 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731345780.9395635, power=0.0, imported=25826.862577725067, exported=0)
2024-11-11 18:23:00,964 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[227.3, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1632.0190581763393, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-11-11 18:23:00,964 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=5280283, dc_power=0)
2024-11-11 18:23:00,971 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[228.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=25826.862577725067, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-11-11 18:23:00,975 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-11-11 18:23:01,142 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=1964309, exported=1375766, power=-0.0, soc=0)
2024-11-11 18:23:01,391 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48429923, dc_power=4294967296)
2024-11-11 18:23:01,391 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48429923, dc_power=4294967296)
2024-11-11 18:23:01,394 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-11-11 18:23:01,395 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=1964309, exported=1375766, power=-0.0, soc=0)
2024-11-11 18:23:01,396 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-11 18:23:01,398 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-11 18:23:01,402 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[228.61, 226.81, 225.47], frequency=50.001, imported=1979548, exported=426, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-11-11 18:23:01,516 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-11-11 18:23:01,517 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48429923, dc_power=None)
2024-11-11 18:23:01,518 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-11-11 18:23:01,518 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48429923, dc_power=None)
2024-11-11 18:23:01,519 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9407561, dc_power=None)
2024-11-11 18:23:01,521 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-11-11 18:23:01,522 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-11-11 18:23:01,524 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9407561, dc_power=None)
2024-11-11 18:23:01,526 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-11-11 18:23:01,527 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-11-11 18:23:01,531 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2024-11-11 18:23:01,534 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-11-11 18:23:01,535 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=5868826, dc_power=None)
2024-11-11 18:23:01,544 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=13739740.38, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-11-11 18:23:01,546 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[228.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=25826.862577725067, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-11-11 18:23:01,562 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[227.3, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1632.0190581763393, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-11-11 18:23:01,565 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=5868826, dc_power=None)
2024-11-11 18:23:01,729 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-11-11 18:23:01,730 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[0.467, 1.837, 1.227], powers=[18.8, 315.8, 206.9], voltages=[225.852, 226.338, 228.829], power_factors=[0.182, 0.829, 0.827], imported=9371839.200000001, exported=6019476.800000001, power=541.4, frequency=49.982)
2024-11-11 18:23:01,951 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-11-11 18:23:01,952 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.0, 32.0, 32.0]A
2024-11-11 18:23:01,953 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [35.0, 35, 35]A
2024-11-11 18:23:01,962 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 35: [35.0, 35, 35]A
2024-11-11 18:23:01,964 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [34.53, 33.16, 33.77]A
2024-11-11 18:23:01,965 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 23458.6W
2024-11-11 18:23:01,967 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-11-11 18:23:01,968 - {control.chargepoint.chargepoint:532} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-11-11 18:23:01,970 - {control.ev:649} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-11-11 18:23:01,974 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-11-11 18:23:01,982 - {control.chargepoint.chargepoint:741} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2024-11-11 18:23:01,983 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.
2024-11-11 18:23:01,985 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-11-11 18:23:01,986 - {control.bat_all:273} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2024-11-11 18:23:01,989 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -100W verbleibende Speicher-Leistung
2024-11-11 18:23:01,995 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731345772.7532935, power=500.4, imported=4481568.99131026, exported=23.99189880603552)
2024-11-11 18:23:01,998 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00256717, power1: 500.4, power2: 541.4
2024-11-11 18:23:01,999 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.33724
2024-11-11 18:23:02,001 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.33724 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731345781.9950924, power=541.4, imported=4481570.328547214, exported=23.99189880603552)
2024-11-11 18:23:02,003 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=2404.0, daily_imported=3279.0, imported=1964309, exported=1375766, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-11-11 18:23:02,005 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=2404.0, daily_imported=3279.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1964309, exported=1375766, power=0.0), set=Set(charging_power_left=-100, power_limit=None, regulate_up=True))
2024-11-11 18:23:02,006 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=9055.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=13739740.38, exported=426))
2024-11-11 18:23:02,009 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=11751438.48, imported_instant_charging=11751438.48, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=30.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=8751.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11760192.38, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[226.63, 229.11, 225.87]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=11760192.38, imported_at_plugtime=11751438.48, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=8753.900000000373, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1731314811.937111, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6aef62c8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26, ocpp_chargebox_id=None))
2024-11-11 18:23:02,011 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=None), currents=[0, 0, 0], daily_imported=304.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=426, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1979548, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.', vehicle_id=None, voltages=[228.61, 226.81, 225.47]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=1731327435.320344, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6aefa0b8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=18, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
2024-11-11 18:23:02,013 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-11-11 18:23:02,014 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[18.8, 315.8, 206.9], currents=[0.47, 1.84, 1.23], voltages=[225.85, 226.34, 228.83], power_factors=[0.18, 0.83, 0.83], frequency=49.982, daily_exported=120.0, daily_imported=12844.0, imported=9371839.200000001, exported=6019476.800000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=541.4), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23458.6, raw_currents_left=[34.53, 33.16, 33.77], surplus_power_left=0))
2024-11-11 18:23:02,016 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2024-11-11 18:23:02,019 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=9055.0, imported=13739740.38, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 32.0], surplus_power_left=0))
2024-11-11 18:23:02,020 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[228.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=25826.862577725067, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-11-11 18:23:02,022 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter35
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[227.3, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=1632.0190581763393, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-11-11 18:23:02,023 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 35, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=541.4, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9979.0, imported_home_consumption=4481570.328547214, disengageable_smarthome_power=0))
2024-11-11 18:23:02,025 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-11-11 18:23:02,027 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-11-10', '2024-11-10'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['04:00', '09:00'], name='Sonntag', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=30))))
2024-11-11 18:23:02,028 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-11-11 18:23:02,030 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:00'], name='Täglich 50% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '23:58'], name='Täglich 60%', current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=65))))
2024-11-11 18:23:02,031 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 18:23:02,032 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=30.0, soc_timestamp=1731343939.38169, force_soc_update=False, range=137.37, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 18:23:02,034 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=39.0, soc_timestamp=1731344805.676747, force_soc_update=False, range=112.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 18:23:02,035 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 18:23:02,036 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 18:23:02,038 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 18:23:02,039 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev18
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1 (Leihwagen)', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=1731339352.852227, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 18:23:02,041 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-11-11 18:23:02,041 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=60)
2024-11-11 18:23:02,042 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=20, keep_charge_active_duration=120)
2024-11-11 18:23:02,043 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=True, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-11-11 18:23:02,043 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-11-11 18:23:02,045 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-11-11 18:23:02,047 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6aec9d60>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-11-11 18:23:02,048 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1739.0, monthly_exported=28469, yearly_exported=3237055, exported=9407561, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-11-11 18:23:02,048 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2612.0, monthly_exported=30405, yearly_exported=3786745, exported=48429923, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-11-11 18:23:02,049 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4011.0, monthly_exported=72833, yearly_exported=5868728.83, exported=5868826, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-11-11 18:23:02,051 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=8362.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=131707, yearly_exported=12892528.83, exported=63706310, power=0))
2024-11-11 18:23:02,052 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1731345772, 'time': '18:22:52', 'grid': 0.5, 'counter14-power': 0.0, 'counter28-power': 0.0, 'counter34-power': 0.0, 'counter35-power': 0.0, 'house-power': 0.5, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 30.0, 'ev17-soc': 39.0, 'ev18-soc': None, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'version': '2.1.6-RC.1', 'current_commit': '2024-11-07 12:53:07 +0100 [03cc7ecf2]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-11-07 12:53:07 +0100 [03cc7ecf2]', 'datastore_version': 65, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True}
2024-11-11 18:23:02,053 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-11-11 18:23:02,054 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-11-11 18:23:02,055 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'vendor': 'generic', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-11-11 18:23:02,056 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-11-11 18:23:02,057 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-11-11 18:23:02,058 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-11-11 18:23:02,059 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-11-11 18:23:02,066 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-11-11 18:23:02,073 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-11-11 18:23:02,079 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-11-11 18:23:02,081 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-11-11 18:23:02,084 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {}}
2024-11-11 18:23:02,086 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-11-11 18:23:02,089 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device23
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 23, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128', 'factor': 1}}
2024-11-11 18:23:02,090 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 35, 'configuration': {}}
2024-11-11 18:23:02,091 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device24
{'name': 'Trockner', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 24, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.135', 'factor': 1}}
2024-11-11 18:23:02,093 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component34
{'name': 'Trockner', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 34, 'configuration': {}}
2024-11-11 18:23:02,094 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-11-11 18:23:02,094 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-11-11 18:23:02,095 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-11-11 18:23:02,102 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2024-11-11 18:23:02,104 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-11-11 18:23:02,106 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-11-11 18:23:02,112 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -641.4000000000015W
2024-11-11 18:23:02,112 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -641.4000000000015W
2024-11-11 18:23:02,114 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -641.4000000000015W
2024-11-11 18:23:02,115 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -641.4000000000015W
2024-11-11 18:23:02,116 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 35: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -641.4000000000015W
2024-11-11 18:23:02,117 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 26: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-11-11 18:23:02,118 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-11-11 18:23:02,119 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-11-11 18:23:02,121 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-11-11 18:23:02,125 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-11 18:23:02,134 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-11 18:23:02,143 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-11-11 18:23:02,166 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-11-11 18:23:02,168 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-11-11 18:23:02,544 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 541.4, vorherige Payload: 500.4
2024-11-11 18:23:02,546 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 4481570.328547214, vorherige Payload: 4481568.99131026
2024-11-11 18:23:05,564 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-11 18:23:10,581 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-11 18:23:10,584 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-11 18:23:10,586 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
Ansonsten hab' ich hier nochmal das gesamte log: https://paste.openwb.de/EbEMbcyIWLraT6C
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Elchkopp
Beiträge: 721
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 16 times

