Gero hat geschrieben: ↑Mi Jan 08, 2025 9:20 pm
SolarCharger hat geschrieben: ↑Mi Jan 08, 2025 8:47 pm
Eine Möglichkeit das als Kunde selbst zu sehen habe ich nicht?
Mit einem Auto was 22kW laden kann, haut's die Sicherung raus. Oder ein bisschen vorsichtiger: Ladestrom auf 18A begrenzen und loslade. Das macht die Sicherung wahrscheinlich ein bisschen mit, bevor sie auslöst. In der Zeit hast Du erkannt, ob das Auto 3x18A abnimmt.
Wenn dein VNB schon bei einer 22kW-Wallbpx Baukostenzuschuss haben will, würde ich auch mal am Haussanschluss auf die Sicherung schauen. Nicht, dass das da auch ein bisschen knapp ist. (Bei Zahlung des Baukostenzuschusses vermerkt der VNB lediglich in seinen Unterlagen, dass Du mehr Strom bekommen kannst. Den ggf. notwendigen Umbau der Leitungen und Sicherungen musst du noch extra beauftragen. Da man zukünftig mehr Strom brauchen wird als heute, wäre es eine Überlegung wert, die paar Hunderter eben zu bezahlen damit Du nicht als letzter am Trafohäuschen keine zweite Wallbox oder Wärmepumpe / Sauna mehr angeschlossen bekommst)
Hallo Gero,
ich hätte die Info natürlich gerne aus der OpenWB selbst, ohne den Support fragen zu müssen oder mir ein Auto zu suchen, das mehr als 11 kW kann.
Nun, wie auch immer: Der Support hat sehr schnell geantwortet. Vielen Dank an dieser Stelle. Laut Support ist die Wallbox wie von mir vermutet auf 22 kW eingestellt. Der Solarteur behauptet hingegen "dass die OpenWB von uns grundsätzlich nicht in 22KW montiert wird, sondern immer in 11KW und wir die in 22KW wenn dann erst freischalten müssen. Folglich dürfte dieses Problem also eigentlich garnicht bestehen."
Das ist demnach offensichtlich falsch.
Zur Absicherung: Die Wallbox selbst hat ein Nym 5 x 6 qmm, das im Verteilerschrank auch mit einem LS-Automaten 32 A und davor ein FI mit 40 A abgesichert ist. Bis hier ist nach meiner Laien-Meinung alles gut.
Allerdings ist SLS vor dem Zähler lediglich mit 35 A dimensioniert. Dies entspricht dem beim VNB bestellten Anschlusswert von 24,05 kW.
Demnach würde dieser SLS nach meiner Laien-Meinung nicht ausreichen, wenn man hier tatsächlich mit 22 kW laden würde und parallel Spülmaschine, Backkasten und Induktionsfeld länger in Betrieb wären.
Wie sehen ihr das?
openWB 2 standard+, SMA SunnyTripower 6.0 SE, SMA Sunny HomeManager 2.0, BYD Premium HVS 5.1, 6,0 kWp Süd, VW ID.4 Pro Performance