Montage von Lastmanager und weiteren Komponenten in Zählerschrank im Freien

Antworten
cc-muc
Beiträge: 3
Registriert: Mi Nov 12, 2025 3:56 pm

Montage von Lastmanager und weiteren Komponenten in Zählerschrank im Freien

Beitrag von cc-muc »

Wir wollen demnächst einen Garagenhof mit Einzelgaragen für 11 Wallboxen vorbereiten.
Geplant ist ein Lastmanager openWB Standalone mit EVU-Kit in Kombination mit Satelliten.
Ein Netzanschlusspunkt ist im Freien erstellt worden, nun soll daneben ein Zählerschrank errichtet werden.
Der Zählerschrank selbst soll IP44 erreichen.
Wir fragen uns, ob die openWB Standalone in diesem Zählerschrank problemlos eingebaut und betrieben werden kann.
Zusätzlich benötigen wir für die Kommunikation einen Switch und für einen Internetzugang ein Modem.
Wir wollen über Internet einen Fernzugriff auf den Lastmanager und die Satelliten einrichten.
Alle Komponenten dafür sollen auch im Zählerschrank untergebracht werden.

Hat einer schon Erfahrungen mit einer ähnlichen Konstellation gesammelt und kann uns weitere hilfreiche Tipps geben, damit wir Fehler von Anfang an vermeiden können ?

Gibt es Erfahrungen, welche Switches und Mobilfunk-Modems in diesem Umfeld geeignet sind oder umgekehrt nicht funktioniert haben ?
Es kann ja in so einem Schrank sicher zeitweise recht kalt oder heiß werden...

Und wieviele Ports sollte der Switch haben ? 11 brauchen wir schon für die Wallboxen, aber es gibt ja noch mehr Komponenten, z.B. den Lastmanager und das EVU-Kit, auch der Stromversorger verlangt einen Internetzugang, vermutlich für Smart Meter und Rundsteuerempfänger.

Danke an alle im Voraus für eure Hilfe !
LutzB
Beiträge: 4248
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 20 times
Been thanked: 150 times

Re: Montage von Lastmanager und weiteren Komponenten in Zählerschrank im Freien

Beitrag von LutzB »

Bei solchen Großprojekten am Besten direkt an support@openwb.de wenden oder einen Partner in der Region ansprechen.
aiole
Beiträge: 8744
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 181 times
Been thanked: 207 times

Re: Montage von Lastmanager und weiteren Komponenten in Zählerschrank im Freien

Beitrag von aiole »

cc-muc hat geschrieben: Fr Jan 09, 2026 12:12 pm ...., auch der Stromversorger verlangt einen Internetzugang, vermutlich für Smart Meter und Rundsteuerempfänger.
Beim Kollegen im Keller hatte das SMGW, welches auf der modernen Messeinrichtung sitzt (EVU-seitiger Zähler) eine Mobilfunkverbindung.

Vermutlich müsst ihr noch nach §14a EnWG eine Dimmbarkeit sicherstellen. Je nach EVU-Zählerausstattung (SMGW / Steuerbox) kann das in openWB über EEBUS oder das Dimm-&Control-Kit (braucht 1x LAN) sichergestellt werden.
Alternativ wäre auch denkbar, gleich die "Standalone mit addon" in Hutschienenmontage zu nehmen, da dort 1 RSE-Kontakt mit dabei ist, der von der externen Steuerbox für das Dimmsignal geschalten werden kann. -> s. Optionen -> ganz unten https://openwb.de/shop/?product=openwb-standalone