Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Eifulaner
Beiträge: 31
Registriert: Mo Feb 14, 2022 12:48 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?

Beitrag von Eifulaner »

Liebes Forum,

ich nutze eine OpenWB-Pro (3.2.1) mit einer OpenWB Standalone (2.1.9-Patch.2) und einen Peugeot 208-e. Der Peugeot will laut Forum eine CP-Unterbrechung habe. Ich habe hier schon seit einigen Jahren 7 Sekunden eingestellt und damit hatte ich bisher keine Probleme.

Wo jetzt wieder das PV Überschuss-Laden los gehen sollte stelle ich aber Probleme fest. Ich glaube mein Problem setzt sich so zusammen:
  1. Die OpenWB sagt, dass das Auto im PV überschuss laden kann und will die Ladung starten. (Das sehe ich explizit so im Webinterface)
  2. Da der Überschuss noch nicht so viel ist schaltet die OpenWB von 3- auf 1-Phasig um. (Das sehe ich explizit so im Webinterface)
  3. Dazu wird eine CP Unterbrechung von 7 Sekunden durchgeführt
  4. Die OpenWB sagt, dass sie das Auto nicht sieht (ich vermute durch die CP Unterbrechung) (Ich sehe im Webinterface "Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist")
  5. Anschließend sieht die OpenWB wieder das Auto und sagt, dass sie die Ladung starten will (sprich ich stehe wieder bei 1).
Die geschilderte Schleife habe ich mir grade ein paar Minuten angeguckt und dann von Hand auf Sofortladen gestellt. Jetzt lädt das Auto zumindest, nur ging das früher besser. Ich vermute ja fast, dass ich irgendwo noch eine Einstellung falsch gemacht habe. Hat hier jemand einen Tipp dazu?

Hier noch das Main-Log von einer solchen Schleife:

