Neuinstallation OpenWB - nur 2 Phasen weden genutzt

Antworten
DroRal
Beiträge: 2
Registriert: So Aug 30, 2020 10:36 am

Neuinstallation OpenWB - nur 2 Phasen weden genutzt

Beitrag von DroRal »

Hallo Zusammen,

OpenWB wurde am Samstag installiert. Heute dann mal die ersten Versuche mit "SofortLaden" gemacht.
Es scheinen nur L2+L3 zum Laden genutzt zu werden.

Softwareversion aus Auslieferung 1.8.000StableRC
Auto E-Niro 2020 mit 11 kW Lader
Phasen L1-L3 sind in der OpenWB angeschlossen, haben Spannung, Rechtsdrehfeld passt auch (gerade nochmals kontrolliert)

Hat jemand eine Idee?

Gruß
Ralf
Dateianhänge
Phasen.pdf
(135.51 KiB) 155-mal heruntergeladen
PV 26,7kWp mit 15,8kWh E3DC Speicher (IBN 2018), BWWP und LWWP (Geisha) (IBN 2019)
E-Niro 64kWh und OpenWB (IBN 2020)
openWB
Site Admin
Beiträge: 8517
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: Neuinstallation OpenWB - nur 2 Phasen weden genutzt

Beitrag von openWB »

Bitte unter Einstellungen-> System -> Debugging -> debug daten senden.
Bis dahin NICHT laden, irgendwas stimmt nicht, der Fehler muss zunächst lokalisiert werden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
DroRal
Beiträge: 2
Registriert: So Aug 30, 2020 10:36 am

Re: Neuinstallation OpenWB - nur 2 Phasen weden genutzt

Beitrag von DroRal »

ok, Laden gestoppt und Daten sind auf dem Weg...

Danke
Ralf
PV 26,7kWp mit 15,8kWh E3DC Speicher (IBN 2018), BWWP und LWWP (Geisha) (IBN 2019)
E-Niro 64kWh und OpenWB (IBN 2020)
Antworten