1.9.301.1: FATAL Regulation loop needs XX seconds?

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
derron
Beiträge: 29
Registriert: Di Jul 19, 2022 11:28 am

Re: 1.9.301.1: FATAL Regulation loop needs XX seconds?

Beitrag von derron »

Ich möchte das Thema nochmal wiederbeleben, da ich unzählige dieser Meldungen im Log habe, egal ob gerade geladen wird oder nicht.

Nach Analyse des Debuglogs scheint das Sammeln aller Informationen 2-3 Sekunden zu dauern. Mal mehr mal weniger.
Es wird ausgelesen:

SMA WR (über das SMA PV Modul)

Code: Alles auswählen

2023-11-01 12:10:13: PID: 2381: legacy run server: Completed running command in 0.03s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","...
Mikrowechselrichter via Json (Tasmota)

Code: Alles auswählen

2023-11-01 12:10:14: PID: 2381: legacy run server: Completed running command in 0.84s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://...
Stromzähler via Json (Tasmota)

Code: Alles auswählen

2023-11-01 12:10:16: PID: 2381: legacy run server: Completed running command in 1.31s: ["modules.devices.json.device","counter","http://...
Aus meiner Sicht gibt es hier kein Perfomanceproblem.

Allerdings, wenn ich es richtig interpretiere, ist der Zeitfresser mit mindestens 6 Sekunden das ganze Ringsherum.

Es ist dabei anscheinend egal, ob ich lade (hier PV-Laden) oder das Laden gestoppt ist nachts.

Was kann ich tun bzw. muss ich etwas tun, sofern das Laden ansonsten scheinbar einwandfrei funktioniert?
20 kWp PV N+O+S+W | SMA Tripower X 15 | APSystems QS1 | OpenWB series2 Standard+ | Hitchi | Fhem
tobiasbecker
Beiträge: 11
Registriert: Sa Feb 04, 2023 12:05 am

Re: 1.9.301.1: FATAL Regulation loop needs XX seconds?

Beitrag von tobiasbecker »

Ich habe den gleichen Fehler sehr häufig in meinen Debug-Logs entdeckt und bin über die Suche hier gelandet.
Firmware 1.9.303.0. Die openWB läuft Standalone und ist (ausnahmsweise noch) über eine WLAN-Brücke angebunden. Latenzen per Ping sind jedoch eher gleichmäßig und ok (3-4 Millisekunden).

Wenn ich mir die Zeit anschaue, dann scheint es nur zu passieren, wenn die Sonne scheint (respektive ggf. Überschuss vorhanden ist), aber unabhängig vom Laden. Sungrow SH10 Wechselrichter.

Würde mich über eine Einschätzung freuen, ob es hier ein Problem gibt, bzw. wie man das weiter Eingrenzen kann.

