Wieso wendest du dich nicht an den Hersteller (uns) zwecks Support und Ersatzteilen?
Da brauchst du auch weit weniger als die Hälfte fur zahlen.
Schütz defekt
-
openWB
- Site Admin
- Beiträge: 9555
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 211 times
Re: Schütz defekt
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
Stevie_AN
- Beiträge: 312
- Registriert: Di Jan 19, 2021 11:04 am
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: Schütz defekt
Um das Thema hier von meiner Seite aus abzuschließen:openWB hat geschrieben: Fr Jul 11, 2025 6:55 pm Wieso wendest du dich nicht an den Hersteller (uns) zwecks Support und Ersatzteilen?
Da brauchst du auch weit weniger als die Hälfte fur zahlen.
Ich habe über den Support ein neues Schütz zum wirklich fairen Preis bekommen und auch gleich noch eine Industrial-SD-Card mitbestellt.
Fazit: Meine OpenWB läuft wieder wie am ersten Tag!
Vielen Dank @openWB
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
Re: Schütz defekt
Mir ist kürzlich auch aufgefallen, dass die ABB Schütze schon bei 16A Belastung heiß werden. Die Schrauben und Kontakte sind alle stramm angezogen. An schlechtem Kontakt kann es daher nicht liegen. Ich möchte nicht wissen wie das erst bei 32A aussieht... Frage: Ist es normal, dass die bei 16A bereits heiß werden?
-
Mrpellepelle
- Beiträge: 37
- Registriert: So Dez 06, 2020 1:44 pm
Re: Schütz defekt
Mir ist das heute auch aufgefallen.
Nach 1h mit 20A 1phasig habe ich am Gehäuse des Schütz 42 Grad gemessen. Außentemp 17 Grad.
Kann natürlich noch alles im zulässigen Bereich liegen.
Nach 1h mit 20A 1phasig habe ich am Gehäuse des Schütz 42 Grad gemessen. Außentemp 17 Grad.
Kann natürlich noch alles im zulässigen Bereich liegen.
-
openWB
- Site Admin
- Beiträge: 9555
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 211 times
Re: Schütz defekt
Ist eher zulässigMrpellepelle hat geschrieben: Mi Okt 29, 2025 2:15 pm Mir ist das heute auch aufgefallen.
Nach 1h mit 20A 1phasig habe ich am Gehäuse des Schütz 42 Grad gemessen. Außentemp 17 Grad.
Kann natürlich noch alles im zulässigen Bereich liegen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de