Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
i_got_soul
Beiträge: 21
Registriert: Fr Jul 19, 2019 12:18 pm

Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update

Beitrag von i_got_soul »

Hi Kevin,

heute Nacht hat SMA bei mir mal wieder ein Update für den Homemanager aufgespielt, Version 2.04.11.R
Laut Releaselog eigentlich "nur" Unterstützung für deren Ladelösung:

Unterstützung von:

SMA EV CHARGER 7.4 / 22 mit SMA SMART CONNECTED
Unterstützung von Anlagen, die SMA Batterie-Wechselrichter mit Ersatzstromfunktion und eine Einspeisebegrenzung am Netzanschlusspunkt von 0% (Zero-Feed-In) verwenden.


Allerdings hat es bei mir dabei wieder die Berechnung / Auslesen des Hausverbrauchs kaputt gemacht.
Es kann sein, dass die also wieder was an Ihren Registern geändert haben. Kannst Du bzw. können das andere User bestätigen?

-Michael
openWB
Site Admin
Beiträge: 8466
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 23 times

Re: Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update

Beitrag von openWB »

Eher sollte Bezug/Einspeisung anders sein, kannst du das bestätigen?
Wenn ja hat sich das Datagram wohl geändert.
Ich frage mal an.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
ALDI-Tuete
Beiträge: 235
Registriert: Di Apr 16, 2019 5:57 pm
Wohnort: Rockenberg
Has thanked: 1 time

Re: Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update

Beitrag von ALDI-Tuete »

Ja, wurde schon im Thread "Rückmeldung 1.8.000 Stable RC" genannt und bestätigt: viewtopic.php?f=9&t=1185&p=12653#p12651
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp Aurora WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
1 x Tesla Model 3 LR, 1 x Tesla Model Y LR
i_got_soul
Beiträge: 21
Registriert: Fr Jul 19, 2019 12:18 pm

Re: Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update

Beitrag von i_got_soul »

Jep es scheint sich mal wieder die Datagram Länge geändert zu haben:

Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_smashm/sma-em-measurement.py", line 88, in <module>
emparts=decode_speedwire(sock.recv(608))
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_smashm/speedwiredecoder.py", line 137, in decode_speedwire
version=str(int(bversion[0:2]))+"."+str(int(bversion[2:4]))+"."+str(int(bversion[4:6]))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '0b'
i_got_soul
Beiträge: 21
Registriert: Fr Jul 19, 2019 12:18 pm

Re: Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update

Beitrag von i_got_soul »

und ja, es ist der Bezug der aktuell falsch ist. Liegt konstant bei 192 seit dem automatischen Firmwareupgrade des HM


pi@openWB:/var/www/html/openWB/modules/bezug_smashm $ cat /var/www/html/openWB/ramdisk/evu-live.graph
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
i_got_soul
Beiträge: 21
Registriert: Fr Jul 19, 2019 12:18 pm

Re: Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update

Beitrag von i_got_soul »

Ok, debugging zeigt, das es am Auslesen des Version Tags scheitert, wie gesagt vermutlich durch das erneute Ändern des Datagrams.
Als Tempfix kann man das auslesen erstmal auskommentieren. Ist für die Funktion von openwb ja nicht ausschlaggebend:

/var/www/html/openWB/modules/bezug_smashm $ vi speedwiredecoder.py

Code: Alles auswählen

133	      else:
   134	          position+=8
   135	      """ temp fix Michael for HM Upgrade
   136	      * elif datatype=='version':
   137	      *   value=datagram[position+4:position+8]
   138	      *   if measurement in sma_channels.keys():
   139	      *     bversion=(binascii.b2a_hex(value).decode("utf-8"))
   140	      *     version=str(int(bversion[0:2]))+"."+str(int(bversion[2:4]))+"."+str(int(bversion[4:6]))
   141	      *     revision=str(chr(int(bversion[6:8])))
   142	      *     #revision definitions
   143	      *     if revision=="1":
   144	      *         #S – Spezial Version
   145	      *         version=version+".S"
   146	      *     elif revision=="2":
   147	      *         #A – Alpha (noch kein Feature Complete, Version für Verifizierung und Validierung)
   148	      *         version=version+".A"
   149	      *     elif revision=="3":
   150	      *         #B – Beta (Feature Complete, Version für Verifizierung und Validierung)
   151	      *         version=version+".B"
   152	      *     elif revision=="4":
   153	      *         #R – Release Candidate / Release (Version für Verifizierung, Validierung und Feldtest / öffentliche Version)
   154	      *         version=version+".R"
   155	      *     elif revision=="5":
   156	      *         #E – Experimental Version (dient zur lokalen Verifizierung)
   157	      *         version=version+".E"
   158	      *     elif revision=="6":
   159	      *         #N – Keine Revision
   160	      *         version=version+".N"
   161	      *     #adding versionnumber to compare verions
   162	      *     version=version+"|"+str(bversion[0:2])+str(bversion[2:4])+str(bversion[4:6])
   163	      *     emparts[sma_channels[measurement][0]]=version
   164	      *   position+=8
   165	      * else:
   166	      *  position+=8
   167	      */
   168	      """
   169	  return emparts
el_Olli
Beiträge: 40
Registriert: Mo Mär 09, 2020 10:37 am