Code: Alles auswählen

2025-06-28 15:37:59: PID: 7634: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:37:49: PID: 6309: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:37:39: PID: 4984: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:37:29: PID: 3657: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:37:21: PID: 2279: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 15:37:21: PID: 2279: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2025-06-28 15:37:21: PID: 2279: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 15:37:09: PID: 903: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:36:08: PID: 25455: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:36:00: PID: 24109: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:35:50: PID: 22785: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:35:40: PID: 21460: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:35:30: PID: 20133: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:35:20: PID: 18809: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:35:10: PID: 17194: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:35:04: PID: 17189: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 15:35:02: PID: 17440: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 15:35:02: PID: 17189: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 15:33:59: PID: 7836: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:33:49: PID: 6512: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:33:39: PID: 5187: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:32:39: PID: 29300: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:32:19: PID: 25930: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:32:10: PID: 24279: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 15:32:10: PID: 24279: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 15:32:10: PID: 24279: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 15:31:58: PID: 22922: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:31:08: PID: 16384: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:31:00: PID: 15028: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:30:50: PID: 13704: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:30:40: PID: 12380: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:30:30: PID: 11052: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:30:20: PID: 9726: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:30:10: PID: 8110: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:30:04: PID: 8107: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 15:30:02: PID: 8344: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 15:30:02: PID: 8107: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 15:29:30: PID: 2781: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:27:39: PID: 20576: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:27:19: PID: 17949: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:27:09: PID: 16614: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:26:08: PID: 8728: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:25:50: PID: 6053: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:25:40: PID: 4730: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:25:30: PID: 3402: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:25:20: PID: 2010: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:25:10: PID: 359: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:25:04: PID: 352: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 15:25:02: PID: 608: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 15:25:02: PID: 352: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 15:24:50: PID: 30124: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:24:40: PID: 28801: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:24:30: PID: 27474: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:24:20: PID: 26150: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:24:10: PID: 24821: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:23:30: PID: 19489: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:22:30: PID: 11490: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:21:51: PID: 6136: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 15:21:51: PID: 6136: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 15:21:51: PID: 6136: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 15:20:10: PID: 24904: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:20:04: PID: 24902: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 15:20:02: PID: 25147: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 15:20:02: PID: 24902: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 15:19:59: PID: 23549: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:19:49: PID: 22224: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:19:39: PID: 20897: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:19:29: PID: 19570: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:19:19: PID: 18246: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:19:09: PID: 16907: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:18:59: PID: 15555: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:18:29: PID: 11572: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:18:09: PID: 8912: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:15:49: PID: 22854: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:15:39: PID: 21529: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:15:29: PID: 20202: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:15:19: PID: 18878: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:15:09: PID: 17270: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:15:03: PID: 17264: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 15:15:02: PID: 17507: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 15:15:02: PID: 17264: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 15:10:58: PID: 16899: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:10:02: PID: 10104: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 15:10:01: PID: 10359: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 15:10:00: PID: 10104: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 15:10:00: PID: 8747: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 15:10:00: PID: 8747: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 15:10:00: PID: 8747: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 15:09:53: PID: 8747: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
2025-06-28 15:09:39: PID: 6122: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:06:59: PID: 17424: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:06:49: PID: 16097: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:06:39: PID: 14767: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:06:29: PID: 13442: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:06:21: PID: 12102: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 15:06:21: PID: 12102: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2025-06-28 15:06:21: PID: 12102: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 15:06:09: PID: 10751: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:05:59: PID: 9403: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:05:49: PID: 8077: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:05:39: PID: 6752: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:05:29: PID: 5426: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:05:03: PID: 2543: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 15:05:02: PID: 2780: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 15:05:01: PID: 2543: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 15:04:29: PID: 29626: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:04:19: PID: 28302: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:04:09: PID: 26975: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:03:59: PID: 25617: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:03:39: PID: 22994: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:03:19: PID: 20369: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:02:49: PID: 16406: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:02:29: PID: 13774: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:02:19: PID: 12450: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:01:59: PID: 9792: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:01:39: PID: 7165: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:01:29: PID: 5838: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:01:19: PID: 4515: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:01:10: PID: 3166: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 15:01:10: PID: 3166: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 15:01:10: PID: 3166: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 15:00:59: PID: 1746: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:00:19: PID: 28930: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 15:00:03: PID: 27345: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 15:00:02: PID: 27590: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 15:00:01: PID: 27345: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 14:59:59: PID: 25990: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:59:29: PID: 22067: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:58:59: PID: 18107: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:58:49: PID: 16781: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:57:59: PID: 10220: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:57:49: PID: 8891: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:57:09: PID: 3661: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:56:09: PID: 28136: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:55:30: PID: 22876: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:55:20: PID: 21551: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:55:10: PID: 19938: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:55:04: PID: 19942: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 14:55:02: PID: 20182: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 14:55:02: PID: 19942: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 14:54:40: PID: 15954: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:54:30: PID: 14626: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:52:59: PID: 2678: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:50:58: PID: 19331: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:50:02: PID: 12526: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 14:50:00: PID: 12771: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 14:50:00: PID: 12526: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 14:50:00: PID: 11177: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:49:39: PID: 8523: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:49:09: PID: 4536: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:47:49: PID: 26265: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:47:39: PID: 24941: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:47:29: PID: 23613: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:47:19: PID: 22287: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:47:09: PID: 20955: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:46:59: PID: 19600: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:46:49: PID: 18274: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:46:39: PID: 16950: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:45:40: PID: 9089: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 14:45:40: PID: 9089: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 14:45:40: PID: 9089: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 14:45:03: PID: 4943: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 14:45:02: PID: 5183: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 14:45:01: PID: 4943: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 14:44:32: PID: 832: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 14:44:32: PID: 832: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2025-06-28 14:44:32: PID: 832: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 14:44:32: PID: 2062: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
832
2025-06-28 14:44:25: PID: 1339: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2025-06-28 14:43:19: PID: 24155: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:42:09: PID: 14945: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:41:51: PID: 14829: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
14510
2025-06-28 14:41:41: PID: 14741: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
14510
2025-06-28 14:41:38: PID: 12962: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 14:41:38: PID: 12962: **** FATAL Regulation loop needs 48 seconds (LV0)
2025-06-28 14:41:38: PID: 12962: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 14:41:31: PID: 14473: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
12962
2025-06-28 14:41:21: PID: 14386: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
12962
2025-06-28 14:41:11: PID: 14295: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
12962
2025-06-28 14:41:05: PID: 14214: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2025-06-28 14:41:01: PID: 14196: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
12962
2025-06-28 14:40:28: PID: 9032: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:40:18: PID: 7701: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:40:08: PID: 6102: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:40:02: PID: 6082: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 14:40:00: PID: 6326: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 14:40:00: PID: 6082: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 14:40:00: PID: 4728: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:39:21: PID: 31772: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 14:39:21: PID: 31772: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 14:39:21: PID: 31772: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 14:39:09: PID: 30374: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:38:59: PID: 29016: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:38:49: PID: 27691: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:38:39: PID: 26365: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:38:29: PID: 25041: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:38:19: PID: 23713: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:38:09: PID: 22374: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:37:59: PID: 21028: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:37:49: PID: 19703: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:37:39: PID: 18377: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:37:29: PID: 17054: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:37:19: PID: 15715: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:36:59: PID: 13054: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:36:49: PID: 11730: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:35:39: PID: 2572: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:35:29: PID: 1159: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 14:35:04: PID: 30693: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)

(snip wg. Zeichenbegrenzung)

2025-06-28 10:25:02: PID: 24755: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 10:25:01: PID: 24514: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 10:23:59: PID: 15317: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:23:19: PID: 10099: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:21:38: PID: 29342: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:21:00: PID: 24076: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 10:21:00: PID: 24076: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 10:21:00: PID: 24076: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 10:20:53: PID: 24076: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
2025-06-28 10:20:50: PID: 22738: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 10:20:50: PID: 22738: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 10:20:50: PID: 22738: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 10:20:39: PID: 21413: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:20:29: PID: 20089: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:20:19: PID: 18762: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:20:03: PID: 17170: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 10:20:02: PID: 17419: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 10:20:01: PID: 17170: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 10:19:49: PID: 14516: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:19:29: PID: 11895: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:19:09: PID: 9251: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:18:49: PID: 6605: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:18:19: PID: 2682: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:18:09: PID: 1266: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:17:49: PID: 31031: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:17:39: PID: 29706: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:17:29: PID: 28382: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:16:59: PID: 24413: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:16:19: PID: 19209: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:15:03: PID: 9763: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 10:15:02: PID: 10002: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 10:15:01: PID: 9763: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 10:14:59: PID: 8394: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:14:49: PID: 7062: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:14:39: PID: 5737: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:14:19: PID: 3113: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:13:19: PID: 27597: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:13:09: PID: 26262: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:12:39: PID: 22303: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:12:29: PID: 20980: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:11:59: PID: 17009: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:11:49: PID: 15678: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:11:39: PID: 14352: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:11:29: PID: 13029: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:11:19: PID: 11706: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:11:09: PID: 10371: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:10:59: PID: 9017: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:10:30: PID: 5072: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 10:10:30: PID: 5072: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 10:10:30: PID: 5072: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 10:10:19: PID: 3748: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:10:09: PID: 2086: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:10:03: PID: 2087: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 10:10:02: PID: 2353: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 10:10:01: PID: 2087: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 10:09:59: PID: 678: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:09:19: PID: 27896: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:08:49: PID: 23869: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:08:39: PID: 22544: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:08:29: PID: 21220: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:08:09: PID: 18585: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:07:59: PID: 17230: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:05:03: PID: 27090: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 10:05:02: PID: 27339: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 10:05:01: PID: 27090: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 10:04:49: PID: 24430: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:04:39: PID: 23111: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:04:29: PID: 21794: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:04:09: PID: 19151: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:02:50: PID: 8620: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:02:40: PID: 7300: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:02:20: PID: 4672: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:01:09: PID: 27831: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:00:49: PID: 25177: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 10:00:03: PID: 19674: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 10:00:02: PID: 19906: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 10:00:01: PID: 19674: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 09:59:39: PID: 15709: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:59:19: PID: 13081: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:57:49: PID: 1176: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:57:39: PID: 32285: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:57:29: PID: 30968: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:57:09: PID: 28326: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:55:59: PID: 19119: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:55:49: PID: 17801: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:55:39: PID: 16483: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:55:19: PID: 13849: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:55:03: PID: 12255: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 09:55:02: PID: 12509: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 09:55:01: PID: 12255: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 09:54:09: PID: 4375: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:53:49: PID: 1654: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:52:39: PID: 24898: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:52:19: PID: 22269: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:51:09: PID: 13087: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:50:49: PID: 10427: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:50:03: PID: 4920: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 09:50:02: PID: 5164: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 09:50:01: PID: 4920: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 09:49:39: PID: 878: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:49:19: PID: 30680: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:47:49: PID: 18847: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:46:39: PID: 9673: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:46:19: PID: 7041: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:45:10: PID: 29892: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 09:45:10: PID: 29892: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 09:45:10: PID: 29892: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 09:45:04: PID: 29901: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 09:45:02: PID: 30146: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 09:45:02: PID: 29901: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 09:44:59: PID: 28544: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:44:49: PID: 27229: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:44:29: PID: 24591: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:42:59: PID: 12749: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:41:50: PID: 3584: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:41:30: PID: 865: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:40:18: PID: 24114: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:40:08: PID: 22508: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:40:02: PID: 22512: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 09:40:00: PID: 22749: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 09:40:00: PID: 22512: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 09:40:00: PID: 21158: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:39:40: PID: 18526: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:38:28: PID: 9306: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:38:18: PID: 7998: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:38:08: PID: 6678: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:38:00: PID: 5343: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:37:50: PID: 4036: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:37:40: PID: 2727: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:37:30: PID: 1351: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:37:20: PID: 32453: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:36:49: PID: 28511: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:36:39: PID: 27204: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:36:29: PID: 25898: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:36:19: PID: 24585: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:36:09: PID: 23263: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:35:09: PID: 15230: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:35:03: PID: 15231: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 09:35:02: PID: 15480: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 09:35:01: PID: 15231: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 09:34:59: PID: 13889: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:34:49: PID: 12580: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:34:39: PID: 11273: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:34:30: PID: 9961: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 09:34:30: PID: 9961: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 09:34:30: PID: 9961: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 09:34:20: PID: 8639: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 09:34:20: PID: 8639: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 09:34:20: PID: 8639: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 09:34:09: PID: 7316: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:33:59: PID: 5983: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:33:49: PID: 4677: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:33:39: PID: 3368: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:33:29: PID: 1992: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:33:19: PID: 651: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:33:09: PID: 31771: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:32:58: PID: 30437: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:32:48: PID: 29128: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:32:28: PID: 26538: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:32:18: PID: 25232: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:32:08: PID: 23912: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:32:00: PID: 22572: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:31:49: PID: 21261: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:30:49: PID: 13470: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:30:39: PID: 12163: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:30:29: PID: 10856: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:30:19: PID: 9550: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:30:09: PID: 7968: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:30:03: PID: 7952: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 09:30:02: PID: 8197: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 09:30:01: PID: 7952: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 09:29:58: PID: 6612: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:29:48: PID: 5306: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:29:38: PID: 3996: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:29:28: PID: 2687: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:29:18: PID: 1309: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:29:09: PID: 32395: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 09:29:09: PID: 32395: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 09:29:09: PID: 32395: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 09:29:00: PID: 31052: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:28:40: PID: 28435: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:26:59: PID: 15277: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:26:49: PID: 13970: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:26:39: PID: 12659: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:26:29: PID: 11347: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:26:19: PID: 10038: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:25:03: PID: 646: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 09:25:01: PID: 897: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 09:25:01: PID: 646: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 09:23:19: PID: 18897: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:23:09: PID: 17586: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:22:59: PID: 16244: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:22:49: PID: 14932: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:22:39: PID: 13624: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:22:29: PID: 12315: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:22:20: PID: 11002: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 09:22:20: PID: 11002: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 09:22:20: PID: 11002: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 09:22:13: PID: 11002: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2025-06-28 09:22:09: PID: 9683: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:21:28: PID: 4421: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:21:18: PID: 3112: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:21:08: PID: 1727: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:20:10: PID: 25967: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:20:04: PID: 25978: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 09:20:02: PID: 26216: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 09:20:02: PID: 25978: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 09:19:59: PID: 24633: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:19:49: PID: 23327: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:19:39: PID: 22018: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:19:29: PID: 20708: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:19:09: PID: 18094: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:15:03: PID: 19265: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 09:15:01: PID: 19501: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 09:15:01: PID: 19265: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 09:11:19: PID: 21963: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:10:59: PID: 19323: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:10:49: PID: 18013: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:10:19: PID: 14134: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:10:03: PID: 12554: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 09:10:02: PID: 12799: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 09:10:01: PID: 12554: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 09:09:59: PID: 11216: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:08:39: PID: 736: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:08:30: PID: 31852: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 09:08:30: PID: 31852: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2025-06-28 09:08:30: PID: 31852: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-06-28 09:05:03: PID: 5818: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 09:05:02: PID: 6066: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 09:05:01: PID: 5818: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 09:04:09: PID: 30359: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:02:59: PID: 21152: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:02:39: PID: 18520: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:01:29: PID: 9354: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:01:09: PID: 6720: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 09:00:04: PID: 30929: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 09:00:02: PID: 31161: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 09:00:02: PID: 30929: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 08:59:50: PID: 28254: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 08:59:40: PID: 26937: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 08:57:29: PID: 10043: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 08:56:19: PID: 788: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 08:55:03: PID: 23894: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 08:55:02: PID: 24140: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 08:55:01: PID: 23894: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 08:50:03: PID: 17170: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 08:50:02: PID: 17407: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 08:50:01: PID: 17170: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 08:47:39: PID: 30008: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 08:45:04: PID: 10075: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 08:45:02: PID: 10319: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 08:45:02: PID: 10075: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 08:44:39: PID: 6144: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 08:40:03: PID: 3295: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 08:40:02: PID: 3534: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 08:40:01: PID: 3295: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 08:37:49: PID: 17372: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 08:36:54: PID: 10804: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
2025-06-28 08:36:39: PID: 8176: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 08:36:29: PID: 6851: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 08:35:04: PID: 28508: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 08:35:02: PID: 28746: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 08:35:02: PID: 28508: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 08:33:19: PID: 14238: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 08:33:09: PID: 12915: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2025-06-28 08:30:04: PID: 21703: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 08:30:02: PID: 21941: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 08:30:02: PID: 21703: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 08:25:03: PID: 14963: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 08:25:02: PID: 15198: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 08:25:01: PID: 14963: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 08:20:03: PID: 8229: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 08:20:02: PID: 8476: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 08:20:01: PID: 8229: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 08:15:03: PID: 1426: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 08:15:02: PID: 1669: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 08:15:01: PID: 1426: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 08:10:04: PID: 27111: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 08:10:02: PID: 27338: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 08:10:02: PID: 27111: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 08:05:03: PID: 20323: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 08:05:02: PID: 20566: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 08:05:01: PID: 20323: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 08:00:03: PID: 13555: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 08:00:02: PID: 13796: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 08:00:01: PID: 13555: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 07:55:03: PID: 6804: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 07:55:01: PID: 7057: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 07:55:01: PID: 6804: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 07:50:03: PID: 32433: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 07:50:01: PID: 32667: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 07:50:01: PID: 32433: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 07:45:03: PID: 25748: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 07:45:02: PID: 25989: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 07:45:02: PID: 25748: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 07:40:03: PID: 19206: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 07:40:02: PID: 19440: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 07:40:01: PID: 19206: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 07:35:03: PID: 12589: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 07:35:02: PID: 12832: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 07:35:01: PID: 12589: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 07:30:03: PID: 6042: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 07:30:01: PID: 6284: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 07:30:01: PID: 6042: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 07:25:04: PID: 31828: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 07:25:02: PID: 32072: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 07:25:02: PID: 31828: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 07:20:04: PID: 25152: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 07:20:02: PID: 25381: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 07:20:02: PID: 25152: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 07:15:03: PID: 18397: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 07:15:02: PID: 18635: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 07:15:01: PID: 18397: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 07:10:04: PID: 11670: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 07:10:02: PID: 11893: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 07:10:02: PID: 11670: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 07:05:03: PID: 4890: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 07:05:02: PID: 5121: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 07:05:02: PID: 4890: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 07:01:03: PID: 6188: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
2025-06-28 07:00:03: PID: 30485: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 07:00:02: PID: 30737: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 07:00:01: PID: 30485: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 06:55:03: PID: 23777: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 06:55:02: PID: 24006: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 06:55:01: PID: 23777: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 06:50:03: PID: 17039: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 06:50:01: PID: 17298: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 06:50:01: PID: 17039: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 06:45:03: PID: 10311: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 06:45:02: PID: 10548: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 06:45:01: PID: 10311: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 06:40:04: PID: 3589: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 06:40:02: PID: 3842: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 06:40:02: PID: 3589: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 06:35:03: PID: 29149: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 06:35:02: PID: 29394: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 06:35:01: PID: 29149: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 06:30:03: PID: 22421: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 06:30:02: PID: 22670: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 06:30:01: PID: 22421: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 06:25:03: PID: 15583: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 06:25:02: PID: 15894: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 06:25:01: PID: 15583: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 06:20:04: PID: 8809: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 06:20:02: PID: 9041: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 06:20:02: PID: 8809: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 06:15:04: PID: 1987: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 06:15:02: PID: 2256: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 06:15:02: PID: 1987: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 06:10:04: PID: 27661: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 06:10:02: PID: 27911: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 06:10:02: PID: 27661: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 06:05:03: PID: 20894: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 06:05:02: PID: 21138: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 06:05:01: PID: 20894: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 06:00:03: PID: 14150: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 06:00:02: PID: 14400: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 06:00:01: PID: 14150: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 05:55:03: PID: 7419: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 05:55:02: PID: 7668: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 05:55:01: PID: 7419: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 05:50:03: PID: 605: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 05:50:02: PID: 843: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 05:50:01: PID: 605: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 05:45:03: PID: 26303: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 05:45:02: PID: 26543: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 05:45:01: PID: 26303: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 05:40:03: PID: 19578: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 05:40:01: PID: 19825: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 05:40:01: PID: 19578: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 05:35:04: PID: 12810: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 05:35:02: PID: 13047: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 05:35:02: PID: 12810: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 05:33:24: PID: 32198: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)

(snip wg. Zeichenbegrenzung)
.
2025-06-28 01:00:01: PID: 30226: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 00:55:03: PID: 23515: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 00:55:01: PID: 23756: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 00:55:01: PID: 23515: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 00:50:04: PID: 16781: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 00:50:02: PID: 17030: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 00:50:02: PID: 16781: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 00:45:03: PID: 10058: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 00:45:02: PID: 10293: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 00:45:01: PID: 10058: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 00:40:03: PID: 3312: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 00:40:02: PID: 3554: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 00:40:01: PID: 3312: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 00:35:03: PID: 28873: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 00:35:02: PID: 29112: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 00:35:01: PID: 28873: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 00:30:03: PID: 22147: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 00:30:01: PID: 22390: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 00:30:01: PID: 22147: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 00:25:04: PID: 15422: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 00:25:02: PID: 15670: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 00:25:02: PID: 15422: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 00:24:23: PID: 10241: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
2025-06-28 00:20:04: PID: 8687: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 00:20:02: PID: 8922: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 00:20:02: PID: 8687: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 00:15:03: PID: 1877: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 00:15:02: PID: 2135: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 00:15:01: PID: 1877: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 00:10:03: PID: 27555: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 00:10:02: PID: 27793: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 00:10:01: PID: 27555: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-28 00:05:03: PID: 20753: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 00:05:02: PID: 20997: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 00:05:01: PID: 20753: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Trigger update of logfiles...
Not deleting randomSleepValue of "0"
Start cron nightly @ Sa 28. Jun 00:01:02 CEST 2025
2025-06-28 00:00:03: PID: 13912: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-28 00:00:02: PID: 14156: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-28 00:00:01: PID: 13912: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2025-06-27 23:55:03: PID: 7189: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2025-06-27 23:55:02: PID: 7429: Starting OpenWB services (LV0)
2025-06-27 23:55:01: PID: 7189: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Zuletzt geändert von tobiasbecker am Sa Jun 28, 2025 2:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gero
Beiträge: 4070
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 24 times
Been thanked: 153 times

Re: 1.9.301.1: FATAL Regulation loop needs XX seconds?

Beitrag von Gero »

tobiasbecker hat geschrieben: Sa Jun 28, 2025 1:44 pm Latenzen per Ping sind jedoch eher gleichmäßig und ok (3-4 Sekunden).
In Anbetracht der Tatsache, dass die openWB per Default einen Takt von 10s hat, in der in einer Regelrunde alles erledigt sein muss, ist das doch schon allerhand Zeit, die für die Abfrage eines einzigen Netzwerkgeräts ins Land zieht. Latenzen im LAN werden üblicherweise im Tausendstel dieser Zeit gemessen.

Kannst ja mal den Regelzyklus auf „langsam“ stellen, vielleicht hilft‘s ja.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
hhoefling
Beiträge: 693
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 7 times

Re: 1.9.301.1: FATAL Regulation loop needs XX seconds?

Beitrag von hhoefling »

Ich würde mal den Debugmode auf 2 stellen.
Eventuell kannst du am unterschied der Zeitstempel sehen wer die Zeit verplempert.
Oder du hast viel Hardware angebunden und die Abfrageschleife braucht wirklich so lange.
Dann geht nur das was Gero schon schrieb.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
tobiasbecker
Beiträge: 11
Registriert: Sa Feb 04, 2023 12:05 am

Re: 1.9.301.1: FATAL Regulation loop needs XX seconds?

Beitrag von tobiasbecker »

Danke, Ping-Zeit oben korrigiert (waren 3-4 ms, eben wg. der WLAN Brücke). Daher aus meiner Sicht irrelevant, wenn wir über Sekunden reden, über die sich der Fatal Error beschwert.
Debug ist jetzt auf 2.

