spooky82 hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 2:09 pm
Hallo zusammen,
ich habe gerade von 2.1.7 auf 2.1.9 und wollte nun meine ioBroker Instanz auf die neuen mqtt Topics umstellen.
Allerdings sehe ich die openWB/set/mqtt/ topics nicht - siehe Screenshots.
Was mache ich hier falsch?
Danke, das ist mir schon klar. Mein Problem ist, dass ich die Topics nicht in meinem mqtt Broker sehe und deshalb auch nicht ansteuern kann.
Muss ich für das publish durch die OWB etwas machen?
seaspotter hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 6:54 pm
zut hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 6:35 pm
Ich sehe eine Auffälligkeit der Speichersteuerung: periodisch wird der Speicher aus dem Netz geladen, während das Auto lädt. Der Füllstand bleibt im Mittel konstant.
Mainlog https://paste.openwb.de/WcN6jBCjFHhoGzH
Screenshot_20260120-193149.png
Noch ist Master installiert, Version 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]. Sollte mindestens fast identisch sein mit release
Dein Log ist leider nur 3 Durchläufe lang, da sieht man nichts. Ein längerer Durchlauf wäre besser. In der Zeit jetzt ist auch die aktive Speichersteuerung gerade zwar an auf "Hausverbrauch", aber es erfolgt gerade keine Regelung.
https://paste.openwb.de/y2YupWg1AlTDLde
Bei mir ebenso, aber immer, nicht nur periodisch, wie im 2.1.9 alpha bereits 2* gemeldet.
Warten und hoffen wir auf Andreas...
Seit 2010: 2 SMA-WR 22 KWp + SMA-Batterie 9,8 mit oWB 2 custom all
Seit 2019: Kostal 8 KWp + BYD 10.2 mit oWB pro und smartWB
Seit 2024: Kaco NH3 18 KWp + Dyness Tower T17 mit oWB 2 custom all
Mini-le hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 10:16 am
Heyho,
bei aktivieren CP-Unterbrechung startet der Ladevorgang nicht auf meiner Pro.
Bei Deaktivierung geht es.
Teilweise scheint die Anzeige der Stromvorgabe zu hängen. Ladung wurde beendet als Vorgabe steht noch 6A drin und kein 0. Fahrzeug hat Ladung auch gestoppt. Also nur Anzeigefehler.
LG Tino
Prüf' mal hiermit: http://IPderopenWBPro/connect.php, welche Firmware-Version auf der Pro läuft. Die sollte 9 sein.
Wenn <9, in die Ladepunkt-Konfig gehen und "Update anfordern" klicken + 10....15min warten. Danach nochmal checken wie oben beschrieben.
Hi, Version 9 ist installiert. Bei aktiviertem CP startet der Ladevorgang nicht. Also Sollvorgabe stehe 6A drin, Ladung startet nicht.
Nach erneutem deaktivieren des CP startet der Ladevorgang nicht, als Vorgabe stehen weiter 6a drin, auch im lademodus Stop.....
LG Tino
Aktuelle Ausrüstung:
OpenWB Series 2 Standart
OpenWB Pro
Dacia Spring BJ 07/2022
VW ID4 BJ 11/2023
BMW CE 02 BJ 02/2025
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
spooky82 hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 2:09 pm
Hallo zusammen,
ich habe gerade von 2.1.7 auf 2.1.9 und wollte nun meine ioBroker Instanz auf die neuen mqtt Topics umstellen.
Allerdings sehe ich die openWB/set/mqtt/ topics nicht - siehe Screenshots.
Was mache ich hier falsch?
Danke und viele Grüße
Wenn du mit MqTT nicht 100% sattelfest bist schau dir mal die simpleAPI an.
Die verhindert per Design viele Fehler die gemacht werden können.
Hier dann die HTTP Variante nutzen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
ich weiß nicht, ob es an der Version liegt, aber in jedem Fall ist die Energieaufteilung falsch:
image_2026-01-21_182810714.png (146.2 KiB) 249 mal betrachtet
Es geht um einen Ladevorgang vom 19.01. 11:34 bis 20.01. 11:21, wobei die Karre in diesem Zeitraum lediglich angesteckt war im Modus PV.
Eine tatsächliche Ladung hat aber nur zu wenigen Zeiten stattgefunden, wie die Diagramme zeigen.
Die Diagramme zeigen auch, dass das Laden mit reinem PV-Überschuss stattgefunden hat.
Dennoch zeigt die Energieaufteilung einen Netz- und Batterieverbrauch. Dieser hat zwar während des Angestecktseins stattgefunden, aber nicht zur eigentlichen Ladung.
War das schon immer so?
openWB series2 custom (Phasenumschaltung und Touchscreen)
CUPRA Born
Mini-le hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 10:16 am
Heyho,
bei aktivieren CP-Unterbrechung startet der Ladevorgang nicht auf meiner Pro.
Bei Deaktivierung geht es.
Teilweise scheint die Anzeige der Stromvorgabe zu hängen. Ladung wurde beendet als Vorgabe steht noch 6A drin und kein 0. Fahrzeug hat Ladung auch gestoppt. Also nur Anzeigefehler.
