Existiert schon eine Abfrage für eine Victron Speicherintegration um die aktive Steuerung?
Es existiert eine recht große Community mit Selbstbauakkus (ala meintechblog)
und durch das quelloffene Victron OS sollte das auch ohne re-engineering möglich sein.
Es existiert eine recht große Community mit Selbstbauakkus (ala meintechblog)
und durch das quelloffene Victron OS sollte das auch ohne re-engineering möglich sein.
5 kWp PV, 3 Victron Multiplus II 48/3000 und 28KWh Speicher | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display an 22KW | Tesla M3 LR | Novelan WP
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
gpr hat geschrieben: ↑So Jan 26, 2025 11:45 am In der 2.1.7 beta 2 führt die Abfolge Sofort-Laden => Stop => PV-Laden bei mir dazu, dass PV-Laden immer eine Ladung startet auch wenn nicht genügend PV-Leistung verfügbar ist. Hier ein Log:
https://paste.openwb.de/oHjooXt6NfVz9Mp
Ist im Master behoben.mrinas hat geschrieben: ↑Mo Jan 27, 2025 4:09 pm Lademodus PV, keine Sonne mehr zu sehen. Auto wird angesteckt, Ladung beginnt um dann wieder in den Abschalttimer zu laufen.
https://paste.openwb.de/eHUF87uvvzyM9X2
Ladestart kurz nach 17:04
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Da dein Log nicht im Level Details erstellt wurde und damit die Zwischenschritte des Algorithmus zur Ermittlung fehlen, habe ich die beschriebene Situation auf deinen ausdrücklichen Wunsch nachgestellt. Und bin direkt in das Problem gelaufen, warum ich das sonst nicht mache-bei mir funktioniert es. Irgendetwas ist im Zusammenspiel deiner Komponenten oder Einstellungen anders. Ich habe also 10 Minuten damit verbracht, dein Log zu analysieren, das Problem nachzustellen und einen Beitrag zu verfassen, dass ich versucht habe, das Problem nachzustellen, es bei mir aber funktioniert. 10 Minuten in denen ich der Lösung keinen Schritt näher gekommen bin. Das summiert sich über den Tag.raffix hat geschrieben: ↑Sa Jan 25, 2025 10:13 am Bug: Regelparameter (Einstellungen -> PV-Laden) nicht mehr korrekt beachtet
Das Problem existiert seit Version 2.1.6 (und auch in 2.1.7 Beta 2 noch immer). Die Regelparameter werden nicht (mehr) korrekt berücksichtigt.
Einstellung: Minimum auf -0,23 kW und Maximum auf 0 kW
Ergebnis: Es wird mit zu wenig Strom geladen, so dass noch ca. 800 W (3-phasig) unnötig ins Netz eingespeist werden und ca. 300 W (1-phasig).
Ich muss manuell die Einstellung auf Minimum 0 kW und Maximum 0,7 kW stellen, damit grob 0 W Einspeisung (3-phasig) herauskommt.
Bei 1-phasig stimmt diese Einstellung natürlich wieder nicht, so dass ich mehrfach am Tag diese Parameter anpassen muss. Das ist natürlich ein nerviger Bug.
Bildschirmfoto vom 2025-01-25 11-04-26.png
Bildschirmfoto vom 2025-01-25 11-04-10.png
main.log
PS: Es wäre übrigens super, wenn ihr euch Probleme auch ohne Log anschauen würdet. Einen Bug-Report zu schreiben, ist nämlich relativ einfach gemacht. Das Log zu liefern ist bei mir aber richtig Aufwand: Man muss erst einmal das Verhalten nachstellen, was im Winter verdammt schwer ist. Insbesondere wenn man die richtige Menge Sonne braucht (das kann Wochen dauern), das Auto in diesem Moment auch noch an der Wallbox dran hängen muss und man gerade nicht auf Arbeit sein darf, um es zu testen. Ich würde Fehler schneller (und vor allem öfter melden), wenn es diese Riesenhürde mit dem Log nicht gäbe.
