Hallo zusammen,
an meiner openWB wird seit längerer Zeit das fehlen der 2. Phase (also keine Spannung) angezeigt.
An Phase 1 und 3 liegen ca. 227V an, an der 2.Phase 0V Spannung.
Jedoch nur am Ladepunkt, EVU Seitig haben allen 3 Pahsen Spannung.
Das wir mir über die APP und auch über den Browser angezeigt.
STIMMT ABER NICHT !!!
Mein Tesla lädt ganz normal über alle 3 Phasen 16A /11kw, das sehe ich in der Tesla App.
Die Wallbox zählt demzufolge auch nur dem Strom der beiden Phasen.
Liegt´s evtl. am einegbauten Stromzähler ?
Wer hat eine Idee und was ist zu tun ?
Danke & Grüße,
Guido.
Wallbox zeigt das Fehlen der 2.Phase am Ladepunkt an
-
- Site Admin
- Beiträge: 8997
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 104 times
Re: Wallbox zeigt das Fehlen der 2.Phase am Ladepunkt an
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 3920
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 129 times
Re: Wallbox zeigt das Fehlen der 2.Phase am Ladepunkt an
Es macht den Eindruck, als sei der Zähler in der openWB kaputt. Bei einer Kaufbox während des Ladens mit der Support-Funktion ein Ticket aufmachen. .
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion