Speicherentladung nur mit Netzbezug möglich
Speicherentladung nur mit Netzbezug möglich
Hi wenn ich beim PV(7;1 KW/p) laden (ID3 ) die Speicheentladung (RCT) 11KW) einbinde (SCO ...%) startet die aktuelle OpenWB Software sofort einen zusätzlichen Netzbezug. Ich freue mich wenn mir jemand einen Hinweis auf meinen Fehler in denEinstellungen für mich hat. Vielen Dank schon mal Grüße Peter
-
Gero
- Beiträge: 4585
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 267 times
Re: Speicherentladung nur mit Netzbezug möglich
Der Fehler ist rechts unten. Gleich neben dem Trööt.
Meine Glaskugel sagt aber: wenn die Konfiguration korrekt ist, hast du aber nur den Mindeststrom eingestellt.
Meine Glaskugel sagt aber: wenn die Konfiguration korrekt ist, hast du aber nur den Mindeststrom eingestellt.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Speicherentladung nur mit Netzbezug möglich
Hi Gero danke unten stimmt. Die Speicheentladung war auf 7KW eingestellt. Das kann der Speicher nicht. Offensichtlich führt diese Einstellung in dieser Konfg.dann zum Netzbezug. Die Glaskugel lag zwar falsch aber " unten" hat mir nach tagelangem suchen geholfen.Warum ich nicht frühe auf diese Idee kam
1000 Dank für seine Hilfe Gruß Peter