Danke für den Hinweis. Ich habe mir den PR auf Github angeschaut. Wenn das in die 2.1.9 kommt, teste ich es aus. Mal schauen, ob damit meine Probleme dann weg sind.ChristophR hat geschrieben: Fr Mär 13, 2026 8:47 pm Wenn es hiermit zusammen hängt, hilft evtl. noch etwas Geduld:
viewtopic.php?p=140821#p140821
PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
2.1.9 patch 2 beta ist heute raus. Damit funktioniert die Phasenumschaltung beim PV Laden wieder.
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Ich habe das Problem leider immer noch, obwohl ich auf Version 2.2 bin.
Ich habe seit vorgestern einen Leapmotor C10, den ich heute das erste mal mit Sonne tanken möchte. Die Ladung startet, egal ob genug Energie für 3-phasigen Betrieb immer 1-phasig. Dort kommt die Meldung, dass nur um 5A um den aktuellen Wert geregelt werden darf.
Er startet also 1-phasig und schaltet dann mit bekannter Meldung "Keine Phasenumschaltung, da das Fahrzeug nicht mit der vorgegebenen Stromstärke +/- der erlaubten Stromabweichung aus dem Fahrzeug-Profil/Minimalen Dauerstrom lädt." nicht um.
Der C10 lädt laut Statusübersicht tatsächlich auch nur mit 14,6A, obwohl 16A Vorgabe ist. Das macht meiner Meinung nach 1,4A Abweichung. Ich kann aber die Abweichung hoch stellen wie ich will. Er schaltet trotzdem nicht um.
Was kann ich noch tun? Hat es bei allen, die hier Probleme hatten, nach dem Patch auf Anhieb wieder funktioniert?
Ich habe seit vorgestern einen Leapmotor C10, den ich heute das erste mal mit Sonne tanken möchte. Die Ladung startet, egal ob genug Energie für 3-phasigen Betrieb immer 1-phasig. Dort kommt die Meldung, dass nur um 5A um den aktuellen Wert geregelt werden darf.
Er startet also 1-phasig und schaltet dann mit bekannter Meldung "Keine Phasenumschaltung, da das Fahrzeug nicht mit der vorgegebenen Stromstärke +/- der erlaubten Stromabweichung aus dem Fahrzeug-Profil/Minimalen Dauerstrom lädt." nicht um.
Der C10 lädt laut Statusübersicht tatsächlich auch nur mit 14,6A, obwohl 16A Vorgabe ist. Das macht meiner Meinung nach 1,4A Abweichung. Ich kann aber die Abweichung hoch stellen wie ich will. Er schaltet trotzdem nicht um.
Was kann ich noch tun? Hat es bei allen, die hier Probleme hatten, nach dem Patch auf Anhieb wieder funktioniert?
-
Gero
- Beiträge: 5230
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 388 times
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Bei mehr als 4,3kW Überschuss sollte die Ladung schon dreiphasig beginnen. Hat es bei mir gerade gemacht in der 2.2.0.
Thema Umschaltung: Stell' mal im Fahrzeugprofil den maximalen Strom auf 14A, wenn das mit der maximalen Stromabweichung nicht klappt.
Thema Umschaltung: Stell' mal im Fahrzeugprofil den maximalen Strom auf 14A, wenn das mit der maximalen Stromabweichung nicht klappt.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Das Auto lädt jetzt, aber ich stehe schon wieder vor dem nächsten Problem mit dem PV laden.
Startet das Auto 1-phasig, dann startet das Laden ganz normal. Phasenumschaltung auf 3 funktioniert auch, wenn genug Leistung da ist. Kommt nun Bewölkung und die Box schaltet zurück, bleibt der Ladevorgang mit "Ladevorgang wird gestartet..." hängen. Entgegen der Meldung startet hier gar nichts.
Die einzige Möglichkeit überhaupt wieder einen Ladevorgang zu starten ist, die Box auf "Stop" und danach wieder auf "PV" zu stellen.
