Leistung PV Überschussladen erhöhen

Antworten
anvo
Beiträge: 4
Registriert: So Nov 16, 2025 11:59 am

Leistung PV Überschussladen erhöhen

Beitrag von anvo »

RCT Speicher, WR 10kW, PV 9,6kW. openWB lt. Hersteller für,System zugelassen.
Erstmaliger Anschluss Audi eTron an neuer openWB Series 2:Buchse.
Einstellung PV Überschussladen.
PV Einspeisung lag heute bei max 6,7 kW.
SoC 100%, d.h. Speicher war voll.
Aber: System hat ca 3,4 kw ins Netz eingespeist, und nur 3kw ins Fahrzeug geladen.
Somit hätte ich mit gut 6kw laden können.

wo finde ich im Menü der opem WB die Möglichkeit, die Leistung der Überschussladung zu erhöhen?

Vielen Dank
aiole
Beiträge: 8852
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 197 times
Been thanked: 230 times

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Beitrag von aiole »

Konfig Ladepunkt: Einstell. passend zur E-Installation?
Konfig Fahrzeug:
# Einstell. Fahrzeug-Profil prüfen
# Einstell. Lade-Profil (hier PV-Mode) prüfen

Statusmeldungen im Main-GUI beachten.
Gero
Beiträge: 5001
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 65 times
Been thanked: 345 times

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Beitrag von Gero »

Als aller erstes würde ich auf die Status-Seite des Ladepunkts kucken. Da steht mit wie vielen Phasen geladen wird und woeviel die openWB anbietet und wieviel das Auto davon nimmt.

In Abhängigkeit der dort gewonnenen Erkenntnisse kann die Ursache deiner Beobachtung genauer eingegrenzt werden.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
anvo
Beiträge: 4
Registriert: So Nov 16, 2025 11:59 am

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Beitrag von anvo »

Vielen Dank an die beiden Forum User für Eure Mühe.
Die openWB Oberfläche ist nicht trivial, werde die Einstellungen vornehmen und bei nächsten Sonnentag testen.
herzliche Grüße
openWB series 2 Buchse - RCT WR10kw - RCT PS 9,6kWh - PV Bauer 9,6kw - RCT PowerSwitch - q6 etron….
anvo
Beiträge: 4
Registriert: So Nov 16, 2025 11:59 am

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Beitrag von anvo »

Ich habe heute mein Fahrzeug Audiq6 etron mit der WB bei viel Sonnne verbunden: trotz der Prüfung aller
Einstellungen in der WB lade ich mit nur 3kW, obwohl ca 7kW PV Leistung zur Verfügung stehen.
Gibt es hier noch Tipps - oder kann ich jemanden zur Problemlösung auch kostenpflichtig beauftragen?
Danke Euch
seaspotter
Beiträge: 556
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 138 times
Been thanked: 115 times

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Beitrag von seaspotter »

Zum einen mal hier lesen viewtopic.php?t=1526 was alles gebraucht wird um wirklich aktiv Hilfe zu bekommen.

Wenn du gar nichts selbst machen willst, kannst du offiziellen Support hier auch einkaufen: https://wb-solution.de/produkt/supportstunde/
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Gero
Beiträge: 5001
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 65 times
Been thanked: 345 times

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Beitrag von Gero »

Kuck mal während es mit nur 3kW lädt auf die Status-Seite. Da ist dann vielleicht auch der Grund erkennbar, woran ea klemmt.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
anvo
Beiträge: 4
Registriert: So Nov 16, 2025 11:59 am

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Beitrag von anvo »

Vielen Dank!

Status ist:
„… kein Fahrzeug erkannt…“
Obwohl mit 3kW geladen wurde.

Dann folgt:
Modulmeldung: <class 'KeyError'> ('Es wurden nicht alle notwendigen Daten empfangen.',)
ID: 1

Ich vermute, dass es daran liegt. Weiß aber nicht, wie ich diese Daten über das Konfig Menü eingeben kann.
Gero
Beiträge: 5001
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 65 times
Been thanked: 345 times

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Beitrag von Gero »

Screenshot wäre schön gewesen. So ist‘s nur weiter stochern im Nebel, wo du die Meldungen her hast. Ist das mit dem „kein Fahrzug erkannt“ da wo normalerweise „fahrzeug angesteckt“ steht?

Wenn die andrere Meldung aus dem Modul kommt, ist der Ladepunkt falsch oder gar nicht konfiguriert.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
seaspotter
Beiträge: 556
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 138 times
Been thanked: 115 times

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Beitrag von seaspotter »

Oder einfach mal einen Log liefern wie viewtopic.php?t=1526 hier nun auch sehr prominent an oberster Stelle im Forum steht. Oder den kostenpflichten Service in Anspruch nehmen.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Antworten