FI in OpenWB Pro abgebrannt

MatzeL
Beiträge: 70
Registriert: Mi Mai 17, 2023 6:58 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time

FI in OpenWB Pro abgebrannt

Beitrag von MatzeL »

Hallo,

letzte Nacht ist mir beim Laden mit 11kW die Sicherung rausgeflogen.

Nachdem mir gerade die Sicherung noch einmal raus geflogen ist, habe ich mich gerade mal auf die Suche gemacht.

edit: Inside Fotos von openWB sind hier nicht erlaubt (closed source Hardware)
Hier war ein Foto mit der verschmolzener Klemmleiste des FI

Ob es daran Lag, dass der FI im freien Handel weniger als die Hälfte von einem günstigen Markengerät kostet.... Wir werden es wohl nicht herausfinden.
Verbaut/Abgebrannt war ein chint NL210 40A
Zuletzt geändert von MatzeL am Fr Aug 15, 2025 4:15 pm, insgesamt 2-mal geändert.
PV: Fronius Symo & Victron MPPT Speicher: Victron Auto: Skoda Enyaq mit ME3.8

openWB Pro + openWB Standalone mit Display
aiole
Beiträge: 8407
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 126 times
Been thanked: 139 times

Re: FI in OpenWB Pro abgebrannt

Beitrag von aiole »

So wie das aussah -> Zuleitung nicht korrekt oder mit zu wenig Drehmoment angeschlossen. Auch der Zuleitungsquerschnitt selbst kann unterdimensioniert sein.

Chint sind Markengeräte, auch wenn du das ggf. anders siehst. Ein klassischer Fall von lokaler Anschlussüberhitzung infolge erhöhtem Übergangswiderstand.
openWB
Site Admin
Beiträge: 9257
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 59 times
Been thanked: 146 times

Re: FI in OpenWB Pro abgebrannt

Beitrag von openWB »

Chint hat weltweit gesehen rund 30% marketanteil und ist einer der grossen Player...
Wenn nicht die, wer dann ist für dich "Marke"?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
MatzeL
Beiträge: 70
Registriert: Mi Mai 17, 2023 6:58 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time

Re: FI in OpenWB Pro abgebrannt

Beitrag von MatzeL »

Den Zuleitungsquerschnitt kann man sicher ausschließen. -> 6mm²

Jetzt auszuschließen dass bei der Montage garantiert kein Fehler gemacht wurde wird schwierig.
Die Wallbox lief seit 2 Jahren und regelmäßig auch über mehrere Stunden mit 11kW.

Ich hatte Anfang des Monats schon einmal Probleme, weil nur auf 2 Phasen geladen wurde, ich gehe mal davon aus, dass da bereits ein Kontaktproblem bestand.

Was die Ursache war wird man es wohl wissen, wenn ich den FI einfach vom Kabel abziehen kann. Das werde ich dann hier auch mit euch teilen.

@openWB ABB, Hager, Siemens

Aber ich freu mich, wenn ich nur ein Einzelfall bin und die Boxen ansonsten damit keine Probleme haben :-)
PV: Fronius Symo & Victron MPPT Speicher: Victron Auto: Skoda Enyaq mit ME3.8

openWB Pro + openWB Standalone mit Display
openWB
Site Admin
Beiträge: 9257
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 59 times
Been thanked: 146 times

Re: FI in OpenWB Pro abgebrannt

Beitrag von openWB »

Ah okay. Dann nutzt du also gerne auch schon gebrandete Geräte ;)
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Pawantanwar
Beiträge: 1
Registriert: Di Aug 19, 2025 10:08 am

Re: FI in OpenWB Pro abgebrannt

Beitrag von Pawantanwar »

Es klingt eher so, als ob eine lose Verbindung die Überhitzung verursacht hätte und nicht etwa, als ob der FI selbst ausgefallen wäre.
Scusi83
Beiträge: 113
Registriert: Do Feb 25, 2021 10:48 am

Re: FI in OpenWB Pro abgebrannt

Beitrag von Scusi83 »

Gerade bei 6mm² starr sollte man mit Drehmoment anziehen. 2,5NM sind das bei dem Chint FI. Aus Erfahrung im Schaltschrankbau macht es auch sinn die Klemmen danach kurz abkühlen zu lassen und dann nochmal mit 2,5NM anzuziehen.
MatzeL
Beiträge: 70
Registriert: Mi Mai 17, 2023 6:58 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time

Re: FI in OpenWB Pro abgebrannt

Beitrag von MatzeL »

Also das Rätseln hat ein Ende.
IMG_20250820_074528.jpg
(1.85 MiB) Noch nie heruntergeladen
Wie einige bereits vermuten war es ein Kontaktprobblem an der Klemme.

Aber nicht weil sich die Schraubklemme gelöst hat, oder der Querschnitt zu gering war, sondern weil die Ader bei der Montage nicht in dem Klemmbügel steckte.
Seit 2 Jahren bestand der Kontakt nur, weil die steife Ader von hinten gegen den Klemmbügel drückte.

Der neue FI ist übrigens von der selben Firma deren Label auch auf den anderen Komponenten in der openWB prankt.
Im Vergleich sind die Schraubklemmen bei diesem "Markenprodukt" übrigens so konstruiert, dass der gleiche Montagefehler hier gar nicht passieren konnte.
Zuletzt geändert von MatzeL am Mi Aug 20, 2025 5:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
PV: Fronius Symo & Victron MPPT Speicher: Victron Auto: Skoda Enyaq mit ME3.8

openWB Pro + openWB Standalone mit Display
Elchkopp
Beiträge: 875
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 64 times

Re: FI in OpenWB Pro abgebrannt

Beitrag von Elchkopp »

MatzeL hat geschrieben: Di Aug 19, 2025 9:20 pm Also das Rätseln hat ein Ende.
Gerne würde ich zur Auflösung und als Warnung für Andere ein Bild des ausgebauten Bauteils posten.
Spricht was dagegen? Es sind nur keine Bilder der offenen Wallbox erlaubt. Ein ausgebauter, handelsüblicher FI stellt meiner Meinung nach kein Problem dar - oder sehe ich das falsch?
LutzB
Beiträge: 4093
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 12 times
Been thanked: 111 times

Re: FI in OpenWB Pro abgebrannt

Beitrag von LutzB »

Elchkopp hat geschrieben: Mi Aug 20, 2025 4:44 am
MatzeL hat geschrieben: Di Aug 19, 2025 9:20 pm Also das Rätseln hat ein Ende.
Gerne würde ich zur Auflösung und als Warnung für Andere ein Bild des ausgebauten Bauteils posten.
Spricht was dagegen? Es sind nur keine Bilder der offenen Wallbox erlaubt. Ein ausgebauter, handelsüblicher FI stellt meiner Meinung nach kein Problem dar - oder sehe ich das falsch?
Das siehst Du richtig.
Antworten