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Beitrag von Elchkopp »

Hast du das Auslesen des SoC in Kombination mit der Pro auch mit dem Modul „Manueller SoC“ probiert?

Damit sollte es in jedem Fall gehen. Hat es jedenfalls mal.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2148
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Beitrag von mrinas »

Hatte ich auch mal getestet, allerdings war das Auto bereits angesteckt als ich auf manuellen soc umgestellt habe. Versuch ich gleich noch mal.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2148
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Beitrag von mrinas »

Auch mit manuellem SoC Modul sehe ich keine SoC in der UI.

Allerdings kommt der SoC von 69% im ChargePoint an, wird dann aber nicht aufs EV durchgereicht.

ich konnte diese beiden Zeilen finden
Im Chargepoint wird der SoC geschrieben:

Code: Alles auswählen

2024-11-11 21:30:11,944 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27 ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=None), currents=[0, 0, 0], daily_imported=304.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=426, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1979548, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=69, soc_timestamp=1731356760, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.', vehicle_id='00:B0:52:00:DB:D1', voltages=[226.58, 226.36, 225.45]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1731327435.320344, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6aed9f10>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=18, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
beim EV ist aber nix:

Code: Alles auswählen

2024-11-11 21:30:11,977 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev18 EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1 (Leihwagen)', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=1731356752.171239, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
Zeitstempel sehen auf den ersten Eindruck auch okay aus, CP ist neuer als EV, so gesehen hätte ich eine Übernahme erwartet?
CP soc_timestamp=1731356760 Your time zone: Montag, 11. November 2024 21:26:00 GMT+01:00
EV soc_timestamp=1731356752.171239 Montag, 11. November 2024 21:25:52.171 GMT+01:00

Kann im MQTT Explorer auch beobachten dass der SoC auf dem CP alle 10s neu geschrieben wird. Irgendetwas scheint mit der Weiterverarbeitung von hier aus noch nicht zu klappen. Kann aber leider nicht nachvollziehen wo das fehlschlägt.


Hier ein kompletter Zyklus.

