Häufige Phasenumschaltung

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
dascrip
Beiträge: 16
Registriert: Sa Sep 23, 2023 7:44 am

Häufige Phasenumschaltung

Beitrag von dascrip »

Hallo Zusammen,

ich habe das Gefühl, dass beim PV-Laden die Phasenumschaltung nach dem Update auf 2.1.7 deutlich häufiger vorkommt.
Sobald z.B. der Geschirrspüler kurz Energie zieht, wird direkt geschaltet. Früher war das ausgewogener...

Muss ich irgendwo was anpassen - Verzögerung automat. Phasenumschaltung ist auf 5 min gestellt, was definitiv nicht eingehalten wird.

Danke
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2420
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times

Re: Häufige Phasenumschaltung

Beitrag von mrinas »

Ja das ist so, ist in den Release notes auch zu finden. Soll in der 2.1.8er wieder anpgeasst werden. Tritt m.w. insbesondere dann auf wenn die letzte Umschaltung schon eine Weile her ist und dann Lastspitzen auftreten.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
dascrip
Beiträge: 16
Registriert: Sa Sep 23, 2023 7:44 am

Re: Häufige Phasenumschaltung

Beitrag von dascrip »

OK, danke - dann geht es wieder einer Version zurück, bis das gefixt wurde.