LG Tino
Es gibt auch Fahrzeuge die mit der Unterbrechung nicht klar kommen. Dann natürlich deaktiviert.
Generell sollte man es erstmal ohne versuchen. Klappt das nicht kann man sie aktivieren und schauen ob das Fahrzeug dann wach wird.
Pauschal mal aktivieren kann kontraproduktiv sein.
Danke für den Hinweis, wird aber benötigt, da der Dacia spring regelmäßig einschläft und geweckt werden muss bei PV-Überschuss.
Desweiteren hat es vor dem Update ja funktioniert.
Update musste wegen VW Modul gemacht werden damit der Soc wieder ausgelesen wird....
Aktuelle Ausrüstung:
OpenWB Series 2 Standart
OpenWB Pro
Dacia Spring BJ 07/2022
VW ID4 BJ 11/2023
BMW CE 02 BJ 02/2025
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
Vor dem Update war die CP Unterbrechung auf die Pro wirkungslos. Diese hat das nach eigenem Ermessen gemacht.
Nach dem Update kann man es nun konfigurieren.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Ja, hatte ich in den anderen beitragen schon gelesen. Die Pro habe ich mir als dritte Open WB gekauft, ich hab noch 2 Series 2 und da ist die CPU Unterbrechung auch aktiviert. Daher wurde das an der pro bei der Einrichtung auch aktiviert. (Laut eurer Werbung kann dir das...) Vorwiegend lädt der id4 dort. Auch wenn er es nicht Brauch, sollte es nach einem Update nicht so sein, das ich eine mit gekaufte Funktion deaktivieren muss, damit er überhaupt lädt. Ab und an steht der Dacia an der pro, mit ist es nicht nicht aufgefallen, das es vorher noch gar nicht ging, es klärt aber vermutlich das Verhalten eines dritten Fahrzeugs.
Dennoch....ich muss Zeit aufwenden, im Forum lesen, Ticket aufgeben, ausprobieren, obwohl sich bei mir nichts geändert hat.
Es nervt schon, das der RFID Leser regelmäßig ausfällt und die pro dadurch neu gestartet werden muss, damit das Teil wieder geht. Da ja leider der VW eine wechselnde Adresse beim direkten auslesen ausgibt. Ebenso nervt das seit August/Oktober teilweise abgeschaltete smart Home Geräte, welche dennoch Strom verbrauchen die Ladung PV Ladung beeinflussen, trotz Ticket konnte nicht geholfen werden und ich muss mir eine Lösung dafür überlegen.
Ich bin geduldig und wollte nur mitteilen, das die pro mit aktivierer CP Unterbrechung nicht lädt.ob das vorher ging oder nicht.... Vor dem update wars aktiviert und das Auto hat geladen, nach dem Update lädt das Auto nicht mehr, trotz Sollvorgabe schalten die schütze nicht. In meinen Augen ist das ein "Fehlverhalten" bzw anderes verhalten seit dem Update und gehört hier her.
Wenn man als Kunde Auffälligkeiten nach einem Update postet wäre mir ein "Danke für den Hinweis" angenehmer als " das ging eh noch nie"
LG Tino
Aktuelle Ausrüstung:
OpenWB Series 2 Standart
OpenWB Pro
Dacia Spring BJ 07/2022
VW ID4 BJ 11/2023
BMW CE 02 BJ 02/2025
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
zut hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 6:35 pm
Ich sehe eine Auffälligkeit der Speichersteuerung: periodisch wird der Speicher aus dem Netz geladen, während das Auto lädt. Der Füllstand bleibt im Mittel konstant.
Mainlog https://paste.openwb.de/WcN6jBCjFHhoGzH
Screenshot_20260120-193149.png
Noch ist Master installiert, Version 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]. Sollte mindestens fast identisch sein mit release
Mathias-oWB hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 4:16 pmhttps://paste.openwb.de/y2YupWg1AlTDLde
Bei mir ebenso, aber immer, nicht nur periodisch, wie im 2.1.9 alpha bereits 2* gemeldet.
Warten und hoffen wir auf Andreas...
Wir sind an Kostal dran. Aktuell gibt es noch ein PR dazu. Die Ansteuerung mit Leistungsübergabe funktioniert meiner Einschätzung nach. Es liegt dann irgendwo im Kostal Modul oder beim Kostal selbst.
Beim Kostal gibt es einen internen Watchdog der die Register zur Ansteurung nach x Sekunden zurücksetzt (Standard sollte 30s sein). Sofern die Regelgeschwindigkeit der openWB aber schneller ist kann das nicht als Ursache herhalten.
Im aktuellen PR wird nochmal auf die Endianness der WR geschaut. Bei Kostal kann man die konfigurieren. Wir hatten ein paar Fälle wo die Anlage immer zwischen Maximum und keiner Ladung fluktuiert hat. Verdacht hier, dass durch falsche Endianness aus Sicht des Kostal riesige Werte übergeben werden die er dann auf die maximale Ausgangsleistung deckelt.
Wenn aber jemand ein Ticket zu Kostal (mit eingerichteter openWB Cloud) eröffnen möchte damit ich mir das Verhalten der Anlage mal live angucke sage ich auch nicht nein.