Code: Alles auswählen

2024-11-11 21:30:10,274 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-11-11 21:30:10,276 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993357696)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968366656)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954604096)>, <Thread(Subdata, started 1879094336)>, <Thread(Setdata, started 1869608000)>, <Thread(Commands, started 1859122240)>, <Thread(SoC, started 1848636480)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1838150720)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1827664960)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1819272256)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1810879552)>, <Thread(smarthome, started 1764750400)>]
2024-11-11 21:30:10,404 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-11-11 21:30:10,406 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-11-11 21:30:10,408 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2024-11-11 21:30:10,409 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2024-11-11 21:30:10,413 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-11-11 21:30:10,414 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2024-11-11 21:30:10,417 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-11-11 21:30:10,417 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-11-11 21:30:10,420 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-11-11 21:30:10,421 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-11-11 21:30:10,422 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2024-11-11 21:30:10,422 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731357003.0361245, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-11-11 21:30:10,424 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-11 21:30:10,431 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2024-11-11 21:30:10,431 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-11 21:30:10,432 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-11-11 21:30:10,436 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2024-11-11 21:30:10,437 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00205183, power1: 0, power2: 0
2024-11-11 21:30:10,439 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2024-11-11 21:30:10,446 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-11-11 21:30:10,451 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-11 21:30:10,454 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1731360610,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2024-11-11 21:30:10,456 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731357010.4227014, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-11-11 21:30:10,857 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-11-11 21:30:10,859 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-11-11 21:30:10,867 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[0.512, 1.306, 1.847], powers=[33.6, 190.0, 348.1], voltages=[225.568, 225.997, 226.682], power_factors=[0.302, 0.746, 0.939], imported=9374627.399999999, exported=6019476.800000001, power=571.6, frequency=50.002)
2024-11-11 21:30:10,864 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731357003.528378, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-11-11 21:30:10,860 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 763
2024-11-11 21:30:10,871 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00203784, power1: 0, power2: 0
2024-11-11 21:30:10,872 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-11-11 21:30:10,875 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-11 21:30:10,877 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":226.9, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":34003.373,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1731357000},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1731357000}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"21:30","unixtime":1731357010,"uptime":295828,"ram_size":260216,"ram_free":89744,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-54},"ws":{"connected":false}}
2024-11-11 21:30:10,877 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731357010.864612, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-11-11 21:30:10,879 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2024-11-11 21:30:10,883 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 491
2024-11-11 21:30:10,889 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731357003.5955, power=0.0, imported=1632.0190581763393, exported=0)
2024-11-11 21:30:10,889 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-11-11 21:30:10,892 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:11:11-21:30:10","timestamp":1731357010,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[226.58,226.36,225.45],"frequency":50.043,"imported":1979548,"exported":426,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":69,"soc_timestamp":1731356760,"vehicle_id":"00:B0:52:00:DB:D1","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-11-11 21:30:10,895 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 765
2024-11-11 21:30:10,896 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.00202612, power1: 0, power2: 0
2024-11-11 21:30:10,902 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[226.58, 226.36, 225.45], frequency=50.043, imported=1979548, exported=426, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=69, soc_timestamp=1731356760, evse_current=0, vehicle_id=00:B0:52:00:DB:D1)
2024-11-11 21:30:10,909 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9407561, dc_power=4294967296)
2024-11-11 21:30:10,911 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":227.7, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":33572.132,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1731357000},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1731357000}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"21:30","unixtime":1731357010,"uptime":295829,"ram_size":260796,"ram_free":137724,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-52},"ws":{"connected":false}}
2024-11-11 21:30:10,913 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-11 21:30:10,918 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9407561, dc_power=4294967296)
2024-11-11 21:30:10,920 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2024-11-11 21:30:10,922 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731357010.8895187, power=0.0, imported=1632.0190581763393, exported=0)
2024-11-11 21:30:10,927 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[226.9, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1632.0190581763393, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-11-11 21:30:10,927 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731357003.569249, power=0.0, imported=25826.862577725067, exported=0)
2024-11-11 21:30:10,936 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00204406, power1: 0, power2: 0
2024-11-11 21:30:10,937 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-11 21:30:10,938 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731357010.9278517, power=0.0, imported=25826.862577725067, exported=0)
2024-11-11 21:30:10,943 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[227.7, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=25826.862577725067, exported=0, power=0.0, frequency=50.1)
2024-11-11 21:30:10,972 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=5280283, dc_power=0)
2024-11-11 21:30:10,975 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=5280283, dc_power=0)
2024-11-11 21:30:10,979 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-11-11 21:30:11,137 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=1964309, exported=1375766, power=-0.0, soc=0)
2024-11-11 21:30:11,343 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48429923, dc_power=4294967296)
2024-11-11 21:30:11,344 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48429923, dc_power=4294967296)
2024-11-11 21:30:11,348 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-11-11 21:30:11,349 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-11 21:30:11,350 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=1964309, exported=1375766, power=-0.0, soc=0)
2024-11-11 21:30:11,351 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-11 21:30:11,363 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[226.58, 226.36, 225.45], frequency=50.043, imported=1979548, exported=426, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=69, soc_timestamp=1731356760, evse_current=0, vehicle_id=00:B0:52:00:DB:D1)
2024-11-11 21:30:11,484 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-11-11 21:30:11,485 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-11-11 21:30:11,485 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48429923, dc_power=None)
2024-11-11 21:30:11,486 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-11-11 21:30:11,486 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9407561, dc_power=None)
2024-11-11 21:30:11,487 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48429923, dc_power=None)
2024-11-11 21:30:11,487 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-11-11 21:30:11,488 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-11-11 21:30:11,488 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-11-11 21:30:11,489 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9407561, dc_power=None)
2024-11-11 21:30:11,490 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2024-11-11 21:30:11,492 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=5868826, dc_power=None)
2024-11-11 21:30:11,493 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-11-11 21:30:11,499 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=13739740.38, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-11-11 21:30:11,517 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[227.7, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=25826.862577725067, exported=0, power=0.0, frequency=50.1)
2024-11-11 21:30:11,519 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=5868826, dc_power=None)
2024-11-11 21:30:11,523 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[226.9, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1632.0190581763393, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-11-11 21:30:11,683 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-11-11 21:30:11,684 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[0.512, 1.306, 1.847], powers=[33.6, 190.0, 348.1], voltages=[225.568, 225.997, 226.682], power_factors=[0.302, 0.746, 0.939], imported=9374627.399999999, exported=6019476.800000001, power=571.6, frequency=50.002)
2024-11-11 21:30:11,908 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-11-11 21:30:11,909 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.0, 32.0, 32.0]A
2024-11-11 21:30:11,911 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [35.0, 35, 35]A
2024-11-11 21:30:11,912 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 35: [35.0, 35, 35]A
2024-11-11 21:30:11,913 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [34.49, 33.69, 33.15]A
2024-11-11 21:30:11,914 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 23428.4W
2024-11-11 21:30:11,916 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-11-11 21:30:11,917 - {control.chargepoint.chargepoint:532} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-11-11 21:30:11,918 - {control.ev:649} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-11-11 21:30:11,921 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-11-11 21:30:11,924 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.
2024-11-11 21:30:11,926 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-11-11 21:30:11,927 - {control.bat_all:273} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2024-11-11 21:30:11,930 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -100W verbleibende Speicher-Leistung
2024-11-11 21:30:11,932 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1731357004.7365468, power=568.8, imported=4484345.167608562, exported=23.99189880603552)
2024-11-11 21:30:11,934 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00199883, power1: 568.8, power2: 571.6
2024-11-11 21:30:11,935 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.13973
2024-11-11 21:30:11,936 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.13973 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1731357011.932331, power=571.6, imported=4484346.307340846, exported=23.99189880603552)
2024-11-11 21:30:11,938 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=2404.0, daily_imported=3279.0, imported=1964309, exported=1375766, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-11-11 21:30:11,939 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=2404.0, daily_imported=3279.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1964309, exported=1375766, power=0.0), set=Set(charging_power_left=-100, power_limit=None, regulate_up=True))
2024-11-11 21:30:11,940 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=9055.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=13739740.38, exported=426))
2024-11-11 21:30:11,942 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=11760192.38, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=22.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=8751.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11760192.38, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[226.28, 227.13, 225.56]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=11760192.38, imported_at_plugtime=11760192.38, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1731349231.986215, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6aef07d8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26, ocpp_chargebox_id=None))
2024-11-11 21:30:11,944 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=None), currents=[0, 0, 0], daily_imported=304.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=426, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1979548, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=69, soc_timestamp=1731356760, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.', vehicle_id='00:B0:52:00:DB:D1', voltages=[226.58, 226.36, 225.45]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1731327435.320344, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6aed9f10>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=18, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
2024-11-11 21:30:11,947 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-11-11 21:30:11,948 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[33.6, 190.0, 348.1], currents=[0.51, 1.31, 1.85], voltages=[225.57, 226.0, 226.68], power_factors=[0.3, 0.75, 0.94], frequency=50.002, daily_exported=120.0, daily_imported=15652.0, imported=9374627.399999999, exported=6019476.800000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=571.6), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23428.4, raw_currents_left=[34.49, 33.69, 33.15], surplus_power_left=0))
2024-11-11 21:30:11,950 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2024-11-11 21:30:11,952 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=9055.0, imported=13739740.38, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 32.0], surplus_power_left=0))
2024-11-11 21:30:11,954 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[227.7, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.1, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=25826.862577725067, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-11-11 21:30:11,956 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter35
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[226.9, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=1632.0190581763393, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-11-11 21:30:11,958 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 35, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=571.6, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12778.0, imported_home_consumption=4484346.307340846, disengageable_smarthome_power=0))