Die meisten Bugs sind nämlich (meiner Meinung nach, bin ja selbst Softwareentwickler) leicht nachzustellen oder im Code zu finden. Man sollte die Hürde Log also nicht auf 100% der Fälle anwenden, sondern nur da wo man den Fehler sonst nicht anderweitig nachstellen oder finden kann.
-
- Beiträge: 264
- Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 5 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Daher hat er definitiv einen Schmarrn gemacht:
Es ist der aktuelle Master installiertRe: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Mit welchem Topic signalisiert die oWb mit wieviel Phasen geladen werden soll ?
openWB/chargepoint/14/set/phases_to_use
oder
openWB/chargepoint/14/get/phases_in_use
Ich denke es wird
openWB/chargepoint/14/set/phases_to_use
sein das der Owb Signalisiert das die Phasenumgeschalten werden sollen ?
Oder welches Topic wird beschrieben wenn die Umschaltung stattfinden soll ?
openWB/chargepoint/14/set/phases_to_use
oder
openWB/chargepoint/14/get/phases_in_use
Ich denke es wird
openWB/chargepoint/14/set/phases_to_use
sein das der Owb Signalisiert das die Phasenumgeschalten werden sollen ?
Oder welches Topic wird beschrieben wenn die Umschaltung stattfinden soll ?
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
-
- Beiträge: 106
- Registriert: Fr Apr 17, 2020 7:38 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Der Fehler mit der Diskrepanz zwischen Tages-Log und Monats-Log bei PV-Anteilen aus https://github.com/openWB/core/issues/1872 besteht mit 2.1.7 Beta 2 weiterhin. Vgl. auch viewtopic.php?t=9646 und viewtopic.php?p=115807#p115807.
Main-Log und MQTT-Log mit Abruf der Log-Daten von Januar sind angehängt. Die Summenwerte der Topics openWB/set/log/daily/ passen nicht zu den Werten in openWB/set/log/monthly.
Main-Log und MQTT-Log mit Abruf der Log-Daten von Januar sind angehängt. Die Summenwerte der Topics openWB/set/log/daily/ passen nicht zu den Werten in openWB/set/log/monthly.
- Dateianhänge
-
- log.7z
- (501.46 KiB) 18-mal heruntergeladen
-
- Beiträge: 3629
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 93 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
To_use würde ich sagen, ist entweder 1 oder 3 und in_use, das worauf gerade Strom fließt.
Wenn ich meinen Tesla im Sofortladen anstecke, kann ich beobachten, wie die Ladung ao langsam hochfährt. Das ist zum einen der Strom und zum anderen die genutzten Phasen, die langsam hochzählen, bis es nach 30s oder so fix drei Phasen sind. Die oenWB misst das also.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Es gibt einen neuen Release-Candidate: viewtopic.php?p=123244#p123244
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Meine openWB zeigt bzgl. der Einstellung "Regelparameter" das gleiche Verhalten. Eingestellt ist "Bezug" trotzdem erfolgt permanent eine Einspeisung...
