Habe eine openWB selbst gebaut mit Komponenten aus dem Shop. Leider gibt es wohl ein Problem mit der Verbindung zum SDM120.
Wenn ich Sofortladen aktiviere wird keine Ladeleistung angezeigt. Es steigt aber der Hausverbrauch und das Auto lädt.
Unter Einstellungen Sofortladen kann ich nur mit der Mindeststromstärke die Ladeleistung regeln.
Zu meiner Konfiguration:
Solaredge WR mit Überschussregelung -> alle Werte werden in openWB angezeigt
Ladepunkt:
openWB Version 1.8.000StableRC
Verteilerkasten in Garage mit
Raspi mit openWB und neuer Addon Platine
open EVSE DIN über Modbus an AddonPlatine angeschlossen (scheint zu funktionieren, kann Sofortladen aktivieren und stop geht auch)
dazu parallel den SDM120 am Modbus angeschlossen.
Hab den SDM120 auf 9600baud gestellt -> keine Anzeige Ladeleistung.
Dann dachte ich dass die EVSE ja am selben Modbus hängt und vermutlich auf ID1 ist. Deshalb den SDM120 mal auf ID2 konfiguriert-> weiter keine Anzeige Ladeleistung
Modbustest LP1 auf Statusseite ist erfolgreich, da wird aber bestimmt nur die Verbindung zur Evse getestet.
Muß der SDM120 Zähler eine bestimmte ID haben und welche?
keine Verbindung zum SDM120
-
- Beiträge: 7780
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 36 times
Re: keine Verbindung zum SDM120
Die ID kann man frei einstellen. Sie muss nur anders sein, wenn EVSE und SDM an einem USB/RS485-Adapter hängen.
In den Einstellungen den USB-Adapter mit "/dev/ttyUSBx" bei Ladepunkt und Ladeleistungsmodul eintragen (x= passend mit 0,1, usw. eintragen). Zusätzlich werden dann noch die ID's für EVSE und Ladeleistungszähler (SDM) angegeben.
Man kann auch 2 getrennte USB/RS485-Adapter verwenden. Dann könnten die ID's sogar gleich lauten, weil "/dev/ttyUSBx" und "/dev/ttyUSBy" dann unterschiedlich sind.
Natürlich muss die EVSE- bzw. SDM-ID immer zum jeweiligen ID-Eintrag in oWB passend sein.
VG aiole
In den Einstellungen den USB-Adapter mit "/dev/ttyUSBx" bei Ladepunkt und Ladeleistungsmodul eintragen (x= passend mit 0,1, usw. eintragen). Zusätzlich werden dann noch die ID's für EVSE und Ladeleistungszähler (SDM) angegeben.
Man kann auch 2 getrennte USB/RS485-Adapter verwenden. Dann könnten die ID's sogar gleich lauten, weil "/dev/ttyUSBx" und "/dev/ttyUSBy" dann unterschiedlich sind.
Natürlich muss die EVSE- bzw. SDM-ID immer zum jeweiligen ID-Eintrag in oWB passend sein.
VG aiole
Re: keine Verbindung zum SDM120
Bei mir klappt es gut mit dem SDM120 auf ID 1.
Hast Du eventuell einen freien Raspi zum testen?
Hast Du eventuell einen freien Raspi zum testen?
Re: keine Verbindung zum SDM120
Hallo aiole,
danke für deine Antwort.
1. Welchen USB Adapter muss ich einstellen und wo?
EVSE und SDM hängen am selben rs485 von der Addonplatine, da ist der Adapter wohl drauf?
2. Wie sage ich dann noch dem Raspi mit welcher ID was dran ist?
Ich habe jetzt nur die in der Modulauswahl für LP1 "openWB series 1/2 mit geeichtem Zähler V2" ausgewählt, aber eine ID Einstellung sehe ich da nicht.
VG
fratz
danke für deine Antwort.
1. Welchen USB Adapter muss ich einstellen und wo?
EVSE und SDM hängen am selben rs485 von der Addonplatine, da ist der Adapter wohl drauf?
2. Wie sage ich dann noch dem Raspi mit welcher ID was dran ist?
Ich habe jetzt nur die in der Modulauswahl für LP1 "openWB series 1/2 mit geeichtem Zähler V2" ausgewählt, aber eine ID Einstellung sehe ich da nicht.
VG
fratz
-
- Site Admin
- Beiträge: 8542
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 32 times
Re: keine Verbindung zum SDM120
Anbindung Ladepunkt "Modbus" wählen, dann kannst du es frei einstellen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: keine Verbindung zum SDM120
Ah, Support sogar am Wochenende! Super, Danke!
Werde das dann mal zu Hause ausprobieren.
An welchem USB vom Raspi ist der RS485Adapter auf der neuen Addonplatine dran, um dann bei: /dev/ttyUSBx das richtige x zu nehmen? Notfalls probiere ich die einfach durch.
ID vom SDM weiß ich ja und die ID von der Evse ist bestimmt 1.
Grüße
fratz
Werde das dann mal zu Hause ausprobieren.
An welchem USB vom Raspi ist der RS485Adapter auf der neuen Addonplatine dran, um dann bei: /dev/ttyUSBx das richtige x zu nehmen? Notfalls probiere ich die einfach durch.
ID vom SDM weiß ich ja und die ID von der Evse ist bestimmt 1.
Grüße
fratz
-
- Site Admin
- Beiträge: 8542
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 32 times
Re: keine Verbindung zum SDM120
/dev/serial0
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de