2024-11-11 21:30:11,960 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-11-11 21:30:11,963 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-11-10', '2024-11-10'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['04:00', '09:00'], name='Sonntag', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=30))))
2024-11-11 21:30:11,966 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-11-11 21:30:11,968 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:00'], name='Täglich 50% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '23:58'], name='Täglich 60%', current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=65))))
2024-11-11 21:30:11,970 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 21:30:11,972 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=22.0, soc_timestamp=1731349232.095707, force_soc_update=False, range=101.15, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 21:30:11,972 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=39.0, soc_timestamp=1731356802.619363, force_soc_update=False, range=112.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 21:30:11,973 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 21:30:11,975 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 21:30:11,975 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 21:30:11,977 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev18
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1 (Leihwagen)', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=1731356752.171239, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-11 21:30:11,980 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-11-11 21:30:11,981 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=60)
2024-11-11 21:30:11,982 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=20, keep_charge_active_duration=120)
2024-11-11 21:30:11,983 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=True, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-11-11 21:30:11,985 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-11-11 21:30:11,986 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-11-11 21:30:11,987 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6aefbbc8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-11-11 21:30:11,988 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1739.0, monthly_exported=28469, yearly_exported=3237055, exported=9407561, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-11-11 21:30:11,988 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2612.0, monthly_exported=30405, yearly_exported=3786745, exported=48429923, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-11-11 21:30:11,988 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4011.0, monthly_exported=72833, yearly_exported=5868728.83, exported=5868826, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-11-11 21:30:11,989 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=8362.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=131707, yearly_exported=12892528.83, exported=63706310, power=0))
2024-11-11 21:30:11,989 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1731357004, 'time': '21:30:04', 'grid': 0.569, 'counter14-power': 0.0, 'counter28-power': 0.0, 'counter34-power': 0.0, 'counter35-power': 0.0, 'house-power': 0.569, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 22.0, 'ev17-soc': 39.0, 'ev18-soc': None, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'version': '2.1.6-RC.1', 'current_commit': '2024-11-07 12:53:07 +0100 [03cc7ecf2]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-11-07 12:53:07 +0100 [03cc7ecf2]', 'datastore_version': 65, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True}
2024-11-11 21:30:11,990 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-11-11 21:30:11,991 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-11-11 21:30:11,992 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'vendor': 'generic', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-11-11 21:30:11,994 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-11-11 21:30:11,996 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-11-11 21:30:11,997 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-11-11 21:30:11,998 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-11-11 21:30:12,001 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-11-11 21:30:12,001 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-11-11 21:30:12,001 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-11-11 21:30:12,002 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-11-11 21:30:12,003 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {}}
2024-11-11 21:30:12,005 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-11-11 21:30:12,006 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device23
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 23, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128', 'factor': 1}}
2024-11-11 21:30:12,008 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 35, 'configuration': {}}
2024-11-11 21:30:12,009 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device24
{'name': 'Trockner', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 24, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.135', 'factor': 1}}
2024-11-11 21:30:12,012 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component34
{'name': 'Trockner', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 34, 'configuration': {}}
2024-11-11 21:30:12,014 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-11-11 21:30:12,015 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-11-11 21:30:12,017 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-11-11 21:30:12,024 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2024-11-11 21:30:12,024 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-11-11 21:30:12,027 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-11-11 21:30:12,032 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -671.5999999999985W
2024-11-11 21:30:12,032 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -671.5999999999985W
2024-11-11 21:30:12,033 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -671.5999999999985W
2024-11-11 21:30:12,033 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -671.5999999999985W
2024-11-11 21:30:12,033 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 35: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -671.5999999999985W
2024-11-11 21:30:12,034 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 26: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-11-11 21:30:12,034 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-11-11 21:30:12,034 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-11-11 21:30:12,036 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-11-11 21:30:12,041 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-11 21:30:12,043 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-11 21:30:12,055 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-11-11 21:30:12,076 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-11-11 21:30:12,079 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-11-11 21:30:12,453 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 571.6, vorherige Payload: 568.8
2024-11-11 21:30:12,454 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 4484346.307340846, vorherige Payload: 4484345.167608562
2024-11-11 21:30:15,472 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-11 21:30:20,489 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-11 21:30:20,492 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-11 21:30:20,494 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Basti
Beiträge: 78
Registriert: Di Feb 21, 2023 3:28 pm
Been thanked: 7 times

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Beitrag von Basti »

Im Moment kommt regelmäßig der Fehler im LOG. Ist das ein Bug oder ein Fehler in meinem System ?

[

Code: Alles auswählen

File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 398, in analyse_percentage
    grid_imported, grid_exported = get_grid_from(entry)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 390, in get_grid_from
    raise KeyError(f"Kein Zähler für das Netz gefunden in Eintrag '{entry['timestamp']}'.")
KeyError: "Kein Zähler für das Netz gefunden in Eintrag '1731335701'."
2024-11-11 22:35:39,493 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:432} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1731336001
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 398, in analyse_percentage
    grid_imported, grid_exported = get_grid_from(entry)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 390, in get_grid_from
    raise KeyError(f"Kein Zähler für das Netz gefunden in Eintrag '{entry['timestamp']}'.")
KeyError: "Kein Zähler für das Netz gefunden in Eintrag '1731336001'."
raudi
Beiträge: 54
Registriert: Fr Jun 24, 2022 6:50 pm
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Beitrag von raudi »

schrej hat geschrieben: So Nov 10, 2024 4:54 pm ...und dein Fahrzeug lädt problemlos bei nur 6A?
Probier mal Schritt um Schritt die Ampere zurück zu drehen und teste, ab wann das Fahrzeug nicht mehr lädt.
Er lädt ja problemlos mit 6A auf 3 Phasen, wenn ich auf Stop und dann wieder auf Sofortladen gehe, aber ich habe den minimalen Strom nun mal auf 8A gestellt.
mrinas hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 8:55 pm Kann im MQTT Explorer auch beobachten dass der SoC auf dem CP alle 10s neu geschrieben wird. Irgendetwas scheint mit der Weiterverarbeitung von hier aus noch nicht zu klappen. Kann aber leider nicht nachvollziehen wo das fehlschlägt.
Schau mal hier, was ich da mit dem SoC von der Pro auslesen schon gekämpft habe: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9340

Beim Testen wird man wahnsinnig, da es sich komplett anders verhält, als man erwartet.

Aber schau auch in meine Beiträge hier im Thread, ich habe auch Probleme mit dem SoC auslesen der Pro. Es ist echt schwierig hier eine Regelmäßigkeit zu erkennen. Bzw. anders gesagt, der SoC wird immer korrekt ausgelesen, aber die Standalone verwendet ihn nicht immer...
openWB Standalone (mit Display) und 3x openWB Pro - Skoda Enyaq RS Coupe - Seat Mii Electric
sonnenBatterie 10 performance 44 kWh - 2x Kostal mit 30 kWp
MartinH
Beiträge: 58
Registriert: Mo Okt 14, 2019 2:59 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Beitrag von MartinH »

Hallo,

bei mir wird heute angezeigt, dass ich 12,7 Mwh geladen habe (entspricht dem Zählerstand von LP1). Heute wurde noch gar nicht geladen, die Box wurde heute nicht neu gestartet oder so.
Ist bestimmt auch nur ein Anzeigefehler und für mich wenn es nach dem nächsten Laden oder morgen wieder richtig ist auch nicht wichtig. Aber eventuell interessiert es ja jemanden. Bei Bedarf kann ich auch noch andere Daten liefern.
WB_Diagramm.PNG
WB_Diagramm.PNG (12.88 KiB) 297 mal betrachtet
WB_Status.PNG
(30.16 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gruß
Martin
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2148
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Beitrag von mrinas »

