an meiner openWB wird seit längerer Zeit das fehlen der 2. Phase (also keine Spannung) angezeigt.
An Phase 1 und 3 liegen ca. 227V an, an der 2.Phase 0V Spannung.
Jedoch nur am Ladepunkt, EVU Seitig haben allen 3 Pahsen Spannung.
Das wir mir über die APP und auch über den Browser angezeigt.

STIMMT ABER NICHT !!!
Mein Tesla lädt ganz normal über alle 3 Phasen 16A /11kw, das sehe ich in der Tesla App.

Die Wallbox zählt demzufolge auch nur dem Strom der beiden Phasen.

Liegt´s evtl. am einegbauten Stromzähler ?
Wer hat eine Idee und was ist zu tun ?

Danke & Grüße,
Guido.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8997
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 37 times
Been thanked: 104 times

Re: Wallbox zeigt das Fehlen der 2.Phase am Ladepunkt an

Beitrag von openWB »

Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Gero
Beiträge: 3920
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 19 times
Been thanked: 129 times

Re: Wallbox zeigt das Fehlen der 2.Phase am Ladepunkt an

Beitrag von Gero »

GBMuc hat geschrieben: Do Mai 08, 2025 9:14 am Wer hat eine Idee und was ist zu tun ?
Es macht den Eindruck, als sei der Zähler in der openWB kaputt. Bei einer Kaufbox während des Ladens mit der Support-Funktion ein Ticket aufmachen. .