Immer noch: viewtopic.php?t=1526 Der Main Log dazu sowie der Log vom Satellit würde helfen das es kein Glaskugellesen mehr ist, genauso welche Version der Satellit hat.Mrpellepelle hat geschrieben: Fr Jan 09, 2026 1:20 pm Habe den Fehler etwas eingrenzen können:
Pv Ladung am Ladenpunkt openwb 2 wird sauber gesteuert.Ladestrom wir passend geregelt.
PV Ladung am Ladepunkt Satellit funktioniert zwar auch aber regelt nicht. Es wird mit max Ampere geladen.
Sieht so aus als würden nur die Verbräuche der Satellit nicht für die Regelung berücksichtigt. Die angezeigten Werte (kw,Ampere)selbst sind korrekt.
Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
-
seaspotter
- Beiträge: 508
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 105 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
-
Mrpellepelle
- Beiträge: 46
- Registriert: So Dez 06, 2020 1:44 pm
- Has thanked: 1 time
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
Wie gesagt ohne genug Sonne kann ich kein Logauszug liefern.
Hatte vorhin das Verhalten bei kurzer Sonneeinstrahlung sehen können.
Es ist eine openwb serie 2 satellit.
Hatte vorhin das Verhalten bei kurzer Sonneeinstrahlung sehen können.
Es ist eine openwb serie 2 satellit.
-
seaspotter
- Beiträge: 508
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 105 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
Wenn du es sehen kannst, kannst du auch einen Logoauszug Posten. Welche Software Version hat der Satellit. Poste doch bitte alles Zusammenhängend, sonst kann dir nicht geholfen werden.Mrpellepelle hat geschrieben: Fr Jan 09, 2026 2:06 pm Wie gesagt ohne genug Sonne kann ich kein Logauszug liefern.
Hatte vorhin das Verhalten bei kurzer Sonneeinstrahlung sehen können.
Es ist eine openwb serie 2 satellit.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
-
Mrpellepelle
- Beiträge: 46
- Registriert: So Dez 06, 2020 1:44 pm
- Has thanked: 1 time
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
Das Logging stand noch nicht auf Details...
Ich kann dir nicht sagen,welche SW Version die Satellit hat. Wird hier nicht angezeigt. Solldas so sein? Wo kann ich es auslesen?
Ich kann dir nicht sagen,welche SW Version die Satellit hat. Wird hier nicht angezeigt. Solldas so sein? Wo kann ich es auslesen?
- Dateianhänge
-
- Screenshot_20260109_195451_Chrome.jpg
- (612.43 KiB) Noch nie heruntergeladen
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
Habe die Version vom 17.11.25 aktuell, seit der Version Schein der manuelle SOC beim Ladevorgang nicht hoch, den Fehler gab es schon mal, hat er sich wieder eingeschlichen?
-
Mrpellepelle
- Beiträge: 46
- Registriert: So Dez 06, 2020 1:44 pm
- Has thanked: 1 time
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
Ok nach langer Sonnenpause konnte ich nun das Log erstellen:
Zusammenfassung:
Setup:
openwb serie 2 custom Ladenpunkt "Hauseingang"
Openwb serie 2 satellit Ladenpunkt "Carport"
Fronius Smartmeter am Einspeisepunkt
"PV Süd": Fronius Gen24 (inkl. BYD Speicher)
-- "Pv Carport": Hoymiles gemessen über 2. Fronius Smartmeter und als sekundären Wechselrichter angebunden.
"PV Nord": Fronius Symo
Fehler:
Nach Update auf 2.1.8-Patch.4 von 2.1.? funktioniert das Pv Laden am Ladepunkt "Carport" (Satellit) nicht mehr. Es wird, sobald die Einschaltschwelle überschritten ist, dauerhaft miit max. Ampere geladen.
Der interne Ladepunkt "Hauseingang" funktioniert einwandfrei.
Relevante Ladung wurde gegen 10:49 gestartet. Siehe Screenshot.
Das Mainlog hängt an.
Zusammenfassung:
Setup:
openwb serie 2 custom Ladenpunkt "Hauseingang"
Openwb serie 2 satellit Ladenpunkt "Carport"
Fronius Smartmeter am Einspeisepunkt
"PV Süd": Fronius Gen24 (inkl. BYD Speicher)
-- "Pv Carport": Hoymiles gemessen über 2. Fronius Smartmeter und als sekundären Wechselrichter angebunden.
"PV Nord": Fronius Symo
Fehler:
Nach Update auf 2.1.8-Patch.4 von 2.1.? funktioniert das Pv Laden am Ladepunkt "Carport" (Satellit) nicht mehr. Es wird, sobald die Einschaltschwelle überschritten ist, dauerhaft miit max. Ampere geladen.
Der interne Ladepunkt "Hauseingang" funktioniert einwandfrei.
Relevante Ladung wurde gegen 10:49 gestartet. Siehe Screenshot.
Das Mainlog hängt an.
- Dateianhänge
-
- openwb_mainlog.txt
- (1.72 MiB) 81-mal heruntergeladen
-
- openwb.JPG (230.14 KiB) 860 mal betrachtet
-
LenaK
- Beiträge: 1733
- Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 157 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
Das Problem ist in 2.1.9 Release Candidate 2 gelöst. Das Release 2.1.9 ist für nächste Woche geplant.Mrpellepelle hat geschrieben: Do Jan 15, 2026 10:53 am Ok nach langer Sonnenpause konnte ich nun das Log erstellen:
Zusammenfassung:
Setup:
openwb serie 2 custom Ladenpunkt "Hauseingang"
Openwb serie 2 satellit Ladenpunkt "Carport"
Fronius Smartmeter am Einspeisepunkt
"PV Süd": Fronius Gen24 (inkl. BYD Speicher)
-- "Pv Carport": Hoymiles gemessen über 2. Fronius Smartmeter und als sekundären Wechselrichter angebunden.
"PV Nord": Fronius Symo
Fehler:
Nach Update auf 2.1.8-Patch.4 von 2.1.? funktioniert das Pv Laden am Ladepunkt "Carport" (Satellit) nicht mehr. Es wird, sobald die Einschaltschwelle überschritten ist, dauerhaft miit max. Ampere geladen.
Der interne Ladepunkt "Hauseingang" funktioniert einwandfrei.
Relevante Ladung wurde gegen 10:49 gestartet. Siehe Screenshot.
Das Mainlog hängt an.