Trotz korrekt gesetztem Mindest-SOC von 80 % wurde der Hausspeicher weiterhin entladen, obwohl kein PV-Überschuss zur Verfügung stand. Ziel war, das Fahrzeug nur mit PV-Überschuss zu laden – ein Eingriff in den Akku unterhalb 80 % sollte ausgeschlossen sein.
---
Code: Alles auswählen
2025-04-10 18:10:51 SoC: 81 % Leistung: -903 W
2025-04-10 18:11:01 SoC: 81 % Leistung: -1011 W
2025-04-10 18:11:11 SoC: 81 % Leistung: -978 W
2025-04-10 18:11:20 SoC: 81 % Leistung: -903 W
2025-04-10 18:11:31 SoC: 80 % Leistung: -1017 W
2025-04-10 18:11:41 SoC: 80 % Leistung: -525 W
2025-04-10 18:11:51 SoC: 80 % Leistung: -564 W
2025-04-10 18:12:01 SoC: 80 % Leistung: -591 W
2025-04-10 18:12:11 SoC: 80 % Leistung: -612 W
2025-04-10 18:12:22 SoC: 80 % Leistung: -618 W
2025-04-10 18:12:31 SoC: 80 % Leistung: -618 W
2025-04-10 18:12:41 SoC: 80 % Leistung: -663 W
2025-04-10 18:12:52 SoC: 80 % Leistung: +3222 W
2025-04-10 18:13:01 SoC: 80 % Leistung: +3249 W
2025-04-10 18:13:11 SoC: 81 % Leistung: +3237 W
2025-04-10 18:13:21 SoC: 81 % Leistung: +3210 W
---
Code: Alles auswählen
2025-04-10 19:42:31 SoC: 79 % Leistung: -9093 W
2025-04-10 19:42:40 SoC: 79 % Leistung: -9096 W
2025-04-10 19:42:51 SoC: 79 % Leistung: -9114 W
2025-04-10 19:43:01 SoC: 79 % Leistung: -9096 W
2025-04-10 19:43:11 SoC: 79 % Leistung: -9096 W
2025-04-10 19:43:20 SoC: 79 % Leistung: -9102 W
2025-04-10 19:43:31 SoC: 79 % Leistung: -9081 W
2025-04-10 19:43:40 SoC: 78 % Leistung: -9111 W
2025-04-10 19:43:51 SoC: 78 % Leistung: -9063 W
2025-04-10 19:44:00 SoC: 78 % Leistung: -9102 W
2025-04-10 19:44:11 SoC: 78 % Leistung: -9105 W
2025-04-10 19:44:20 SoC: 78 % Leistung: -9105 W
2025-04-10 19:44:31 SoC: 78 % Leistung: -9084 W
2025-04-10 19:44:41 SoC: 78 % Leistung: -9090 W
2025-04-10 19:44:51 SoC: 77 % Leistung: -9084 W
2025-04-10 19:45:03 SoC: 77 % Leistung: -9096 W
---
Code: Alles auswählen
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(
pv_charging=PvCharging(
min_bat_soc=80,
bat_power_discharge_active=True, ...
), ...
))
---
- Sollte bat_power_discharge_active=True bei Erreichen von min_bat_soc nicht automatisch deaktiviert werden?
- Ist dieses Verhalten ein Konfigurationsproblem oder ein Bug?
Code: Alles auswählen
openWB Version: 2.1.7-Patch.1
Datum: 10.04.2025, ab ca. 18:10 Uhr
Modus: PV-Überschussladen
Hardware: interne openWB mit Speicheranbindung