OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
Hallo,
ich möchte mein Model 3 wegen der PV-Anlage einphasig mit 6-32A laden.
Die Wallbox hat dafür drei Sicherungen mit 32A. Zwei Sicherungen sind abgeschaltet und eine ist aktiv.
Wenn ich den Regler bei Sofortladen auf 32A schiebe, steht dort dass das Lastmanagement aktiviert wurde und die Ladeleistung begrenzt wird.
Mehr als 16A werden einphasig nicht geladen.
Was muss ich umstellen um auf über 16A zu kommen?
VG Daniel
Edit:
Im go-eCharger war scheinbar 16A als Maximum angegeben. Es wird jetzt bis 7,1kw geladen, das "Lastmanagement aktiv, Ladeleistung reduziert", blinkt jedoch trotzdem rot. Hat das einen Grund?
ich möchte mein Model 3 wegen der PV-Anlage einphasig mit 6-32A laden.
Die Wallbox hat dafür drei Sicherungen mit 32A. Zwei Sicherungen sind abgeschaltet und eine ist aktiv.
Wenn ich den Regler bei Sofortladen auf 32A schiebe, steht dort dass das Lastmanagement aktiviert wurde und die Ladeleistung begrenzt wird.
Mehr als 16A werden einphasig nicht geladen.
Was muss ich umstellen um auf über 16A zu kommen?
VG Daniel
Edit:
Im go-eCharger war scheinbar 16A als Maximum angegeben. Es wird jetzt bis 7,1kw geladen, das "Lastmanagement aktiv, Ladeleistung reduziert", blinkt jedoch trotzdem rot. Hat das einen Grund?
Viele Grüße
Daniel
Daniel
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
Das Lastmanagement (Hausanschlussüberwachung) steht auf wieviel Ampere? (Einstellungen -> Allgemein -> ganz unten)
Welches EVU Modul wird genutzt?
Welches EVU Modul wird genutzt?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
- mrinas
- Beiträge: 2154
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Re: OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
Kann ein Model 3 einphasig mehr als 16A laden? Dachte dass die 'üblichen' 11kW Lader eben nur maximal 16A pro Phase können.
Daher die 1p/3p Umschaltung in der openWB hat um mit 6A 1phasig zu starten und dann bei ausreichend hohem Überschuss auf 3phasig umschalten zu können.
Daher die 1p/3p Umschaltung in der openWB hat um mit 6A 1phasig zu starten und dann bei ausreichend hohem Überschuss auf 3phasig umschalten zu können.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
Ja, 7,2kW kann es.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
EVU basiertes Lastmanagement, alle drei Phasen 32A
Lastmanagement maximaler Bezug steht auf 0
Strombezugsmessmodul ist Solaredge
Lastmanagement maximaler Bezug steht auf 0
Strombezugsmessmodul ist Solaredge
Viele Grüße
Daniel
Daniel
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
Maximalen Bezug dann mal z.B. auf 25000 stellen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
den habe ich auf 25000 gestellt, gespeichert, Ladung gestartet, weiterhin Lastmanagement aktiv.
Auch auf dem maximalen Wert das gleiche.
Auch auf dem maximalen Wert das gleiche.
Viele Grüße
Daniel
Daniel
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
Was wird derweil unter Status angezeigt bei den Ampere am EVU?
alternativ debug daten senden während das Problem aktuell besteht (fehlerbeschreibung nicht vergessen) dann schaut der Support drauf.
alternativ debug daten senden während das Problem aktuell besteht (fehlerbeschreibung nicht vergessen) dann schaut der Support drauf.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
EVU Stromstärke Phase 1: 13A
Jetzt kommt das rot blinkende aktive Lastmanagement allerdings nicht.
Ich beobachte das mal weiter, wobei ich das Auto in absehbarer Zeit wieder für ein halbes Jahr woanders lade und dann nicht mehr testen kann.
Jetzt kommt das rot blinkende aktive Lastmanagement allerdings nicht.
Ich beobachte das mal weiter, wobei ich das Auto in absehbarer Zeit wieder für ein halbes Jahr woanders lade und dann nicht mehr testen kann.
Viele Grüße
Daniel
Daniel
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
Wenn noch andere Verbraucher auf der Phase sind ist das schlicht das gewünschte Verhalten.
Wenn die Absicherung mehr als 32A am Hausanschluss beträgt kann man das noch hochsetzen.
Wenn die Absicherung mehr als 32A am Hausanschluss beträgt kann man das noch hochsetzen.