PV-Laden startet unter Einschaltschwelle

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Smove
Beiträge: 235
Registriert: Mo Mär 09, 2020 8:56 pm

Re: PV-Laden startet unter Einschaltschwelle

Beitrag von Smove »

zimberg44 hat geschrieben: Do Sep 10, 2020 3:09 pm Gilt "Bezug" nicht doch für die Abschaltschwelle?
Richtig - das PV gesteuerte Laden wird weitergeführt bis zu einem Netzbezug von 2kW. Damit erreicht man weniger on-off-Ladevorgänge auf Kosten von Bezug.
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
Loewuppel
Beiträge: 106
Registriert: Do Jul 16, 2020 10:35 pm
Has thanked: 5 times

Re: PV-Laden startet unter Einschaltschwelle

Beitrag von Loewuppel »

So wie ich es verstehe, steht die Abschaltschwelle, die entweder durch Überschreiten einer Bezugsleistung - oder bei negativem Wert durch Unterschreiten einer Einspeiseleistung - ausgelöst wird, mit dem oben drüber ausgewählten Regelmodus "Bezug" nicht direkt in Zusammenhang.
Bei Regelmodus "Bezug" zehrt die Regelung die Einspeisung komplett auf und nutzt ein wenig Bezug zum Laden,
beim Regelmodus "Einspeisung" lässt die Regelung einen kleinen Einspeiserest übrig und geht nicht in den Bezug. Das ist wohl der Hauptunterschied zwischen den beiden Regelmodi.
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
doppeldecker1678
Beiträge: 29
Registriert: Mi Mai 06, 2020 11:30 am

Re: PV-Laden startet unter Einschaltschwelle

Beitrag von doppeldecker1678 »

Spannend wird es, wenn das Fahrzeug auf 2 Phasen ädt:

Der Citigo lädt auf 2 Pahsen, ich nehme an, das System unterstellt grundsätzlich 3 Phasen wenn nicht auf eine Phase beschränkt.
Um die 6A zu leisten müssen insgesamt 2760W überschüssig sein, in meinem Fall aber verteilt auf 2 Phasen. Ich würde nun schlussfolgern, dass der richtige Schwellwert dennoch 1/3 von 2760W wäre --> 920W. Praxis unterstützt die These jedenfalls.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8648
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times

Re: PV-Laden startet unter Einschaltschwelle

Beitrag von openWB »

Wenn zuletzt 2phasig geladen wurde merkt sich die openWB das und berechnet den benötigten Überschuss entsprechend.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
doppeldecker1678
Beiträge: 29
Registriert: Mi Mai 06, 2020 11:30 am

Re: PV-Laden startet unter Einschaltschwelle

Beitrag von doppeldecker1678 »

WOW... das ist ja fast schon KI... DANKE: