Yabba hat geschrieben: Sa Mai 03, 2025 3:42 pm
Hallo, die PV Ladung stoppte nicht, obwohl nicht mehr genügend Überschuss vorhanden war. Beobachten konnte ich es bisher nur bei einphasigem Laden. Habe gegen 20:06 Uhr manuell gestoppt. Merkwürdig erscheint die konstante Ladung mit 6A Vorgabe (es ist kein Mindeststrom gesetzt).
Ich erhalte seit dem Update auf das Release 2.1.7-Patch.3 alle paar Sekunden folgende Fehlermeldungen des internen Ladepunktes.
Laden und auch der Wechsel zwischen 1/3-Phasen funktioniert bisher aber. Der Zähler wird scheinbar korrekt ausgelesen.
2025-06-04 17:00:18,658 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:00:33,560 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:00:40,005 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:00:52,668 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:01:09,663 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:01:24,358 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:01:34,847 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:01:55,888 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:02:08,598 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:02:12,932 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:02:31,801 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:02:34,135 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:02:38,515 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:03:03,777 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:03:20,540 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:03:35,354 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:04:10,692 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:04:25,639 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:04:46,696 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:04:55,330 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:04:59,694 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:05:10,441 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:05:25,088 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:05:35,782 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:06:19,557 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:06:59,069 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:07:09,684 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:07:18,431 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:07:53,784 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-06-04 17:08:22,799 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
Was ich bisher versucht habe:
-Latest Image mir Balena Etcher als auch mit Pi Imager aufgespielt.
-Einrichtungs Assistent eingeschaltet
-Update auf Patch 3 durchgeführt
-Virtuellen Zähler eingerichtet
-MQTT Zähler eingerichtet
-Struktur passt
-Fahrzeug angelegt
Danach fordert mich die Box auf einen Neustart zu machen.
Nach dem Neustart (es ist kein Fahrzeug angeschlossen!) ist der virtuelle Zähler weg und die Oberfläche reagiert nicht mehr!
Mittlerweile hängt meine Box an einem Netzwerkkabel mit fester IP!
Hatte vorgestern soweit Erfolg weil mit Patch 3 die Umschaltung auf 3 Phasiges Laden funktionierte.
Ich vermute das es mit MQTT zusammenhängt.
Aber mehr als die erforderlichen Topics kann ich ja nicht einrichten...
Oder gibt es was besonderes im Bezug zu MQTT zu beachten im Unterschied zu SW1.9?
Du bist hier im falschen thread!!! Der ist für Rückmeldungen vorgesehen - nicht für spezielle Konfig/Einrichtungsprobleme und individueller MQTT-Nutzung.
Der Vollständigkeit halber hier zwei Updates zu meinen Beiträgen:
sonnenanbeter hat geschrieben: Sa Mai 17, 2025 5:49 am
Es ist ein Problem mit der Phasenumschaltung. Ist die Box zuvor auf 1p, wird bei einem neuen Ladevorgang nicht auf 3p umgeschaltet, obwohl es so konfiguriert ist. Genau dieses hoch schalten beim Start funktioniert bei 2.1.5-Patch.2 wie erwartet und wird auch in der UI angezeigt.
Das entscheidende Detail war letzlich ein falsch angeschlossenes Ladekabel, bei dem die Phasen vertauscht waren (L3, L2, L1). Seitdem das Ladekabel neu aufgelegt wurde, funktioniert die Phasenumschaltung bei Ladebeginn einwandfrei und ich kann endlich auch meine ZOE 1p Laden.
sonnenanbeter hat geschrieben: Do Mai 29, 2025 9:34 am
Mir ist aufgefallen, dass die Anzeige zum Ladestrom "flackert": es wird mehrmals pro Minute für einen Moment ein Strom angezeigt, dann wieder 0. [...] Ist an meiner Box etwas kaputt oder ist das in der Software?
Mit freundlicher Unterstützung durch den Support wurde inzwischen in meiner Box der Zähler getauscht. Zuvor war das "Flackern" täglich mehr geworden. Jetzt ist wieder alles tutti - danke!
nsa112 hat geschrieben: Do Jun 05, 2025 8:10 am
Beobachte mal die Spannungswerte der openWB unter Status -> dein Ladepunkt (blau), ob ab und an ein Spannungswert ausfällt.
Ich kann keine Aussetzer erkennen, auch das Laden inkl. Steuerung funktioniert wie immer…
nsa112 hat geschrieben: Do Jun 05, 2025 8:10 am
Und hast du den Zähler Eastron SDM72D-M verbaut? Der hat einen Serienfehler und wird über den openWB Support kostenfrei getauscht.
Den Zähler musste ich vor ca. einem Jahr aufgrund eines Defekts schon tauschen, der ist also recht neu…