Code: Alles auswählen

2026-03-22 10:26:00,737 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2026-03-22 10:26:01,366 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=1960646.3322060043, exported=1723307.1078061662, power=3435, soc=51, currents=[0.0, 0.0, 0.0], serial_number=None)
2026-03-22 10:26:01,428 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4093, exported=39744114.96672765, imported=1920.2532723457498, dc_power=-4216.06201171875, serial_number=None)
2026-03-22 10:26:01,432 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp4} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.48, 231.34, 231.95], frequency=49.97, imported=2552251, exported=0, power=0, serial_number=758931, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=A4:53:EE:02:A4:1D, current_branch=None, current_commit=None, version=None, evse_signaling=unclear, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-22 10:26:01,447 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.23074360191822052], powers=[0.0, 0.0, 39.49540710449219], voltages=[231.5265350341797, 231.1094970703125, 231.86451721191406], power_factors=[0.0, 0.0, 1.0], imported=5579825.1953125, exported=0, power=39.49540710449219, frequency=50.0099983215332, serial_number=240886856)
2026-03-22 10:26:01,619 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-0.85, -1.0, 1.061], powers=[-131.3, -28.900000000000002, 161.5], voltages=[231.653, 231.28900000000002, 232.02], power_factors=[0.754, 0.151, 0.969], imported=21049590.5, exported=18543589.1, power=1.3, frequency=50.036, serial_number=None)
2026-03-22 10:26:01,781 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [35.0, 35.0, 34.77]A
2026-03-22 10:26:01,784 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.85, 36.0, 33.94]A
2026-03-22 10:26:01,788 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23998.7W
2026-03-22 10:26:01,793 - {control.chargepoint.chargepoint:708} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2026-03-22 10:26:01,797 - {control.bat_all:187} - {INFO:MainThread} - 3435W verbleibende Speicher-Leistung
2026-03-22 10:26:01,805 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=51, daily_exported=564.0, daily_imported=3035.0, imported=1960646.33, exported=1723307.11, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3435, power_limit_controllable=True), set=Set(power_limit=None))
2026-03-22 10:26:01,814 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit', bat_control_permitted=False), get=Get(power_limit_controllable=True, soc=51, daily_exported=564.0, daily_imported=3035.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1960646.33, exported=1723307.11, power=3435), set=Set(charging_power_left=3435, power_limit=None, regulate_up=False, hysteresis_discharge=False))
2026-03-22 10:26:01,822 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=483.0, daily_exported=0, power=0, imported=2552251, exported=0))
2026-03-22 10:26:01,829 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=6, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, template_phases=0, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=1774171503.462115, timestamp_last_phase_switch=1774171052.284835, timestamp_phase_switch_buffer_start=1774171503.692785, timestamp_switch_on_off=1774171522.162464), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=32.04), current_branch=None, current_commit=None, currents=[0, 0, 0], daily_imported=483.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, evse_signaling='unclear', exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2552251, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=None, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, powers=[0, 0, 0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='758931', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id='A4:53:EE:02:A4:1D', version=None, voltages=[231.48, 231.34, 231.95]), set=Set(charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[TimeChargingPlan(active=False, time=['00:00', '06:00'], frequency=FrequencyPeriod(selected='daily', once=['2025-09-27', '2025-09-27'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=100), name='neuer Zeitladen-Plan', phases_to_use=1)]), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=20, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=6, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='once', once='2025-09-28', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=0, name='voll um 6', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='06:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=45000, soc=80), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', charged_energy_by_source={'bat': 0, 'cp': 0, 'grid': 0, 'pv': 0}, costs=0, end=None, exported_at_mode_switch=0, exported_at_plugtime=0, exported_since_mode_switch=0, exported_since_plugged=0, imported_at_mode_switch=2552239, imported_at_plugtime=2551825, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=426, range_charged=0, time_charged=0, timestamp_start_charging=None, timestamp_mode_switch=1774171522.196212, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1774171051.751499, required_power=1388.8799999999999, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6deb2a00>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.83', 'duo_num': 0}, ev=0, name='openWB Pro Garage', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2026-03-22 10:26:01,861 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans=[], wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='neues Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2026-03-22 10:26:01,868 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-131.3, -28.9, 161.5], currents=[-0.85, -1.0, 1.06], voltages=[231.65, 231.29, 232.02], power_factors=[0.75, 0.15, 0.97], frequency=50.036, daily_exported=19.0, daily_imported=9373.0, imported=21049590.5, exported=18543589.1, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.3, serial_number=None), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=1600, released_surplus=0.0, raw_power_left=23998.7, raw_currents_left=[35.85, 36.0, 33.94], surplus_power_left=0))
2026-03-22 10:26:01,874 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 39.5], currents=[0.0, 0.0, 0.23], voltages=[231.53, 231.11, 231.86], power_factors=[0.0, 0.0, 1.0], frequency=50.0099983215332, daily_exported=0, daily_imported=8835.0, imported=5579825.1953125, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=39.49540710449219, serial_number='240886856'), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 34.77], surplus_power_left=0))
2026-03-22 10:26:01,880 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=619.8045928955078, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5217.0, imported_home_consumption=6063353.809983339, disengageable_smarthome_power=0))
2026-03-22 10:26:01,886 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(id=0, name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[TimeChargingPlan(active=False, time=['00:00', '06:00'], frequency=FrequencyPeriod(selected='daily', once=['2025-09-27', '2025-09-27'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=100), name='neuer Zeitladen-Plan', phases_to_use=1)]), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=20, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=6, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='once', once='2025-09-28', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=0, name='voll um 6', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='06:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=45000, soc=80), phases_to_use=3)))
2026-03-22 10:26:01,896 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=32.04, soc_request_timestamp=1774171522.030525, soc_timestamp=1774171522.037157, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2026-03-22 10:26:01,900 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=20, dc_max_current=150, id=0, name='Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17600, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30, bidi=False)
2026-03-22 10:26:01,905 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, max_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', retry_failed_phase_switches=True, switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1600), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, temporary_charge_templates_active=True, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.00045, pv=0.00015), range_unit='km')
2026-03-22 10:26:01,912 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2026-03-22 10:26:01,914 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2026-03-22 10:26:01,917 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=False, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), grid_fee=GridFee(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), get=ElectricityPricingGet(next_query_time=None, _prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6deb9fb8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, _url=None, version='ocpp1.6'))
2026-03-22 10:26:01,923 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=8500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7267.0, monthly_exported=520016.3849999979, yearly_exported=961226.7280000001, exported=39744114.967, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4093))
2026-03-22 10:26:01,927 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=7267.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=520016.3849999979, yearly_exported=961226.7280000001, exported=39744114.967, power=-4093))
2026-03-22 10:26:01,931 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.82', 'current_commit': '2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108], 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 20, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.9-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1774171551, 'time': '10:25:51', 'grid': 0.005, 'counter5-power': 0.037, 'house-power': 0.621, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 4.098, 'cp4-power': 0.0, 'ev0-soc': 32.04, 'bat-all-power': 3.444, 'bat-all-soc': 51}, 'serial_number': None, 'secondary_auto_update': True, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:f3:0c:94'}
2026-03-22 10:26:01,940 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410', 'type': 'kostal_sem', 'vendor': 'kostal', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.50', 'port': 502}}
2026-03-22 10:26:01,944 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'configuration': {}}
2026-03-22 10:26:01,948 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.51', 'port': 1502}}
2026-03-22 10:26:01,951 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2026-03-22 10:26:01,954 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Kostal Plenticore Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2026-03-22 10:26:01,958 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Wärmepumpe', 'type': 'openwb_flex', 'vendor': 'openwb', 'id': 2, 'configuration': {'port': 4196, 'ip_address': '192.168.178.70'}}
2026-03-22 10:26:01,961 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Wärmepumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'consumption_counter', 'id': 5, 'configuration': {'id': 1, 'type': 'sdm630'}}
2026-03-22 10:26:01,965 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} - 

2026-03-22 10:26:01,967 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2026-03-22 10:26:01,970 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 4: Einschaltschwelle für die Dauer der Wartezeit überschritten.
2026-03-22 10:26:01,972 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2026-03-22 10:26:01,979 - {control.algorithm.min_current:22} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2026-03-22 10:26:01,982 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2026-03-22 10:26:01,985 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2026-03-22 10:26:01,990 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2026-03-22 10:26:01,998 - {control.algorithm.filter_chargepoints:59} - {INFO:MainThread} - LP 4: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2026-03-22 10:26:02,001 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2026-03-22 10:26:02,003 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2026-03-22 10:26:02,008 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 4: Control-Pilot-Unterbrechung für 7s.
2026-03-22 10:26:02,021 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 4: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2026-03-22 10:26:02,030 - {control.process:141} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2026-03-22 10:26:10,482 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2026-03-22 10:26:11,110 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=1960655.644116702, exported=1723307.1078061662, power=3444, soc=51, currents=[0.0, 0.0, 0.0], serial_number=None)
2026-03-22 10:26:11,170 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4088, exported=39744124.276727654, imported=1920.2532723457498, dc_power=-4217.8037109375, serial_number=None)
2026-03-22 10:26:11,175 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp4} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.68, 231.88, 232.06], frequency=49.979, imported=2552251, exported=0, power=0, serial_number=758931, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=A4:53:EE:02:A4:1D, current_branch=None, current_commit=None, version=None, evse_signaling=unclear, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-22 10:26:11,190 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.23353028297424316], powers=[0.0, 0.0, 39.810691833496094], voltages=[231.612548828125, 231.7006072998047, 231.04034423828125], power_factors=[0.0, 0.0, 1.0], imported=5579825.1953125, exported=0, power=39.810691833496094, frequency=49.970001220703125, serial_number=240886856)
2026-03-22 10:26:11,308 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-0.855, -1.0070000000000001, 1.044], powers=[-133.4, -31.3, 157.10000000000002], voltages=[231.761, 231.853, 231.238], power_factors=[0.758, 0.161, 0.964], imported=21049590.5, exported=18543589.1, power=-7.6000000000000005, frequency=50.038000000000004, serial_number=None)
2026-03-22 10:26:11,501 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [35.0, 35.0, 34.77]A
2026-03-22 10:26:11,505 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.85, 36.01, 33.96]A
2026-03-22 10:26:11,514 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24007.6W
2026-03-22 10:26:11,540 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2026-03-22 10:26:11,544 - {control.bat_all:187} - {INFO:MainThread} - 3444W verbleibende Speicher-Leistung
2026-03-22 10:26:11,562 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=51, daily_exported=564.0, daily_imported=3035.0, imported=1960655.64, exported=1723307.11, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3444, power_limit_controllable=True), set=Set(power_limit=None))
2026-03-22 10:26:11,567 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit', bat_control_permitted=False), get=Get(power_limit_controllable=True, soc=51, daily_exported=564.0, daily_imported=3035.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1960655.64, exported=1723307.11, power=3444), set=Set(charging_power_left=3444, power_limit=None, regulate_up=False, hysteresis_discharge=False))
2026-03-22 10:26:11,572 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=483.0, daily_exported=0, power=0, imported=2552251, exported=0))
2026-03-22 10:26:11,577 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, template_phases=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=32.04), current_branch=None, current_commit=None, currents=[0, 0, 0], daily_imported=483.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, evse_signaling='unclear', exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2552251, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=None, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, powers=[0, 0, 0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='758931', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id='A4:53:EE:02:A4:1D', version=None, voltages=[231.68, 231.88, 232.06]), set=Set(charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[TimeChargingPlan(active=False, time=['00:00', '06:00'], frequency=FrequencyPeriod(selected='daily', once=['2025-09-27', '2025-09-27'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=100), name='neuer Zeitladen-Plan', phases_to_use=1)]), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=20, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=6, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='once', once='2025-09-28', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=0, name='voll um 6', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='06:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=45000, soc=80), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', charged_energy_by_source={'bat': 0, 'cp': 0, 'grid': 0, 'pv': 0}, costs=0, end=None, exported_at_mode_switch=0, exported_at_plugtime=0, exported_since_mode_switch=0, exported_since_plugged=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged=0, timestamp_start_charging=None, timestamp_mode_switch=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6deac6a0>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.83', 'duo_num': 0}, ev=0, name='openWB Pro Garage', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2026-03-22 10:26:11,604 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans=[], wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='neues Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2026-03-22 10:26:11,610 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-133.4, -31.3, 157.1], currents=[-0.85, -1.01, 1.04], voltages=[231.76, 231.85, 231.24], power_factors=[0.76, 0.16, 0.96], frequency=50.038000000000004, daily_exported=19.0, daily_imported=9373.0, imported=21049590.5, exported=18543589.1, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7.6000000000000005, serial_number=None), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24007.6, raw_currents_left=[35.85, 36.01, 33.96], surplus_power_left=0))
2026-03-22 10:26:11,616 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 39.81], currents=[0.0, 0.0, 0.23], voltages=[231.61, 231.7, 231.04], power_factors=[0.0, 0.0, 1.0], frequency=49.970001220703125, daily_exported=0, daily_imported=8835.0, imported=5579825.1953125, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=39.810691833496094, serial_number='240886856'), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 34.77], surplus_power_left=0))
2026-03-22 10:26:11,622 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=596.5893081665039, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5217.0, imported_home_consumption=6063355.458347283, disengageable_smarthome_power=0))
2026-03-22 10:26:11,629 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(id=0, name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[TimeChargingPlan(active=False, time=['00:00', '06:00'], frequency=FrequencyPeriod(selected='daily', once=['2025-09-27', '2025-09-27'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=100), name='neuer Zeitladen-Plan', phases_to_use=1)]), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=20, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=6, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='once', once='2025-09-28', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=0, name='voll um 6', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='06:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=45000, soc=80), phases_to_use=3)))
2026-03-22 10:26:11,642 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=32.04, soc_request_timestamp=1774171522.030525, soc_timestamp=1774171522.037157, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2026-03-22 10:26:11,647 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=20, dc_max_current=150, id=0, name='Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17600, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30, bidi=False)
2026-03-22 10:26:11,652 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, max_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', retry_failed_phase_switches=True, switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1600), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, temporary_charge_templates_active=True, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.00045, pv=0.00015), range_unit='km')
2026-03-22 10:26:11,659 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2026-03-22 10:26:11,662 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2026-03-22 10:26:11,666 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=False, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), grid_fee=GridFee(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), get=ElectricityPricingGet(next_query_time=None, _prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6de97250>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, _url=None, version='ocpp1.6'))
2026-03-22 10:26:11,675 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=8500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7267.0, monthly_exported=520016.3849999979, yearly_exported=961226.7280000001, exported=39744124.277, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4088))
2026-03-22 10:26:11,679 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=7267.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=520016.3849999979, yearly_exported=961226.7280000001, exported=39744124.277, power=-4088))
2026-03-22 10:26:11,683 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.82', 'current_commit': '2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108], 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 20, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.9-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1774171562, 'time': '10:26:02', 'grid': 0.001, 'counter5-power': 0.039, 'house-power': 0.62, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 4.093, 'cp4-power': 0.0, 'ev0-soc': 32.04, 'bat-all-power': 3.435, 'bat-all-soc': 51}, 'serial_number': None, 'secondary_auto_update': True, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:f3:0c:94'}
2026-03-22 10:26:11,695 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410', 'type': 'kostal_sem', 'vendor': 'kostal', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.50', 'port': 502}}
2026-03-22 10:26:11,708 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'configuration': {}}
2026-03-22 10:26:11,719 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.51', 'port': 1502}}
2026-03-22 10:26:11,725 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2026-03-22 10:26:11,731 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Kostal Plenticore Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2026-03-22 10:26:11,736 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Wärmepumpe', 'type': 'openwb_flex', 'vendor': 'openwb', 'id': 2, 'configuration': {'port': 4196, 'ip_address': '192.168.178.70'}}
2026-03-22 10:26:11,742 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Wärmepumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'consumption_counter', 'id': 5, 'configuration': {'id': 1, 'type': 'sdm630'}}
2026-03-22 10:26:11,748 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} - 

2026-03-22 10:26:11,751 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2026-03-22 10:26:11,755 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2026-03-22 10:26:11,763 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2026-03-22 10:26:11,769 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2026-03-22 10:26:11,777 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2026-03-22 10:26:11,780 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2026-03-22 10:26:20,245 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2026-03-22 10:26:20,908 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=1960665.0100606666, exported=1723307.1078061662, power=3461, soc=52, currents=[0.0, 0.0, 0.0], serial_number=None)
2026-03-22 10:26:20,970 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4103, exported=39744133.64672765, imported=1920.2532723457498, dc_power=-4212.634765625, serial_number=None)
2026-03-22 10:26:20,972 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp4} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.77, 231.88, 232.06], frequency=49.984, imported=2552251, exported=0, power=0, serial_number=758931, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=A4:53:EE:02:A4:1D, current_branch=None, current_commit=None, version=None, evse_signaling=unclear, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-22 10:26:20,978 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.2260100245475769], powers=[0.0, 0.0, 37.29157638549805], voltages=[231.42233276367188, 231.54315185546875, 230.9744873046875], power_factors=[0.0, 0.0, 1.0], imported=5579825.1953125, exported=0, power=37.29157638549805, frequency=50.0099983215332, serial_number=240886856)
2026-03-22 10:26:21,101 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-0.849, -0.992, 1.031], powers=[-134.4, -33.7, 156.5], voltages=[231.51, 231.70000000000002, 231.142], power_factors=[0.777, 0.179, 0.971], imported=21049590.5, exported=18543589.1, power=-11.600000000000001, frequency=50.037, serial_number=None)
2026-03-22 10:26:21,304 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [35.0, 35.0, 34.77]A
2026-03-22 10:26:21,308 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.85, 35.99, 33.97]A
2026-03-22 10:26:21,311 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24011.6W
2026-03-22 10:26:21,317 - {control.chargepoint.chargepoint:708} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2026-03-22 10:26:21,322 - {control.bat_all:187} - {INFO:MainThread} - 3461W verbleibende Speicher-Leistung
2026-03-22 10:26:21,326 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=52, daily_exported=564.0, daily_imported=3035.0, imported=1960665.01, exported=1723307.11, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3461, power_limit_controllable=True), set=Set(power_limit=None))
2026-03-22 10:26:21,331 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit', bat_control_permitted=False), get=Get(power_limit_controllable=True, soc=52, daily_exported=564.0, daily_imported=3035.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1960665.01, exported=1723307.11, power=3461), set=Set(charging_power_left=3461, power_limit=None, regulate_up=False, hysteresis_discharge=False))
2026-03-22 10:26:21,337 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=483.0, daily_exported=0, power=0, imported=2552251, exported=0))
2026-03-22 10:26:21,341 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=0, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, template_phases=3, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=1774171581.321842, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=32.04), current_branch=None, current_commit=None, currents=[0, 0, 0], daily_imported=483.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, evse_signaling='unclear', exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2552251, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=None, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, powers=[0, 0, 0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='758931', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id='A4:53:EE:02:A4:1D', version=None, voltages=[231.77, 231.88, 232.06]), set=Set(charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[TimeChargingPlan(active=False, time=['00:00', '06:00'], frequency=FrequencyPeriod(selected='daily', once=['2025-09-27', '2025-09-27'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=100), name='neuer Zeitladen-Plan', phases_to_use=1)]), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=20, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=6, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='once', once='2025-09-28', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=0, name='voll um 6', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='06:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=45000, soc=80), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', charged_energy_by_source={'bat': 0, 'cp': 0, 'grid': 0, 'pv': 0}, costs=0, end=None, exported_at_mode_switch=0, exported_at_plugtime=0, exported_since_mode_switch=0, exported_since_plugged=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged=0, timestamp_start_charging=None, timestamp_mode_switch=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=1774171581.303927, required_power=4174.26, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6deb6aa8>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.83', 'duo_num': 0}, ev=0, name='openWB Pro Garage', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2026-03-22 10:26:21,367 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans=[], wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='neues Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2026-03-22 10:26:21,371 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-134.4, -33.7, 156.5], currents=[-0.85, -0.99, 1.03], voltages=[231.51, 231.7, 231.14], power_factors=[0.78, 0.18, 0.97], frequency=50.037, daily_exported=19.0, daily_imported=9373.0, imported=21049590.5, exported=18543589.1, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-11.600000000000001, serial_number=None), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0.0, raw_power_left=24011.6, raw_currents_left=[35.85, 35.99, 33.97], surplus_power_left=0))
2026-03-22 10:26:21,378 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 37.29], currents=[0.0, 0.0, 0.23], voltages=[231.42, 231.54, 230.97], power_factors=[0.0, 0.0, 1.0], frequency=50.0099983215332, daily_exported=0, daily_imported=8835.0, imported=5579825.1953125, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=37.29157638549805, serial_number='240886856'), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 34.77], surplus_power_left=0))
2026-03-22 10:26:21,385 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=593.1084236145019, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5217.0, imported_home_consumption=6063357.071813039, disengageable_smarthome_power=0))
2026-03-22 10:26:21,393 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(id=0, name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[TimeChargingPlan(active=False, time=['00:00', '06:00'], frequency=FrequencyPeriod(selected='daily', once=['2025-09-27', '2025-09-27'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=100), name='neuer Zeitladen-Plan', phases_to_use=1)]), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=20, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=6, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='once', once='2025-09-28', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=0, name='voll um 6', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='06:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=45000, soc=80), phases_to_use=3)))
2026-03-22 10:26:21,406 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=32.04, soc_request_timestamp=1774171571.705242, soc_timestamp=1774171522.037157, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2026-03-22 10:26:21,413 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=20, dc_max_current=150, id=0, name='Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17600, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30, bidi=False)
2026-03-22 10:26:21,420 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, max_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', retry_failed_phase_switches=True, switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1600), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, temporary_charge_templates_active=True, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.00045, pv=0.00015), range_unit='km')
2026-03-22 10:26:21,440 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2026-03-22 10:26:21,443 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2026-03-22 10:26:21,447 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=False, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), grid_fee=GridFee(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), get=ElectricityPricingGet(next_query_time=None, _prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6de9be08>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, _url=None, version='ocpp1.6'))
2026-03-22 10:26:21,456 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=8500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7267.0, monthly_exported=520016.3849999979, yearly_exported=961226.7280000001, exported=39744133.647, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4103))
2026-03-22 10:26:21,472 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=7267.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=520016.3849999979, yearly_exported=961226.7280000001, exported=39744133.647, power=-4103))
2026-03-22 10:26:21,477 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.82', 'current_commit': '2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108], 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 20, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.9-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1774171571, 'time': '10:26:11', 'grid': -0.008, 'counter5-power': 0.04, 'house-power': 0.597, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 4.088, 'cp4-power': 0.0, 'ev0-soc': 32.04, 'bat-all-power': 3.444, 'bat-all-soc': 51}, 'serial_number': None, 'secondary_auto_update': True, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:f3:0c:94'}
2026-03-22 10:26:21,491 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410', 'type': 'kostal_sem', 'vendor': 'kostal', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.50', 'port': 502}}
2026-03-22 10:26:21,497 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'configuration': {}}
2026-03-22 10:26:21,501 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.51', 'port': 1502}}
2026-03-22 10:26:21,505 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2026-03-22 10:26:21,508 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Kostal Plenticore Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2026-03-22 10:26:21,512 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Wärmepumpe', 'type': 'openwb_flex', 'vendor': 'openwb', 'id': 2, 'configuration': {'port': 4196, 'ip_address': '192.168.178.70'}}
2026-03-22 10:26:21,516 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Wärmepumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'consumption_counter', 'id': 5, 'configuration': {'id': 1, 'type': 'sdm630'}}
2026-03-22 10:26:21,520 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} - 