Re: Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update

Beitrag von el_Olli »

Das Problem habe ich heute morgen auch entdeckt. Das EVU-Modul ist natürlich schon relevant für Lastmanagement etc.

Ich stelle EVU mal auf Discovergy um, aber ich bevorzuge, die Messwerte direkt von meinen Geräten im Haus zu holen, statt sie über das Internet aus Portalen zu laden. BTW, habt ihr euch mal angesehen, ob man die Discovergy-Zähler direkt auslesen kann?

Aber wie ich euch kenne habt ihr das bald gefixed ;)
ie872
Beiträge: 48
Registriert: Di Mär 05, 2019 11:39 pm

Re: Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update

Beitrag von ie872 »

i_got_soul hat geschrieben: Do Aug 06, 2020 9:02 am Ok, debugging zeigt, das es am Auslesen des Version Tags scheitert, wie gesagt vermutlich durch das erneute Ändern des Datagrams.
Als Tempfix kann man das auslesen erstmal auskommentieren. Ist für die Funktion von openwb ja nicht ausschlaggebend:

/var/www/html/openWB/modules/bezug_smashm $ vi speedwiredecoder.py

Code: Alles auswählen

133	      else:
   134	          position+=8
   135	      """ temp fix Michael for HM Upgrade
   136	      * elif datatype=='version':
   137	      *   value=datagram[position+4:position+8]
   138	      *   if measurement in sma_channels.keys():
   139	      *     bversion=(binascii.b2a_hex(value).decode("utf-8"))
   140	      *     version=str(int(bversion[0:2]))+"."+str(int(bversion[2:4]))+"."+str(int(bversion[4:6]))
   141	      *     revision=str(chr(int(bversion[6:8])))
   142	      *     #revision definitions
   143	      *     if revision=="1":
   144	      *         #S – Spezial Version
   145	      *         version=version+".S"
   146	      *     elif revision=="2":
   147	      *         #A – Alpha (noch kein Feature Complete, Version für Verifizierung und Validierung)
   148	      *         version=version+".A"
   149	      *     elif revision=="3":
   150	      *         #B – Beta (Feature Complete, Version für Verifizierung und Validierung)
   151	      *         version=version+".B"
   152	      *     elif revision=="4":
   153	      *         #R – Release Candidate / Release (Version für Verifizierung, Validierung und Feldtest / öffentliche Version)
   154	      *         version=version+".R"
   155	      *     elif revision=="5":
   156	      *         #E – Experimental Version (dient zur lokalen Verifizierung)
   157	      *         version=version+".E"
   158	      *     elif revision=="6":
   159	      *         #N – Keine Revision
   160	      *         version=version+".N"
   161	      *     #adding versionnumber to compare verions
   162	      *     version=version+"|"+str(bversion[0:2])+str(bversion[2:4])+str(bversion[4:6])
   163	      *     emparts[sma_channels[measurement][0]]=version
   164	      *   position+=8
   165	      * else:
   166	      *  position+=8
   167	      */
   168	      """
   169	  return emparts
Super, Danke für den Tempfix, bei mir gab es gestern auch den Update des SHM 2 auf 2.04.11.R und dann hat natürlich kein PV-Laden mehr geklappt weil Netzbezug / Hausverbrauch nicht mehr korrekt ermittelt wurde. OpenWB 8.1.201ightly hatte den SMA-Update noch nicht berücksichtigt.
Benutzeravatar
cpm
Beiträge: 142
Registriert: Fr Jan 10, 2020 10:29 am

Re: Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update

Beitrag von cpm »

Nur zusammengegoogelt:

speedwiredecoder.py die BASE 16 ergänzen. Quelle: https://github.com/datenschuft/SMA-EM/c ... b11bbb2814

bversion=(binascii.b2a_hex(value).decode("utf-8"))
version=str(int(bversion[0:2],16))+"."+str(int(bversion[2:4],16))+"."+str(int(bversion[4:6],16))
revision=str(chr(int(bversion[6:8])))
Ich komm an meine Box nicht dran, wenn es jemand mal probieren möchte?
Zuletzt geändert von cpm am Do Aug 06, 2020 1:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 Pro Performance / MG 4 Lux / 🌞
Antworten