Code: Alles auswählen

2025-06-28 16:21:06: PID: 20780: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:21:06: PID: 20780: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 13 pvwatt -3024 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 2813 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:21:06: PID: 20780: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:21:05: PID: 20780: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-28 16:21:05: PID: 20780: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-28 16:21:05: PID: 20780: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:21:04: PID: 20780: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:21:04: PID: 20780: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:21:04: PID: 20780: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:21:04: PID: 20780: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:21:04: PID: 20780: lla3 0 llv3 235.5 llas13  llas23  soclp1 28 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:21:04: PID: 20780: lla2 0 llv2 237.9 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 692 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:21:04: PID: 20780: lla1 12 llv1 223.2 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:21:04: PID: 20780: pv1watt -3024 pv2watt  pvwatt -3024 ladeleistung 2813 llalt 13 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:21:04: PID: 20780: speicherleistung -481 speichersoc 97 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:21:04: PID: 21009: EVU RET:  (LV2) at 20 main modules/bezug_sungrow/main.sh
2025-06-28 16:21:03: PID: 20978: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_sungrow/main.sh
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["modules.devices.sungrow.device","bat","10.60.8.52","1"]
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=97, power=-481, imported=3747708.1347908974, exported=5693849.830944443)
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 1.24279 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120463.5264652, imported=3747708.1347908974, power=-481, exported=5693849.830944443)
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.24279
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00267555, power1: -448, power2: -481
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120453.894498, imported=3747708.1347908974, power=-448.0, exported=5693848.588153137)
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Sungrow Speicher']
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x745af490>}
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","bat","10.60.8.52","1"]
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","10.60.8.52","1","1","1","0"]
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50.0, imported=8023156.591095266, voltages=[228.8, 236.8, 234.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.0387933 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120463.3230257, imported=8023156.591095266, power=0, exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0.0387933
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0026754, power1: 29, power2: 0
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120453.691576, imported=8023156.552301927, power=29.0, exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3024, exported=19741747.299968198)
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 8.09994 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120463.294823, imported=0.0, power=-3024, exported=19741747.299968198)
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -8.09994
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00267634, power1: -3029, power2: -3024
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120453.6600037, imported=0.0, power=-3029.0, exported=19741739.200029165)
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Sungrow Wechselrichter', 'Sungrow Zähler']
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x745befb0>, 'componentNone': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x745bee70>}
2025-06-28 16:21:03: PID: 2557: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","10.60.8.52","1","1","1","0"]
2025-06-28 16:21:02: PID: 20780: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:56: PID: 19406: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:56: PID: 19406: uberschuss -29 wattbezug 29 ladestatus 1 llsoll 13 pvwatt -3029 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 2742 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:56: PID: 19406: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:56: PID: 19406: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-28 16:20:56: PID: 19406: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-28 16:20:55: PID: 19406: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:55: PID: 19406: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:55: PID: 19406: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:55: PID: 19406: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:55: PID: 19406: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:55: PID: 19406: lla3 0 llv3 235.5 llas13  llas23  soclp1 28 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:54: PID: 19406: lla2 0 llv2 237.9 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 735 wattbezug 29 uberschuss -29 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:54: PID: 19406: lla1 12 llv1 223.3 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:54: PID: 19406: pv1watt -3029 pv2watt  pvwatt -3029 ladeleistung 2771 llalt 13 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:54: PID: 19406: speicherleistung -448 speichersoc 97 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:54: PID: 19634: EVU RET:  (LV2) at 20 main modules/bezug_sungrow/main.sh
2025-06-28 16:20:53: PID: 19602: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_sungrow/main.sh
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["modules.devices.sungrow.device","bat","10.60.8.52","1"]
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=97, power=-448, imported=3747708.1347908974, exported=5693848.588153137)
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 1.26145 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120453.894498, imported=3747708.1347908974, power=-448, exported=5693848.588153137)
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.26145
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.002797, power1: -454, power2: -448
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120443.8253057, imported=3747708.1347908974, power=-454.0, exported=5693847.326707087)
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Sungrow Speicher']
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x7459a810>}
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","bat","10.60.8.52","1"]
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","10.60.8.52","1","1","1","0"]
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=49.9, imported=8023156.552301927, voltages=[228.8, 236.6, 234.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], power=29, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.0405121 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120453.691576, imported=8023156.552301927, power=29, exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0.0405121
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279394, power1: 0, power2: 29
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120443.6334095, imported=8023156.511789867, power=0.0, exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3029, exported=19741739.200029165)
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 8.45286 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120453.6600037, imported=0.0, power=-3029, exported=19741739.200029165)
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -8.45286
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279618, power1: -3017, power2: -3029
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120443.5937474, imported=0.0, power=-3017.0, exported=19741730.74717007)
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Sungrow Wechselrichter', 'Sungrow Zähler']
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x7458efd0>, 'componentNone': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x7458e350>}
2025-06-28 16:20:53: PID: 2557: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","10.60.8.52","1","1","1","0"]
2025-06-28 16:20:52: PID: 19406: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:46: PID: 18065: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:46: PID: 18065: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 13 pvwatt -3017 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 2804 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:46: PID: 18065: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:45: PID: 18065: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-28 16:20:45: PID: 18065: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-28 16:20:45: PID: 18065: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:44: PID: 18065: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:44: PID: 18065: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:44: PID: 18065: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:44: PID: 18065: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:44: PID: 18065: lla3 0 llv3 235.5 llas13  llas23  soclp1 28 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:44: PID: 18065: lla2 0 llv2 237.7 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 667 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:44: PID: 18065: lla1 12 llv1 222.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:44: PID: 18065: pv1watt -3017 pv2watt  pvwatt -3017 ladeleistung 2804 llalt 13 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:44: PID: 18065: speicherleistung -454 speichersoc 97 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:44: PID: 18292: EVU RET:  (LV2) at 20 main modules/bezug_sungrow/main.sh
2025-06-28 16:20:43: PID: 18261: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_sungrow/main.sh
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.sungrow.device","bat","10.60.8.52","1"]
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=97, power=-454, imported=3747708.1347908974, exported=5693847.326707087)
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 1.25041 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120443.8253057, imported=3747708.1347908974, power=-454, exported=5693847.326707087)
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.25041
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276333, power1: -451, power2: -454
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120433.8773034, imported=3747708.1347908974, power=-451.0, exported=5693846.07629846)
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Sungrow Speicher']
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x745be1d0>}
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","bat","10.60.8.52","1"]
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","10.60.8.52","1","1","1","0"]
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=49.9, imported=8023156.511789867, voltages=[228.6, 236.6, 234.1], currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.026254 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120443.6334095, imported=8023156.511789867, power=0, exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0.026254
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276358, power1: 19, power2: 0
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120433.68451, imported=8023156.4855358265, power=19.0, exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3017, exported=19741730.74717007)
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 8.37192 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120443.5937474, imported=0.0, power=-3017, exported=19741730.74717007)
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -8.37192
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276028, power1: -3049, power2: -3017
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120433.6567519, imported=0.0, power=-3049.0, exported=19741722.375251353)
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Sungrow Wechselrichter', 'Sungrow Zähler']
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x745842d0>, 'componentNone': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x74584350>}
2025-06-28 16:20:43: PID: 2557: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","10.60.8.52","1","1","1","0"]
2025-06-28 16:20:42: PID: 18065: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:36: PID: 16719: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:36: PID: 16719: uberschuss -19 wattbezug 19 ladestatus 1 llsoll 13 pvwatt -3049 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 2770 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:36: PID: 16719: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:35: PID: 16719: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-28 16:20:35: PID: 16719: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-28 16:20:35: PID: 16719: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:34: PID: 16719: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:34: PID: 16719: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:34: PID: 16719: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:34: PID: 16719: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:34: PID: 16719: lla3 0 llv3 235.4 llas13  llas23  soclp1 28 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:34: PID: 16719: lla2 0 llv2 237.7 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 730 wattbezug 19 uberschuss -19 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:34: PID: 16719: lla1 12 llv1 223.3 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:34: PID: 16719: pv1watt -3049 pv2watt  pvwatt -3049 ladeleistung 2789 llalt 13 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:34: PID: 16719: speicherleistung -451 speichersoc 97 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:34: PID: 16946: EVU RET:  (LV2) at 20 main modules/bezug_sungrow/main.sh
2025-06-28 16:20:33: PID: 16915: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_sungrow/main.sh
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.sungrow.device","bat","10.60.8.52","1"]
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=97, power=-451, imported=3747708.1347908974, exported=5693846.07629846)
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 1.27021 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120433.8773034, imported=3747708.1347908974, power=-451, exported=5693846.07629846)
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.27021
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279474, power1: -458, power2: -451
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120423.8162525, imported=3747708.1347908974, power=-458.0, exported=5693844.806090785)
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Sungrow Speicher']
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x74e476d0>}
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","bat","10.60.8.52","1"]
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","10.60.8.52","1","1","1","0"]
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50.0, imported=8023156.4855358265, voltages=[228.6, 236.6, 234.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], power=19, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.0363579 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120433.68451, imported=8023156.4855358265, power=19, exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0.0363579
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279676, power1: 7, power2: 19
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120423.6161575, imported=8023156.449177887, power=7.0, exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3049, exported=19741722.375251353)
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 8.43123 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120433.6567519, imported=0.0, power=-3049, exported=19741722.375251353)
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -8.43123
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279736, power1: -2979, power2: -3049
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120423.5862727, imported=0.0, power=-2979.0, exported=19741713.944022417)
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Sungrow Wechselrichter', 'Sungrow Zähler']
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x745cf310>, 'componentNone': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x745cfd10>}
2025-06-28 16:20:33: PID: 2557: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","10.60.8.52","1","1","1","0"]
2025-06-28 16:20:32: PID: 16719: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:26: PID: 15375: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:26: PID: 15375: uberschuss -7 wattbezug 7 ladestatus 1 llsoll 13 pvwatt -2979 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 2806 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:26: PID: 15375: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:25: PID: 15375: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-28 16:20:25: PID: 15375: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-28 16:20:25: PID: 15375: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:24: PID: 15375: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:24: PID: 15375: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:24: PID: 15375: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:24: PID: 15375: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:24: PID: 15375: lla3 0 llv3 235.4 llas13  llas23  soclp1 28 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:24: PID: 15375: lla2 0 llv2 237.5 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 631 wattbezug 7 uberschuss -7 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:24: PID: 15375: lla1 12 llv1 222.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:24: PID: 15375: pv1watt -2979 pv2watt  pvwatt -2979 ladeleistung 2813 llalt 13 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:24: PID: 15375: speicherleistung -458 speichersoc 97 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2025-06-28 16:20:24: PID: 15602: EVU RET:  (LV2) at 20 main modules/bezug_sungrow/main.sh
2025-06-28 16:20:23: PID: 15571: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_sungrow/main.sh
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.sungrow.device","bat","10.60.8.52","1"]
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=97, power=-458, imported=3747708.1347908974, exported=5693844.806090785)
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 1.31968 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120423.8162525, imported=3747708.1347908974, power=-458, exported=5693844.806090785)
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.31968
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276372, power1: -497, power2: -458
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120413.8668635, imported=3747708.1347908974, power=-497.0, exported=5693843.486414886)
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Sungrow Speicher']
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x74584b90>}
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","bat","10.60.8.52","1"]
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","10.60.8.52","1","1","1","0"]
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=49.9, imported=8023156.449177887, voltages=[228.8, 236.6, 234.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], power=7, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.00157664 Wh, exported: 0.0417006 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120423.6161575, imported=8023156.449177887, power=7, exported=9932527.487743117)
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -0.040124, exported energy: -0.0417006
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276717, power1: -36, power2: 7
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120413.6543467, imported=8023156.447601244, power=-36.0, exported=9932527.446042513)
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2979, exported=19741713.944022417)
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 8.27708 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1751120423.5862727, imported=0.0, power=-2979, exported=19741713.944022417)
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -8.27708
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276779, power1: -3002, power2: -2979
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1751120413.6222258, imported=0.0, power=-3002.0, exported=19741705.666943967)
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Sungrow Wechselrichter', 'Sungrow Zähler']
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x745be2f0>, 'componentNone': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x745bedb0>}
2025-06-28 16:20:23: PID: 2557: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","10.60.8.52","1","1","1","0"]
2025-06-28 16:20:22: PID: 15375: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-28 16:20:16: PID: 14034: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
derNeueDet
Beiträge: 4523
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 37 times

