Ich bin noch etwas am rum probieren, aber das Register 1050 hat sich bei mir heute Nacht um den erwarteten Betrag (9,1kWh) erhöht. Zwar ist diese Differenz im Vergleich zur 1.9 knapp 100Wh und zur 2.x etwa 300Wh mehr, aber das würde ich auf Rechenungenauigkeiten in den OWBs schieben.
Damit hätte der Kostal dann alles was man braucht (jeweils Gesamtenergie-Zähler):
- 1056: reiner PV Ertrag (hat sich heute Nacht nicht erhöht während das Haus von der Batterie versorgt wurde)
- 1050: Netzladung der Batterie (=>WR import)
- 1046: Batterieladung
- 1064: Gesamtenergie AC
- Batterie-entladen = 1064 - 1056
so dass kein virtueller Zähler benötigt würde.
Wie gesagt, ich rechne da noch etwas drauf rum, denn gegen meine Theorie spricht leider, dass ich damit nicht auf die Werte komme, die der WR in der Oberfläche anzeigt, aber für die hat der Kostal eigene Register mit eigener Logik dahinter...
bye
TW