"CP-Unterbrechung" habe ich eingeschaltet, aber die wird ja merkwürdigerweise nur bei der Umschaltung von 1 auf 3 Phasen und nicht von 3 auf 1 Phase gemacht.
"Ladung aktiv halten" ist ebenfalls eingeschaltet. Diese hält aber nur eine 1-phasige Ladung am Leben. Da die Umschaltung von 3 auf 1 aber nicht geht, bringt dieser Punkt auch keine Abhilfe.
Was ich gut fände wäre eine Art Timeout funktion für den Status "Ladevorgang wird gestartet...". Sollte die Box feststellen, dass über einen gewissen Zeitraum in diesem Status kein Strom fließt, sollte man die Möglichkeit haben die Box den CP unterbrechen zu lassen oder über "Stop" nach "PV" den Vorgang wieder zu starten.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Startet das Auto 1-phasig, dann startet das Laden ganz normal. Phasenumschaltung auf 3 funktioniert auch, wenn genug Leistung da ist. Kommt nun Bewölkung und die Box schaltet zurück, bleibt der Ladevorgang mit "Ladevorgang wird gestartet..." hängen. Entgegen der Meldung startet hier gar nichts.
Die einzige Möglichkeit überhaupt wieder einen Ladevorgang zu starten ist, die Box auf "Stop" und danach wieder auf "PV" zu stellen.
"CP-Unterbrechung" habe ich eingeschaltet, aber die wird ja merkwürdigerweise nur bei der Umschaltung von 1 auf 3 Phasen und nicht von 3 auf 1 Phase gemacht.
"Ladung aktiv halten" ist ebenfalls eingeschaltet. Diese hält aber nur eine 1-phasige Ladung am Leben. Da die Umschaltung von 3 auf 1 aber nicht geht, bringt dieser Punkt auch keine Abhilfe.
Was ich gut fände wäre eine Art Timeout funktion für den Status "Ladevorgang wird gestartet...". Sollte die Box feststellen, dass über einen gewissen Zeitraum in diesem Status kein Strom fließt, sollte man die Möglichkeit haben die Box den CP unterbrechen zu lassen oder über "Stop" nach "PV" den Vorgang wieder zu starten.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
-
aiole
- Beiträge: 9047
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 261 times
- Been thanked: 280 times
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Da gibt's/gab's bestimmt jemanden, aber ohne Infos, wird es keine Lösung geben. viewtopic.php?t=1526
Sieht mir nach Ladeverweigerung des EV aus.
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Wozu der x. log zu der Problematik?
Die Problembeschreibung gibt es hinreichend oft, auch der Hinweis, dass es in früheren Version funktioniert hat. Dazu haben schon einige Logs gepostet.
Es fehlt ein Patch bzw. eine neue Version.
Die Problembeschreibung gibt es hinreichend oft, auch der Hinweis, dass es in früheren Version funktioniert hat. Dazu haben schon einige Logs gepostet.
Es fehlt ein Patch bzw. eine neue Version.
-
seaspotter
- Beiträge: 787
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 164 times
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Naja es ist aber kein generelles Problem, es gibt Leute (da schließe ich mich ein) da funktioniert bei 2 verschiedenen Fahrzeugen die PV Ladung mit 1p3p Umschaltung problemlos und ich hab keinerlei Probleme. Sicher kann man nicht ausschließen, dass es noch irgendwo einen Bug gibt, aber es kann in gleicher Wahrscheinlichkeit auch einfach ein Konfigproblem sein oder ein problematisches Fahrzeug. Und dem kommt man bestmöglich mit einem Log auf die Schliche.mischa68 hat geschrieben: Do Mai 14, 2026 7:12 am Wozu der x. log zu der Problematik?
Die Problembeschreibung gibt es hinreichend oft, auch der Hinweis, dass es in früheren Version funktioniert hat. Dazu haben schon einige Logs gepostet.
Es fehlt ein Patch bzw. eine neue Version.