Re: 1.9.301.1: FATAL Regulation loop needs XX seconds?

Beitrag von derNeueDet »

Vermutlich antwortet der Sungrow nicht immer sofort auf die Anfrage sondern liefert den Wert bzw. Die Werte erst nach ein paar Sekunden zurück. Der Regelloop ist im Standard 10s. Daher kommt dann auch die Fatal Meldung, wenn es über die 10s raus geht. Einfach mal ne Weile auf Debig 2 laufen lassen und schauen, wo die Zeit flöten geht, wenn die Fatal Meldung kommt.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Benutzeravatar
cpm
Beiträge: 143
Registriert: Fr Jan 10, 2020 10:29 am

Re: 1.9.301.1: FATAL Regulation loop needs XX seconds?

Beitrag von cpm »

Bei mir schafft die Box meist keine Loop unter 10 Sekunden. Stable: 1.9.304.0

Da ich immer diese Zeile finde, vermute ich, die SMA Geräte antworten nicht schneller:
Zeit zum abfragen aller Werte 9 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh

Code: Alles auswählen

2025-06-29 10:48:01: PID: 26634: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:48:01: PID: 25873: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:48:01: PID: 25873: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:48:01: PID: 25873: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:48:01: PID: 25873: Überschuss -2918; mindestens 0 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2025-06-29 10:48:01: PID: 25873: uberschuss -2918 wattbezug -7182 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -7751 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert -2918 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:48:01: PID: 25873: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:48:01: PID: 25873: PV 70% aktiv! derzeit genutzter Überschuss -2918 (LV1) at 563 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:48:00: PID: 25873: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-29 10:48:00: PID: 25873: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-29 10:48:00: PID: 25873: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:59: PID: 25873: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:59: PID: 25873: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:59: PID: 25873: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:59: PID: 25873: EVU 1:V/-9A 2: V/-10A 3: V/-10A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:59: PID: 25873: lla3 0 llv3 241.4 llas13  llas23  soclp1 54 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:59: PID: 25873: lla2 0 llv2 241.3 llas12  llas22  sofortll 18 hausverbrauch 569 wattbezug -7182 uberschuss 7182 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:59: PID: 25873: lla1 0 llv1 241.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:59: PID: 25873: pv1watt -7751 pv2watt  pvwatt -7751 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:59: PID: 26068: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2025-06-29 10:47:59: PID: 29570: legacy run server: Completed running command in 0.48s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2025-06-29 10:47:59: PID: 29570: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2025-06-29 10:47:59: PID: 29570: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=12254166.2, frequency=50.025, exported=65660592.39999999, voltages=[242.11, 241.375, 241.755], power=-7182.8, currents=[-9.213, -10.295, -10.374], powers=[-2203.1, -2476.4, -2503.3], power_factors=[0.996, 1.0, 1.0])
2025-06-29 10:47:59: PID: 29570: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2025-06-29 10:47:58: PID: 26038: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2025-06-29 10:47:58: PID: 29570: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=84449976, power=-7751, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-7869)
2025-06-29 10:47:58: PID: 29570: legacy run server: Completed running command in 5.53s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.11","0","none","none","none","0","0","
2025-06-29 10:47:58: PID: 29570: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=84449976, power=-7751, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None)
2025-06-29 10:47:58: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.11: InverterState(exported=84449976, power=-7751, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-7869)
2025-06-29 10:47:52: PID: 29570: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2025-06-29 10:47:52: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2025-06-29 10:47:52: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2025-06-29 10:47:52: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2025-06-29 10:47:52: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2025-06-29 10:47:52: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.11
2025-06-29 10:47:52: PID: 29570: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.11","0","none","none","none","0","0","
2025-06-29 10:47:51: PID: 25873: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:41: PID: 24602: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:41: PID: 24602: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:41: PID: 24602: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:41: PID: 24602: Überschuss -2878; mindestens 0 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2025-06-29 10:47:41: PID: 24602: uberschuss -2878 wattbezug -7222 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -7782 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert -2878 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:41: PID: 24602: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:41: PID: 24602: PV 70% aktiv! derzeit genutzter Überschuss -2878 (LV1) at 563 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:41: PID: 25189: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24602
2025-06-29 10:47:41: PID: 24602: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-29 10:47:41: PID: 24602: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-29 10:47:41: PID: 24602: Zeit zum abfragen aller Werte 9 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:39: PID: 24602: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:39: PID: 24602: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:39: PID: 24602: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:39: PID: 24602: EVU 1:V/-9A 2: V/-10A 3: V/-10A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:39: PID: 24602: lla3 0 llv3 241.3 llas13  llas23  soclp1 54 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:39: PID: 24602: lla2 0 llv2 241.0 llas12  llas22  sofortll 18 hausverbrauch 560 wattbezug -7222 uberschuss 7222 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:39: PID: 24602: lla1 0 llv1 241.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:39: PID: 24602: pv1watt -7782 pv2watt  pvwatt -7782 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:39: PID: 24798: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2025-06-29 10:47:39: PID: 29570: legacy run server: Completed running command in 0.35s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2025-06-29 10:47:39: PID: 29570: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2025-06-29 10:47:39: PID: 29570: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=12254166.2, frequency=50.023, exported=65660552.4, voltages=[242.133, 240.98, 241.742], power=-7222.2, currents=[-9.279, -10.341, -10.444], powers=[-2219.2, -2483.1, -2519.9], power_factors=[0.996, 1.0, 1.0])
2025-06-29 10:47:39: PID: 29570: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2025-06-29 10:47:38: PID: 24768: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2025-06-29 10:47:38: PID: 29570: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=84449933, power=-7782, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-7839)
2025-06-29 10:47:38: PID: 29570: legacy run server: Completed running command in 5.48s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.11","0","none","none","none","0","0","
2025-06-29 10:47:38: PID: 29570: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=84449933, power=-7782, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None)
2025-06-29 10:47:38: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.11: InverterState(exported=84449933, power=-7782, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-7839)
2025-06-29 10:47:33: PID: 29570: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2025-06-29 10:47:32: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2025-06-29 10:47:32: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2025-06-29 10:47:32: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2025-06-29 10:47:32: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2025-06-29 10:47:32: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.11
2025-06-29 10:47:32: PID: 29570: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.11","0","none","none","none","0","0","
2025-06-29 10:47:31: PID: 24602: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:21: PID: 23331: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:21: PID: 24035: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:21: PID: 23331: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
23331
2025-06-29 10:47:21: PID: 23331: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:21: PID: 23331: Überschuss -2911; mindestens 0 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2025-06-29 10:47:21: PID: 23331: uberschuss -2911 wattbezug -7189 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -7736 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert -2911 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:21: PID: 23331: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:21: PID: 23331: PV 70% aktiv! derzeit genutzter Überschuss -2911 (LV1) at 563 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:20: PID: 23331: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-29 10:47:20: PID: 23331: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2025-06-29 10:47:20: PID: 23331: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:20: PID: 23331: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:20: PID: 23331: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:20: PID: 23331: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:20: PID: 23331: EVU 1:V/-9A 2: V/-10A 3: V/-10A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:20: PID: 23331: lla3 0 llv3 241.5 llas13  llas23  soclp1 54 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:19: PID: 23331: lla2 0 llv2 240.2 llas12  llas22  sofortll 18 hausverbrauch 547 wattbezug -7189 uberschuss 7189 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:19: PID: 23331: lla1 0 llv1 241.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:19: PID: 23331: pv1watt -7736 pv2watt  pvwatt -7736 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2025-06-29 10:47:19: PID: 23526: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2025-06-29 10:47:19: PID: 29570: legacy run server: Completed running command in 0.94s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2025-06-29 10:47:19: PID: 29570: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2025-06-29 10:47:19: PID: 29570: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=12254166.2, frequency=50.025, exported=65660512.5, voltages=[241.806, 240.489, 241.75], power=-7189.4, currents=[-9.244, -10.313, -10.404], powers=[-2208.5, -2471.0, -2510.0], power_factors=[0.997, 1.0, 1.0])
2025-06-29 10:47:18: PID: 29570: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2025-06-29 10:47:17: PID: 23496: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2025-06-29 10:47:17: PID: 29570: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=84449890, power=-7736, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-7852)
2025-06-29 10:47:17: PID: 29570: legacy run server: Completed running command in 4.91s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.11","0","none","none","none","0","0","
2025-06-29 10:47:17: PID: 29570: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=84449890, power=-7736, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None)
2025-06-29 10:47:17: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.11: InverterState(exported=84449890, power=-7736, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-7852)
2025-06-29 10:47:12: PID: 29570: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2025-06-29 10:47:12: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2025-06-29 10:47:12: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2025-06-29 10:47:12: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2025-06-29 10:47:12: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2025-06-29 10:47:12: PID: 29570: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.11
2025-06-29 10:47:12: PID: 29570: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.11","0","none","none","none","0","0","
2025-06-29 10:47:11: PID: 23331: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:02: PID: 21515: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:02: PID: 21515: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-06-29 10:47:02: PID: 21515: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux / 🌞
derNeueDet
Beiträge: 4523
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 37 times

Re: 1.9.301.1: FATAL Regulation loop needs XX seconds?

Beitrag von derNeueDet »

Ja, recht deutlich zu sehen, es vergehen 6 Sekunden, bis der SMA Inverter geantwortet hat. Sekunde 52 bis Sekunde 58. Dann wird es eng für den Rest der Regelung. Und ab und zu skippt er auch einen Zyklus, da der vorherige Zyklus noch nicht abgeschlossen ist.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Antworten