Anbindung Shelly PRO3EM als EVU

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
VolkerD
Beiträge: 13
Registriert: Mo Aug 24, 2020 5:11 pm

Anbindung Shelly PRO3EM als EVU

Beitrag von VolkerD »

Ich habe heute 2h mit der Einbindung meiner Shelly PRO3EM zu meiner "alten" OpenWB mit Software 1.9.304.
Die Shelly EVU Auswahlliste zeigt Shelly PRO3EM nicht. Am Schluss passte es mit JSON.
Wichtig ist diese URL zu benutzen:

Code: Alles auswählen

http://192.168.aaa.bbb/rpc/Shelly.GetStatus
Die Json Abfrage für Watt ist dann:

Code: Alles auswählen

."em:0".total_act_power
Die Json Abfrage für Bezug Wh ist:

Code: Alles auswählen

."emdata:0".total_act
Die Json Abfrage für Einspeisung Wh ist:

Code: Alles auswählen

."emdata:0".total_act_ret
Antworten