raudi hat geschrieben: Di Nov 12, 2024 8:01 am
schrej hat geschrieben: So Nov 10, 2024 4:54 pm ...und dein Fahrzeug lädt problemlos bei nur 6A?
Probier mal Schritt um Schritt die Ampere zurück zu drehen und teste, ab wann das Fahrzeug nicht mehr lädt.
Er lädt ja problemlos mit 6A auf 3 Phasen, wenn ich auf Stop und dann wieder auf Sofortladen gehe, aber ich habe den minimalen Strom nun mal auf 8A gestellt.
mrinas hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 8:55 pm Kann im MQTT Explorer auch beobachten dass der SoC auf dem CP alle 10s neu geschrieben wird. Irgendetwas scheint mit der Weiterverarbeitung von hier aus noch nicht zu klappen. Kann aber leider nicht nachvollziehen wo das fehlschlägt.
Schau mal hier, was ich da mit dem SoC von der Pro auslesen schon gekämpft habe: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9340

Beim Testen wird man wahnsinnig, da es sich komplett anders verhält, als man erwartet.

Aber schau auch in meine Beiträge hier im Thread, ich habe auch Probleme mit dem SoC auslesen der Pro. Es ist echt schwierig hier eine Regelmäßigkeit zu erkennen. Bzw. anders gesagt, der SoC wird immer korrekt ausgelesen, aber die Standalone verwendet ihn nicht immer...
danke, ich hab' den PR hierzu gesehen und schon vermutet dass es in diese Richtung geht. Bin aktuell auf dem Manuellen SoC Modul und hab' dort in der UI mal 1% eingetragen. Mal sehen ob das hilft, Auto kommt im Laufe des Vormittags zurück.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
LenaK
Beiträge: 1310
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Beitrag von LenaK »

raudi hat geschrieben: Di Nov 12, 2024 8:01 am
schrej hat geschrieben: So Nov 10, 2024 4:54 pm ...und dein Fahrzeug lädt problemlos bei nur 6A?
Probier mal Schritt um Schritt die Ampere zurück zu drehen und teste, ab wann das Fahrzeug nicht mehr lädt.
Er lädt ja problemlos mit 6A auf 3 Phasen, wenn ich auf Stop und dann wieder auf Sofortladen gehe, aber ich habe den minimalen Strom nun mal auf 8A gestellt.
mrinas hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 8:55 pm Kann im MQTT Explorer auch beobachten dass der SoC auf dem CP alle 10s neu geschrieben wird. Irgendetwas scheint mit der Weiterverarbeitung von hier aus noch nicht zu klappen. Kann aber leider nicht nachvollziehen wo das fehlschlägt.
Schau mal hier, was ich da mit dem SoC von der Pro auslesen schon gekämpft habe: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9340

Beim Testen wird man wahnsinnig, da es sich komplett anders verhält, als man erwartet.

Aber schau auch in meine Beiträge hier im Thread, ich habe auch Probleme mit dem SoC auslesen der Pro. Es ist echt schwierig hier eine Regelmäßigkeit zu erkennen. Bzw. anders gesagt, der SoC wird immer korrekt ausgelesen, aber die Standalone verwendet ihn nicht immer...
Wie ich hier bereits beschrieben habe, liegt das daran, dass dein Auto nicht direkt beim Anstecken den SoC liefert und erfordert eine größere Anpassung, die erst nach dem nächsten Release kommt.
LenaK
Beiträge: 1310
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Beitrag von LenaK »

Basti hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 9:43 pm Im Moment kommt regelmäßig der Fehler im LOG. Ist das ein Bug oder ein Fehler in meinem System ?

[

Code: Alles auswählen

File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 398, in analyse_percentage
    grid_imported, grid_exported = get_grid_from(entry)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 390, in get_grid_from
    raise KeyError(f"Kein Zähler für das Netz gefunden in Eintrag '{entry['timestamp']}'.")
KeyError: "Kein Zähler für das Netz gefunden in Eintrag '1731335701'."
2024-11-11 22:35:39,493 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:432} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1731336001
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 398, in analyse_percentage
    grid_imported, grid_exported = get_grid_from(entry)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 390, in get_grid_from
    raise KeyError(f"Kein Zähler für das Netz gefunden in Eintrag '{entry['timestamp']}'.")
KeyError: "Kein Zähler für das Netz gefunden in Eintrag '1731336001'."
Bitte mindestens einen Zyklus im Modus Details und das Tageslog unter http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json posten.
Gesperrt