Es wird nur mit einer Phase geladen. Mal prüfen, ob im Ladepunkt und im Fahrzeug die 1p3p-Umschaltung (Automatik) konfiguriert ist.
In den übergreifenden Ladeeinstellungen ist diese mit "Automatik" korrekt eingestellt.
Anschluss und Anzeige EV-Kit
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Im Lademenü scheint es richtig zu sein . Muss in dem Fahrzeug-Profileinstellungen bei "Phasenumschaltung blockieren" AUS selektiert werden?
-
- Beiträge: 8134
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 90 times
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
ja
Bei den series2-openWB gibt's bei der Bestellung noch das feature "Zoe-Kompatibilität", was eine Phasenumschaltung mittels Kabelbrücke auch in Hardware verhindert, aber das hast du vermutlich nicht mitbestellt. -> Rest ist software2-Konfig
Bei den series2-openWB gibt's bei der Bestellung noch das feature "Zoe-Kompatibilität", was eine Phasenumschaltung mittels Kabelbrücke auch in Hardware verhindert, aber das hast du vermutlich nicht mitbestellt. -> Rest ist software2-Konfig
-
- Beiträge: 3960
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 72 times
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Wenn Du es nutzen willst, sollte es nicht blockiert werden.rouven307 hat geschrieben: Fr Apr 04, 2025 7:52 am Im Lademenü scheint es richtig zu sein . Muss in dem Fahrzeug-Profileinstellungen bei "Phasenumschaltung blockieren" AUS selektiert werden?

Die Anmerkung von aiole muss natürlich auch beachtet werden.
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Vielen Dank. Habe alles so einegstellt. Nur leider noch eine Frage, wieso kommt es immer zu Abbrüchen? Ich muss öfters das Kabel vom Auto trennen und den Lademodus PV-Laden neu starten obwohl mehr als 5KW produziert wird.
-
- Beiträge: 692
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Vieleicht ist die "Erlaubte Stromabweichung" zu klein und die Ladung wird deshalb unterbrochen
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
nein dass ist es leider nicht. habe die voreingestellten werte benutzt
-
- Beiträge: 692
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Aber die Voreinstellung muss nicht richtig sein für dein Auto.
Wenn es nun 14,9 statt 16 Ampere Zieht, wird bei dir Landung unterbrochen.
Wenn es nun 14,9 statt 16 Ampere Zieht, wird bei dir Landung unterbrochen.
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
-
- Beiträge: 3960
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 72 times
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Sorry, aber das ist so nicht korrekt. Es wird nicht weiter hoch geregelt, wenn die max. Abweichung erreicht ist, aber die Ladung wird nicht unterbrochen.hhoefling hat geschrieben: Di Apr 08, 2025 11:12 am Aber die Voreinstellung muss nicht richtig sein für dein Auto.