Code: Alles auswählen
2025-01-30 13:09:41,112 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-01-30 13:09:41,114 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-01-30 13:09:41,118 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 9
2025-01-30 13:09:41,122 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: [38.230000000000004, 44.06, 44.5]A verbleibende Ströme, 28944.63001831055W verbleibende Leistung
2025-01-30 13:09:41,125 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP0: Stromstärke 6A
2025-01-30 13:09:41,128 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-01-30 13:09:41,134 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [0]
2025-01-30 13:09:41,139 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 9
2025-01-30 13:09:41,153 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 0 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2025-01-30 13:09:41,154 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [6, 0.0, 0.0]
2025-01-30 13:09:41,157 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP0: Stromstärke 6A
2025-01-30 13:09:41,160 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2025-01-30 13:09:41,163 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5059.630018310549W
2025-01-30 13:09:41,165 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-01-30 13:09:41,169 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [0]
2025-01-30 13:09:41,172 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 9
2025-01-30 13:09:41,174 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 5059.630018310549W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2025-01-30 13:09:41,177 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: [16.231608616041097, 44.06, 44.5]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss
2025-01-30 13:09:41,180 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP0: Stromstärke 27.998391383958907A
2025-01-30 13:09:41,183 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-01-30 13:09:41,187 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP0: set current 28.0 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-01-30 13:09:41,191 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-30 13:09:41,528 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 5995.33, vorherige Payload: 6181.36
2025-01-30 13:09:41,531 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 1030458.98, vorherige Payload: 1030442.99
2025-01-30 13:09:41,536 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 457.65998168945316, vorherige Payload: 432.94999847412146
2025-01-30 13:09:41,538 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 3426659.9794399077, vorherige Payload: 3426658.813226036
2025-01-30 13:09:45,550 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-30 13:09:50,567 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-30 13:09:50,577 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-01-30 13:09:50,581 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-01-30 13:09:50,589 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992583552)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967567936)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953555520)>, <Thread(Subdata, started 1879487552)>, <Thread(Setdata, started 1869608000)>, <Thread(Commands, started 1859122240)>, <Thread(SoC, started 1848636480)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1838150720)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1827664960)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 0, started 1819272256)>, <Thread(smarthome, started 1810879552)>]
2025-01-30 13:09:50,650 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Wechselrichter', 'Kostal Plenticore Zähler']
2025-01-30 13:09:50,654 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2025-01-30 13:09:50,659 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-30 13:09:50,668 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.12.45:80
2025-01-30 13:09:50,707 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.12.45:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2025-01-30 13:09:50,722 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4723, exported=47951084.0, dc_power=None)
2025-01-30 13:09:50,735 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":2110.307129},{"dxsId":251658753,"value":18868.132813}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2025-01-30 13:09:50,741 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2110.307129, exported=18868132.813, dc_power=None)
2025-01-30 13:09:50,852 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1738238980.546018, power=-329.3000183105469, imported=1661506.8090883743, exported=4088023.1441442934)
2025-01-30 13:09:50,854 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286292, power1: -329.3, power2: -210.8
2025-01-30 13:09:50,856 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.77313
2025-01-30 13:09:50,857 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.77313 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1738238990.8525152, power=-210.8000030517578, imported=1661506.8090883743, exported=4088023.91727477)
2025-01-30 13:09:50,859 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[18.347000122070312, -9.20300006866455, -9.60200023651123], powers=[4161.80029296875, -2123.400146484375, -2213.300048828125], voltages=[227.99200439453125, 232.57400512695312, 231.43800354003906], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=1661506.8090883743, exported=4088023.91727477, power=-210.8000030517578, frequency=50.02900314331055)
2025-01-30 13:09:50,868 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2025-01-30 13:09:50,872 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2025-01-30 13:09:50,874 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4723, exported=47951084.0, dc_power=None)
2025-01-30 13:09:50,879 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2110.307129, exported=18868132.813, dc_power=None)
2025-01-30 13:09:50,881 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-30 13:09:50,885 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4723, exported=47951084.0, dc_power=None)
2025-01-30 13:09:50,887 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2110.307129, exported=18868132.813, dc_power=None)
2025-01-30 13:09:50,965 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Zähler']
2025-01-30 13:09:50,967 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving CounterState(currents=[18.347000122070312, -9.20300006866455, -9.60200023651123], powers=[4161.80029296875, -2123.400146484375, -2213.300048828125], voltages=[227.99200439453125, 232.57400512695312, 231.43800354003906], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=1661506.8090883743, exported=4088023.91727477, power=-210.8000030517578, frequency=50.02900314331055)
2025-01-30 13:09:51,146 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 9: [44.19, 44.2, 44.6]A
2025-01-30 13:09:51,150 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 9: 30391.220003051756W
