EVU basiertes Lastmanagement

Antworten
zimberg44
Beiträge: 475
Registriert: Do Aug 15, 2019 10:57 am

Re: EVU basiertes Lastmanagement

Beitrag von zimberg44 »

Welches wären die Kriterien um festzustellen, dass die "Netzverbindung zum EVU-Modul" unterbrochen ist?
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: EVU basiertes Lastmanagement

Beitrag von openWB »

Läd dieser dann mit dem zuletzt eingestellten Ladestrom weiter
Ja, sofern einer eingestellt war.
2. Was passiert wenn die Netzwerkverbindung zum EVU-Modul unterbrochen wird? Wird der Ladevorgang dann überall unterbrochen und später wieder automatisch gestartet?
Nein. Es ist aber auch noch kein Fall bekannt das dies Probleme gemacht hat.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: EVU basiertes Lastmanagement

Beitrag von openWB »

Uns ist noch kein Fall bekannt.

LAN nutzen statt WLAN, dann bist du zu 99% Safe.

Wenn ein Zähler kaputt geht hast du den gleichen Fall.

Sicher könnte man alles redundant auslegen, der Aufwand steht aber in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
zimberg44
Beiträge: 475
Registriert: Do Aug 15, 2019 10:57 am

Re: EVU basiertes Lastmanagement

Beitrag von zimberg44 »

Die Frage ist, wie stellt man einen "Ausfall der Netzwerkverbindung" fest bzw. welcher Aufwand wäre nötig, um die Netzwerkverbindung zuverlässig zu überwachen. Weiter könnte zwar die Netzwerkverbindung grundsätzlich vorhanden sein, dennoch aber keine Werte in der openWB ankommen. Daher würde ich nicht die Netzwerkverbindung überwachen, sondern die Ladung(en) bei zu altem Zeitstempel der MQTT-Message der EVU-Überwachung stoppen. Was aber wenn diese Informationen nicht via MQTT daher kommen?

Konsequenterweise müsse man dann permanent nur hinreichend aktuelle (Millisekunden?) Zustandsmeldungen akzeptieren.

Weiter muss man sich die Frage stellen, was im schlimmsten Fall geschehen kann, wenn eine entsprechende Überlast während eines (wahrscheinlich sehr seltenen) "Ausfalls der Netzwerkverbindung" (bzw. eher der Ausfall von Meldungen zum aktuellen EVU-Zustand) auftritt. Wahrscheinlich würde einfach die Sicherung ausgelöst.
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
zimberg44
Beiträge: 475
Registriert: Do Aug 15, 2019 10:57 am

Re: EVU basiertes Lastmanagement

Beitrag von zimberg44 »

Mein Hausanschluss ist mit 3x40A abgesichert (die Zuleitung zur Haus würde auch 3x63A zulassen), so dass bei Vollast der Wallbox (3x32A) für Haushaltstrom je 8A Reserve da sind. Das reicht sogar für die Wärmepumpe (ca. 3x7A bei Vollast). Wenn aber Wallbox und Wärmepumpe unter Vollast laufen, darf weder gekocht noch die Sauna eingeschaltet werden; ausser das Lastmanagment der Wallbox reagiert und regelt die Wallboxen runter.

Ich würde in Deiner Konstellation den Hausanschluss - soweit möglich - mit mind. 3x40A absichern. Das gibt die notwendige Luft für einen "normalen" Haushalt mit EVs und führt statistisch wohl dazu, dass das Lastmanagement viel seltener eingreifen muss und deshalb nicht mehr so kritisch ist.
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: EVU basiertes Lastmanagement

Beitrag von openWB »

Nicht soviel Gedanken machen - das Lastmanagement funktioniert äußerst gut.
3-4 Ladepunkte an 3x35A funktionieren ohne Probleme. Auch mehr an gleicher Absicherung wurde schon installiert ;)
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: EVU basiertes Lastmanagement

Beitrag von mempfh »

Hallo,
ja unter Zählerplatzverdrahtung versteht man die Adern vom SLS zum Zähler und weiter zum Klemmstein im oberen Zählerraum.
Ist eigentlich kein großer Aufwand.
Bei uns in Bayern wird hier aber auf einen 50A SLS erhöht.

Ich hab mir eine 22kW Wallbox angemeldet und musste auf Anweisung vom Netzbetreiber erhöhen.
Brauchts zwar nicht aber die Erhöhung war seitens des Netzbetreibers kostenlos (nur eine kleine Gebühr für die wiederplombierung).
Man weiß ja nie wann es doch nötig ist :D

Schöne Grüße
Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2148
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Re: EVU basiertes Lastmanagement

Beitrag von mrinas »

zumindest für die via MQTT gelieferten Werte habe ich mir schon mal eine Überwachung gebastelt, diese alarmiert mich per pushover wenn nach x Sekunden keine neuen Werte angekommen sind.

Ist derzeit wohl wirklich nur für MQTT möglich, alle anderen Module liefern 0 falls keine Daten anliegen. Hat bisher nur Status eines POC, bräuchte noch ein paar Runden um das zu einem 'runden' Feature zu entwickeln. Konfiguration via GUI etc. fehlen z.B.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2148
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Re: EVU basiertes Lastmanagement

Beitrag von mrinas »

ElektroMobil hat geschrieben: Do Sep 10, 2020 7:11 am Das hört sich sehr gut an!
Das existiert bisher nicht in GitHub als PR gegen das offizielle openWB repository sondern nur offline, wenn es Interesse gibt teile ich meinen POC gerne.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.