2026-03-22 10:26:21,522 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2026-03-22 10:26:21,526 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2026-03-22 10:26:21,531 - {control.algorithm.min_current:22} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2026-03-22 10:26:21,536 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2026-03-22 10:26:21,542 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2026-03-22 10:26:21,553 - {control.algorithm.filter_chargepoints:59} - {INFO:MainThread} - LP 4: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2026-03-22 10:26:21,558 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2026-03-22 10:26:21,564 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.
2026-03-22 10:26:21,575 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2026-03-22 10:26:21,580 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2026-03-22 10:26:21,591 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 4: Control-Pilot-Unterbrechung für 7s.
2026-03-22 10:26:21,604 - {control.process:141} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
openWB
Site Admin
Beiträge: 10136
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 160 times
Been thanked: 376 times

Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?

Beitrag von openWB »

Die Aussage 3.2.1 ist leider nicht ganz so hilfreich. Ggf gibt es ein Update.
Im log ist leider der relevante Part mit der API Ausgabe der Pro nicht enthalten.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Eifulaner
Beiträge: 31
Registriert: Mo Feb 14, 2022 12:48 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?

Beitrag von Eifulaner »

openWB hat geschrieben: So Mär 22, 2026 9:57 am Die Aussage 3.2.1 ist leider nicht ganz so hilfreich. Ggf gibt es ein Update.
Im log ist leider der relevante Part mit der API Ausgabe der Pro nicht enthalten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Wenn ich mich auf die IP der OpenWB-Pro einwähle bekomme ich unter "Charging Stack Version" die Version "3.2.1" angezeigt. Was wäre denn hilfreicher? Bzw. wie spiele ich dort direkt ein Update ein? Ich habe keinen Update-Button oder Ähnliches finden können. Auch habe ich auf Anhieb keine Anleitung für ein Update finden können. Für die kontrollierende OpenWB Standalone ist mir das klar, wie ich das mache...

Wie komme ich dann an den relevanten Log Part? Ich habe im Webinterface der OpenWB Standalone unter System -> Fehlersuche -> das MailLog genutzt, weil alle anderen Logs leer bzw. gefühlt klar nichts damit zu tuen hatten. Bei der IP der OpenWB-Pro habe ich gar keine Logs gefunden.

Danke für die Unterstützung.
openWB
Site Admin
Beiträge: 10136
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 160 times
Been thanked: 376 times

Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?

Beitrag von openWB »

Am einfachsten auf der maintenance Seite den Link zur api anklicken, oder:

Http://IP/connect.php
Aufrufen.
Die Ausgabe bitte.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Eifulaner
Beiträge: 31
Registriert: Mo Feb 14, 2022 12:48 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?

Beitrag von Eifulaner »

Das ist die Ausgabe vor der CP-Unterbrechung:

Code: Alles auswählen

	
date	"2026:03:22-11:46:32"
timestamp	1774176392
powers	
0	0
1	0
2	0
power_all	0
currents	
0	0
1	0
2	0
voltages	
0	231.98
1	231.14
2	232.03
frequency	49.942
imported	2556489
exported	0
plug_state	true
charge_state	false
phases_actual	0
phases_target	3
phases_in_use	3
offered_current	0
evse_signaling	"unclear"
v2g_ready	0
soc_value	43
soc_timestamp	1774176334
vehicle_id	"A4:53:EE:02:A4:1D"
rfid_tag	null
rfid_timestamp	null
version	9
serial	"758931"
max_discharge_power	0
max_charge_power	0
cp_interrupt_duration	7
cp_interrupt_isactive	1
cp_interrupt_version	"0V"
temp	65547
Das hier kommt während der Unterbrechung:

Code: Alles auswählen

	
date	"2026:03:22-11:46:41"
timestamp	1774176401
powers	
0	0
1	0
2	0
power_all	0
currents	
0	0
1	0
2	0
voltages	
0	231.7
1	230.97
2	232.26
frequency	49.909
imported	2556489
exported	0
plug_state	true
charge_state	false
phases_actual	0
phases_target	1
phases_in_use	3
offered_current	0
evse_signaling	"unclear"
v2g_ready	0
soc_value	43
soc_timestamp	1774176334
vehicle_id	"A4:53:EE:02:A4:1D"
rfid_tag	null
rfid_timestamp	null
version	9
serial	"758931"
max_discharge_power	0
max_charge_power	0
cp_interrupt_duration	7
cp_interrupt_isactive	0
cp_interrupt_version	"0V"
temp	65547
und so sieht es dann aus, wenn ich im Sofort Modus "manuell" lade:

Code: Alles auswählen

	
date	"2026:03:22-12:01:56"
timestamp	1774177316
powers	
0	839.1
1	775.4
2	792.7
power_all	2746.7
currents	
0	4.076
1	3.852
2	4.017
voltages	
0	230.86
1	229.62
2	231.36
frequency	49.956
imported	2556511
exported	0
plug_state	true
charge_state	true
phases_actual	3
phases_target	3
phases_in_use	3
offered_current	6
evse_signaling	"unclear"
v2g_ready	0
soc_value	43
soc_timestamp	1774177297
vehicle_id	"A4:53:EE:02:A4:1D"
rfid_tag	null
rfid_timestamp	null
version	9
serial	"758931"
max_discharge_power	0
max_charge_power	0
cp_interrupt_duration	7
cp_interrupt_isactive	0
cp_interrupt_version	"0V"
temp	64335

Für die Logs habe ich jetzt ca. 5-10 Minuten gebraucht, da die 1<->3 Phasen Umschaltung nicht direkt zu funktionieren scheint.
openWB
Site Admin
Beiträge: 10136
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 160 times
Been thanked: 376 times

Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?

Beitrag von openWB »

Das erste hätte gereicht. Ist die aktuellste Version.
Da bleibt etwas spielen was dem Auto gefällt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Eifulaner
Beiträge: 31
Registriert: Mo Feb 14, 2022 12:48 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?

Beitrag von Eifulaner »

Ich soll also versuchen die Einstellung Dauer der CP-Unterbrechung anzupassen, in der Hoffnung, dass es dann mit dem Umschalten besser funktioniert?
Eifulaner
Beiträge: 31
Registriert: Mo Feb 14, 2022 12:48 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?

Beitrag von Eifulaner »

Ich habe es jetzt nochmal nach bestem Wissen versucht an die hier referenzierten Einstellungen anzupassen:

https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... eugeotopel

Da die aus der SW Version 1.9 kommen gibt es nicht mehr alle Einstellungen 1:1.

Ich habe bei der PV-Ladeeinstellung Wartezeit Ladestart & Phasenzuschaltung jetzt auf 50 sekunden hoch gedreht und in den Fahrzeugeinstellungen den Punkt Mindestzeit zwischen Umschaltungen auf 60 Sekunden hoch gedreht.
Antworten