2025-01-30 13:09:51,174 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-01-30 13:09:51,203 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 0, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 27.54
2025-01-30 13:09:51,208 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 0: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2025-01-30 13:09:51,212 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1738238980.9975495, power=457.65998168945316, imported=3426659.9794399077, exported=0)
2025-01-30 13:09:51,223 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00283735, power1: 457.66, power2: 442.09
2025-01-30 13:09:51,236 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.27645
2025-01-30 13:09:51,239 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.27645 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1738238991.212015, power=442.0899969482416, imported=3426661.255893381, exported=0)
2025-01-30 13:09:51,243 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False))
2025-01-30 13:09:51,246 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=7757.0, daily_exported=0.0, power=6180.42, imported=1030474.98, exported=0))
2025-01-30 13:09:51,249 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp0
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_charge_start=1738230751.427475, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[27.54, 0.0, 0.0], daily_imported=7757.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=28, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1030474.98, max_evse_current=32, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6180.42, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='230782745', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[224.73, 233.54, 232.15]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=28.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.6596, imported_at_mode_switch=1022221.98, imported_at_plugtime=1022221.98, imported_since_mode_switch=8237.0, imported_since_plugged=8237.0, range_charged=41.185, time_charged='2:16', timestamp_start_charging=1738230761.909312, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1738230751.225038, required_power=1380.0, rfid=None, current_prev=28.0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6ee631d8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=0, ocpp_chargebox_id=None))
2025-01-30 13:09:51,259 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-01-30 13:09:51,262 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter9
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=16000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[4161.8, -2123.4, -2213.3], currents=[18.35, -9.2, -9.6], voltages=[227.99, 232.57, 231.44], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], frequency=50.02900314331055, daily_exported=1478.0, daily_imported=3541.0, imported=1661506.8090883743, exported=4088023.91727477, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-210.8000030517578), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30391.220003051756, raw_currents_left=[44.19, 44.2, 44.6], surplus_power_left=0))
2025-01-30 13:09:51,264 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 9, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 0, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=442.0899969482416, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4852.0, imported_home_consumption=3426661.255893381, disengageable_smarthome_power=0))
2025-01-30 13:09:51,267 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2025-01-30 13:09:51,270 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-30 13:09:51,273 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=58000, efficiency=95, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=10)
2025-01-30 13:09:51,275 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=5, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=0, bat_power_reserve_active=False, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=15, switch_on_threshold=1450), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0002807, pv=7.98e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-01-30 13:09:51,280 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2025-01-30 13:09:51,281 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2025-01-30 13:09:51,283 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e4852e0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-01-30 13:09:51,287 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7336.0, monthly_exported=183100.0, yearly_exported=183100.0, exported=47951084.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4723))
2025-01-30 13:09:51,291 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2800.0, monthly_exported=88142.57800000161, yearly_exported=88142.57800000161, exported=18868132.813, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2110.31))
2025-01-30 13:09:51,294 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10136.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=271242.5780000016, yearly_exported=271242.5780000016, exported=66819216.813, power=-6833.3099999999995))
2025-01-30 13:09:51,302 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.12.43', 'current_commit': '2025-01-29 11:14:55 +0100 [20721971d]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-01-29 11:14:55 +0100 [20721971d]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 74, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-Beta.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1738238981, 'time': '13:09:41', 'grid': -0.329, 'house-power': 0.458, 'charging-all': 5.995, 'pv-all': 6.782, 'cp0-power': 5.995}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'owbh3911514', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:33:18:bb'}
2025-01-30 13:09:51,305 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.12.41', 'port': 1502}}
2025-01-30 13:09:51,307 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2025-01-30 13:09:51,309 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Kostal Plenticore Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 9, 'configuration': {}}
2025-01-30 13:09:51,312 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Kostal Piko', 'vendor': 'kostal', 'type': 'kostal_piko', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.12.45'}}
2025-01-30 13:09:51,314 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Kostal Piko Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'bat_configured': False}}
2025-01-30 13:09:51,316 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Ok perfekt ! passt !Gero hat geschrieben: ↑Do Jan 30, 2025 8:14 amTo_use würde ich sagen, ist entweder 1 oder 3 und in_use, das worauf gerade Strom fließt.
Wenn ich meinen Tesla im Sofortladen anstecke, kann ich beobachten, wie die Ladung ao langsam hochfährt. Das ist zum einen der Strom und zum anderen die genutzten Phasen, die langsam hochzählen, bis es nach 30s oder so fix drei Phasen sind. Die oenWB misst das also.
Weist du auch noch den topic von der CP unterbrechnung ?
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert