Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

KOnan
Beiträge: 21
Registriert: Mo Mär 20, 2023 1:45 pm
Has thanked: 11 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von KOnan »

openWB hat geschrieben: Sa Dez 20, 2025 8:07 pm ...

Klar können wir per Modbus den Dimmbefehl an die WP senden. Hat die aber keine Heartbeat Funktionalität wird die Anforderung schlicht nicht erfüllt. Da tust du dir auch keinen Gefallen mit.
Richtig, daher werde ich meinen WP-Hersteller nochmal anschreiben, damit Failsafe/Heartbeat und/oder EEBUS unterstützt wird. :D
Besten Dank!
openWB series2 standard+ 11kW & Phasenumschaltung
KOnan
Beiträge: 21
Registriert: Mo Mär 20, 2023 1:45 pm
Has thanked: 11 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von KOnan »

ID4U hat geschrieben: Sa Dez 20, 2025 8:11 pm Also wird die openWB als EMS nur SteuVE unterstützen welche auch über einen Heartbeat verfügen?

Wie geht das denn beim DimmKit? Dies hat zwar selbst einen Heartbeat - die ans DimmKit über die Schaltkontakte angeschlossenen SteuVE aber doch nicht?
Je nach Parametrierung Öffner/Schliesser führt Kabelbruch zur Failsafe-Funktion beim Verbraucher.
openWB series2 standard+ 11kW & Phasenumschaltung
ChristophR
Beiträge: 1434
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 91 times
Been thanked: 128 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von ChristophR »

openWB hat geschrieben: Sa Dez 20, 2025 8:07 pm
Für die Kommunikation EMS WPP liegt die Verantwortung beim Betreiber.
Und wenn wir dir ein EMS verkaufen das die Anforderung der Dimmung im Fehlerfall (z.B. Netzwerkkabel der WP gezogen, andere IP) nicht umsetzt, aber damit werben würden obwohl wir wissen das es nicht gemäß Anforderung umgesetzt ist haben wir ein Problem.

Im Zweifel du mit uns und das in meinen Augen vollkommen zurecht.

Klar können wir per Modbus den Dimmbefehl an die WP senden. Hat die aber keine Heartbeat Funktionalität wird die Anforderung schlicht nicht erfüllt. Da tust du dir auch keinen Gefallen mit.
Die Frage wäre, ob openWB plant, weitere Geräte, die EEBUS unterstützen als Verbraucher zu steuern.

Also:

Steuerbox o.ä vom Netzbetreiber
|
openWB als EMS
|
|-> WP o.ä. als EEBUS "Client"
|-> openWB-Ladepunkte
|-> Dimmkit-Verbraucher

Wenn openWB das EMS ist, muss sie ja die Verbraucher steuern, wenn sie kein EEBUS können, brauchen sie ggf. den Heartbeat mit Failsafe, EEBUS braucht das m.E. ja nicht, da bei einer Unterbrechung die WP von Dimmung ausgehen muss?
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
openWB
Site Admin
Beiträge: 9850
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 116 times
Been thanked: 276 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von openWB »

ID4U hat geschrieben: Sa Dez 20, 2025 8:11 pm Also wird die openWB als EMS nur SteuVE unterstützen welche auch über einen Heartbeat verfügen?
Alles andere erfüllt schlicht die Anforderung nicht. An die Vorgaben müssen wir uns schon halten.
ID4U hat geschrieben: Sa Dez 20, 2025 8:11 pm Wie geht das denn beim DimmKit? Dies hat zwar selbst einen Heartbeat - die ans DimmKit über die Schaltkontakte angeschlossenen SteuVE aber doch nicht?
Die kannst du NC anklemmen. Durchtrennt dann jemand ausversehen das Kabel hast du den Dimmzustand. Damit ist der Anforderung für den Fehlerfall genüge getan.
Das ist ja auch derzeit für den RSE gängige Praxis.


Wenn openWB das EMS ist, muss sie ja die Verbraucher steuern, wenn sie kein EEBUS können, brauchen sie ggf. den Heartbeat mit Failsafe, EEBUS braucht das m.E. ja nicht, da bei einer Unterbrechung die WP von Dimmung ausgehen muss?
Und ja, EEBus sieht Heartbeat im Design vor.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
ChristophR
Beiträge: 1434
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 91 times
Been thanked: 128 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von ChristophR »

ID4U hat geschrieben: Sa Dez 20, 2025 8:11 pm Wie geht das denn beim DimmKit? Dies hat zwar selbst einen Heartbeat - die ans DimmKit über die Schaltkontakte angeschlossenen SteuVE aber doch nicht?
Wurde beim Dimmkit umgesetzt, der "Ruhezustand" der Ausgänge muss als Dimmung angeschlossen werden, dann passt es.
Ob ein Kabelbruch dimmen soll, muss dann ggf. mit Koppelrelais (Wechselschaltung) realisiert werden.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
openWB
Site Admin
Beiträge: 9850
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 116 times
Been thanked: 276 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von openWB »

ChristophR hat geschrieben: Sa Dez 20, 2025 8:24 pm Ob ein Kabelbruch dimmen soll, muss dann ggf. mit Koppelrelais (Wechselschaltung) realisiert werden.
Die Ausgänge bieten NO und NC Anschlussmöglichkeit. Koppelrelais braucht man daher nicht.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
ID4U
Beiträge: 642
Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
Has thanked: 65 times
Been thanked: 67 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von ID4U »

openWB hat geschrieben: Sa Dez 20, 2025 8:22 pm Die kannst du NC anklemmen. Durchtrennt dann jemand ausversehen das Kabel hast du den Dimmzustand. Damit ist der Anforderung für den Fehlerfall genüge getan.
Ja, wenn die SteuVE das entsprechend unterstützt (bei Leitungsunterbrechung dimmen). Ist also ein Problem der angeschlossenen SteuVE und nicht ein Problem der openWB.

Genauso wie ein Dimmbefehl via Modbus etc. Wenn die SteuVE einen Heartbeat nicht unterstützt sehe ich das als ein Problem der SteuVE und nicht als ein Problem der openWB an. Denn die kann da ja gar nichts dazu ;)

Natürlich ist ein Heartbeat absolut nützlich/sinnvoll. Aber schränkt man sich - wenn man zwingend auf diese Funktionalität besteht - dann nicht allzu sehr ein? Viele Bestandsgeräte lassen sich zwar via Modbus steuern, unterstützten aber vermutlich keinen Heartbeat. Oder?
Zuletzt geändert von ID4U am Sa Dez 20, 2025 8:39 pm, insgesamt 6-mal geändert.
ChristophR
Beiträge: 1434
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 91 times
Been thanked: 128 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von ChristophR »

openWB hat geschrieben: Sa Dez 20, 2025 8:27 pm
ChristophR hat geschrieben: Sa Dez 20, 2025 8:24 pm Ob ein Kabelbruch dimmen soll, muss dann ggf. mit Koppelrelais (Wechselschaltung) realisiert werden.
Die Ausgänge bieten NO und NC Anschlussmöglichkeit. Koppelrelais braucht man daher nicht.
Da z.B. meine WP geschlossen als Dimmung haben will, muss ich hierfür ein Koppelrelais verwenden, wenn ich den Kabelbruch abdecken möchte.
Ist aber kein Thema des Dimmkits, sondern des Verbrauchers. Die meisten "EVU-Anschlüsse" alter WPs arbeiten so.
P.S: Ich war wohl zu langsam. ;-)
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born