Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
-
- Beiträge: 51
- Registriert: Do Mai 05, 2022 1:50 pm
- Been thanked: 1 time
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Hallo zusammen
Zwischen welchen der drei Kontakte muss "eine Brücke" geschaltet werden damit die Wallbox nicht mehr lädt bzw. dimmt auf 4,2 kw?
Kontakte der AddOn Platine:
J4_3 - RSE (Rundsteuerempfängerkontakt) 1
J4_4 - RSE (Rundsteuerempfängerkontakt) 2
J4_5 - RSE (Rundsteuerempfängerkontakt) GND
Zwischen welchen der drei Kontakte muss "eine Brücke" geschaltet werden damit die Wallbox nicht mehr lädt bzw. dimmt auf 4,2 kw?
Kontakte der AddOn Platine:
J4_3 - RSE (Rundsteuerempfängerkontakt) 1
J4_4 - RSE (Rundsteuerempfängerkontakt) 2
J4_5 - RSE (Rundsteuerempfängerkontakt) GND
-
- Beiträge: 849
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 46 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Einer (oder beide) der zwei Kontakte nach GND:Thrillhouse hat geschrieben: ↑So Dez 22, 2024 11:46 am Hallo zusammen
Zwischen welchen der drei Kontakte muss "eine Brücke" geschaltet werden damit die Wallbox nicht mehr lädt bzw. dimmt auf 4,2 kw?
Kontakte der AddOn Platine:
J4_3 - RSE (Rundsteuerempfängerkontakt) 1
J4_4 - RSE (Rundsteuerempfängerkontakt) 2
J4_5 - RSE (Rundsteuerempfängerkontakt) GND
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
-
- Beiträge: 51
- Registriert: Do Mai 05, 2022 1:50 pm
- Been thanked: 1 time
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Moin,
Ich hab die Brücke während des Ladens jetzt mal gesetzt. Aber der Ladevorgang wird nicht gestoppt. Nutze allerdings auch die Software 1.9.303. Hatte aber gelesen das es damit auch funktioniert. Das tut es aber nicht. Jemand eine Idee?
Ich hab die Brücke während des Ladens jetzt mal gesetzt. Aber der Ladevorgang wird nicht gestoppt. Nutze allerdings auch die Software 1.9.303. Hatte aber gelesen das es damit auch funktioniert. Das tut es aber nicht. Jemand eine Idee?
-
- Beiträge: 849
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 46 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Ich glaube, dass musste erst vom openWB Support remote freigeschaltet werden, da es nicht laienbedienbar sein durfte.Thrillhouse hat geschrieben: ↑So Dez 22, 2024 12:38 pm Moin,
Ich hab die Brücke während des Ladens jetzt mal gesetzt. Aber der Ladevorgang wird nicht gestoppt. Nutze allerdings auch die Software 1.9.303. Hatte aber gelesen das es damit auch funktioniert. Das tut es aber nicht. Jemand eine Idee?
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
-
- Beiträge: 51
- Registriert: Do Mai 05, 2022 1:50 pm
- Been thanked: 1 time
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Mit der Software 2.0 funktioniert die Abschaltung.
Das Dimmen auf 4,2 kw ist ja noch in Arbeit.
Das Dimmen auf 4,2 kw ist ja noch in Arbeit.
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Würde die Integration von eebus.org die Dimmbarkeit mitbringen? Das würde die openWB dem HEMS rasch näherbringen.
openWB series2 standard+ 11kW & Phasenumschaltung
-
- Beiträge: 7944
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 65 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Ich denke, mit Kontakten ist man da schneller bei der Dimmung.
-
- Beiträge: 1452
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 21 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Das wird heute so sein...aber vielleicht hat openWB als Hersteller des DimmKIt aber auch keine Priorität auf Implementierung der EEBus-Schnittstelle.
Das könnte sich ändern, sobald die ersten IMSys mit integrierte EEBus-Schnittstelle auftauchen, sodass der MSB keine Steuerbox extra mehr benötigt.
Dann haben openWB Kunden mit DimmKit oder analogem Steuerkontakt erstmal schlechte Karten.
-
- Beiträge: 7944
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 65 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Da seit 1.1.2024 §14a gilt, war zuerst eine praxistaugliche Schnittstelle nötig. Die potentialfreien Kontakte erfüllen den Zweck der externen Dimminfo problemlos und sind bei den VNB/MSB Standard.
Diese Lösung - 1x installiert + gekoppelt mit dem D&C-Kit - hat Bestandsschutz, denn die VNB/MSB bauen bestehende Anlagen nicht um, nur weil EEBUS - irgendwann, ev., vielleicht, möglicherweise - in der Praxis ankommt.
Das D&C-Kit ist auch für weitere SteuVE neben den Ladepunkten vorgesehen, wird also multifunktional im lokalen openWB-HEMS nutzbar.
Da bei openWB alles modular aufgebaut ist, kann aber auch EEBUS leicht realisiert werden. Dazu braucht es nur einen kleinen EEBUS2LAN-Konverter + sw2-Erweiterung und schon kommt die Dimminfo auch per EEBUS ins openWB-HEMS.
Bedenklicher finde ich eher, wie die Umsetzung des §14a an "mit Kanonen auf Spatzen schießen" erinnert. Allein am EVU-Anschluss braucht es 3 Geräte -> Smartmeter, SMGW, Steuerbox. Für einen Notfall so etwas in jedem kleinen EFH haben zu müssen, ist schon fett aufgetragen.
Diese Lösung - 1x installiert + gekoppelt mit dem D&C-Kit - hat Bestandsschutz, denn die VNB/MSB bauen bestehende Anlagen nicht um, nur weil EEBUS - irgendwann, ev., vielleicht, möglicherweise - in der Praxis ankommt.
Das D&C-Kit ist auch für weitere SteuVE neben den Ladepunkten vorgesehen, wird also multifunktional im lokalen openWB-HEMS nutzbar.
Da bei openWB alles modular aufgebaut ist, kann aber auch EEBUS leicht realisiert werden. Dazu braucht es nur einen kleinen EEBUS2LAN-Konverter + sw2-Erweiterung und schon kommt die Dimminfo auch per EEBUS ins openWB-HEMS.
Bedenklicher finde ich eher, wie die Umsetzung des §14a an "mit Kanonen auf Spatzen schießen" erinnert. Allein am EVU-Anschluss braucht es 3 Geräte -> Smartmeter, SMGW, Steuerbox. Für einen Notfall so etwas in jedem kleinen EFH haben zu müssen, ist schon fett aufgetragen.
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Ob eebus reif für eine Integraton in die openWB ist kann ich nicht einschätzen. Bin aber zuversichtlich, dass wir mehr dazu lesen werden, denn das Kommunikationschaos im HEMS ist für alle extrem lästig.
Welche Alternativen gibt es noch?
Soweit mir bekannt obliegt die Herstellung der Schaltung mir (Hausbesitzer).
Ich hätte meinen Raspi am liebsten mit node-red auf die HAN Schnittstelle angesetzt und über MQTT an meine openWB übertragen. Ich habe einen managed switch, der ggfs. auch die HAN Schnittstelle des SMGW koppelt.
Einen Testschalter hätte ich in Homeassistant bereitgestellt um den Nachweis zu bringen, falls gewünscht.
Ich habe noch nicht viel recherchiert, aber bisher fand ich noch keinen, der CLS Signale über node red auslesen konnte und ich habe selbst noch kein SMGW. Und dann bleibt die Frage: Wird die openWB auch eine MQTT - Kopplung per topic bekommen oder scheidet dies bereits aus?.
Hier übrigens eine Software-Schmiede, die CLS Lösungen entwickelt. Also die SW-Schaltung ohne HW.
SPINE ist hier der Firmenname. https://spine.energy/cls-anwendungen/
Spine ist aber auch information layer in eebus de.wikipedia.org/wiki/SPINE
Welche Alternativen gibt es noch?
Soweit mir bekannt obliegt die Herstellung der Schaltung mir (Hausbesitzer).
Ich hätte meinen Raspi am liebsten mit node-red auf die HAN Schnittstelle angesetzt und über MQTT an meine openWB übertragen. Ich habe einen managed switch, der ggfs. auch die HAN Schnittstelle des SMGW koppelt.
Einen Testschalter hätte ich in Homeassistant bereitgestellt um den Nachweis zu bringen, falls gewünscht.
Ich habe noch nicht viel recherchiert, aber bisher fand ich noch keinen, der CLS Signale über node red auslesen konnte und ich habe selbst noch kein SMGW. Und dann bleibt die Frage: Wird die openWB auch eine MQTT - Kopplung per topic bekommen oder scheidet dies bereits aus?.
Hier übrigens eine Software-Schmiede, die CLS Lösungen entwickelt. Also die SW-Schaltung ohne HW.
SPINE ist hier der Firmenname. https://spine.energy/cls-anwendungen/
Spine ist aber auch information layer in eebus de.wikipedia.org/wiki/SPINE