Leistungsbegrenzung Master/Slave
-
- Beiträge: 6
- Registriert: Sa Aug 01, 2020 8:54 am
Leistungsbegrenzung Master/Slave
Ist es möglich 2 openWB so als Master/Slave zu installieren/konfigurieren, dass insgesamt maximal 11 kW durch die Zuleitung gehen?
Die Gedanken dabei sind, dass in diesem Fall
a) die Zuleitung ggf. nicht ausreichend für 22kW dimensioniert werden kann
b) ggf. so keine Genehmigung durch den EVU notwendig wäre (sondern nur Anmeldung)
Die Gedanken dabei sind, dass in diesem Fall
a) die Zuleitung ggf. nicht ausreichend für 22kW dimensioniert werden kann
b) ggf. so keine Genehmigung durch den EVU notwendig wäre (sondern nur Anmeldung)
-
- Site Admin
- Beiträge: 8529
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave
Ja das geht.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave
Das interessiert mich auch näher. Wie wäre dann die Last-Verteilung? Jeder 5,5KW. Oder erst das erste Auto mit 11kW volladen, was z.B. als erstes eingesteckt wurde und dann das Nächste mit 11kW?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8529
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave
5,5kW
Kann aber mit Zoes Probleme machen wenn 2 gleichzeitig laden sollen.
Manche Zoe laden erst ab 10 oder 12A
Kann aber mit Zoes Probleme machen wenn 2 gleichzeitig laden sollen.
Manche Zoe laden erst ab 10 oder 12A
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave
@openWBSupport
"Ja das geht."
Hier wurden gestern (8.10.2020) zwei openWB Serie 2 Standard+ von einem Fachbetrieb installiert. Bisher ist es leider nicht möglich, diese Kombi als Master-Slave - Betrieb zu konfigurieren.
Ich würde mich freuen, wenn Sie uns hier ein wenig Hilfestellung bieten.
Bestimmt ist diese Frage auch für andere User von Interesse.
Vielen Dank für IHre Mühe.
Grüße aus Köln
"Ja das geht."
Hier wurden gestern (8.10.2020) zwei openWB Serie 2 Standard+ von einem Fachbetrieb installiert. Bisher ist es leider nicht möglich, diese Kombi als Master-Slave - Betrieb zu konfigurieren.
Ich würde mich freuen, wenn Sie uns hier ein wenig Hilfestellung bieten.
Bestimmt ist diese Frage auch für andere User von Interesse.
Vielen Dank für IHre Mühe.
Grüße aus Köln
-----------------------------------
Installationsdatum: Nov. 2020
OpenWB Vers.: xxxxx • 2 x openWB Serie 2 Standard+ • openWB EVU-Kit V2 MID
SolarEdge Wechselrichter 10KW • SolarEdge Modbus
-----------------------------------
Installationsdatum: Nov. 2020
OpenWB Vers.: xxxxx • 2 x openWB Serie 2 Standard+ • openWB EVU-Kit V2 MID
SolarEdge Wechselrichter 10KW • SolarEdge Modbus
-----------------------------------
-
- Site Admin
- Beiträge: 8529
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave
Am besten per Fehlerbericht (Einstellungen -> System -> Debugging) an unseren Support wenden.
Dann kriegen wir das zeitnah gelöst.
Dann kriegen wir das zeitnah gelöst.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave
Dank an den Support.
Habe den Fehlerreport gestern gesendet. Allerdings stelle ich mir die Frage, was ein "Fehler-Bericht" für einen Sinn macht. Ein Fehler ist ja nicht aufgetreten. Vielmehr ist es so, dass niemand vom Solarteur weiß, wie und wo der Master-Slave-Betrieb einszustellen ist.
Habe den Fehlerreport gestern gesendet. Allerdings stelle ich mir die Frage, was ein "Fehler-Bericht" für einen Sinn macht. Ein Fehler ist ja nicht aufgetreten. Vielmehr ist es so, dass niemand vom Solarteur weiß, wie und wo der Master-Slave-Betrieb einszustellen ist.
-----------------------------------
Installationsdatum: Nov. 2020
OpenWB Vers.: xxxxx • 2 x openWB Serie 2 Standard+ • openWB EVU-Kit V2 MID
SolarEdge Wechselrichter 10KW • SolarEdge Modbus
-----------------------------------
Installationsdatum: Nov. 2020
OpenWB Vers.: xxxxx • 2 x openWB Serie 2 Standard+ • openWB EVU-Kit V2 MID
SolarEdge Wechselrichter 10KW • SolarEdge Modbus
-----------------------------------
Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave
Geh einmal davon aus, das der OpenWbSupport im Report auch die Einstellungen sieht und dir eventuell sagen kann was falsch eingestellt ist.prysma hat geschrieben: ↑Sa Okt 10, 2020 11:22 am Dank an den Support.
Habe den Fehlerreport gestern gesendet. Allerdings stelle ich mir die Frage, was ein "Fehler-Bericht" für einen Sinn macht. Ein Fehler ist ja nicht aufgetreten. Vielmehr ist es so, dass niemand vom Solarteur weiß, wie und wo der Master-Slave-Betrieb einszustellen ist.
Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave
Mir würde es schon mal reichen, wenn mir jemand sagen könnte, wo und wie man den Master-Slave - Betrieb einstellt.
-----------------------------------
Installationsdatum: Nov. 2020
OpenWB Vers.: xxxxx • 2 x openWB Serie 2 Standard+ • openWB EVU-Kit V2 MID
SolarEdge Wechselrichter 10KW • SolarEdge Modbus
-----------------------------------
Installationsdatum: Nov. 2020
OpenWB Vers.: xxxxx • 2 x openWB Serie 2 Standard+ • openWB EVU-Kit V2 MID
SolarEdge Wechselrichter 10KW • SolarEdge Modbus
-----------------------------------
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave
Ich bin mir nicht sicher, ob es nur in der Nightly drin ist.
In den allgemeinen Einstellungen aktivierst Du ganz oben als erstes den Betrieb als Slave, oder politisch korrekt: externe openWB.
In der führenden openWB (oder Master) unter Modulkonfiguration als Ladepunkt "externe openWB" auswählen, Parameter einstellen und freuen.
In den allgemeinen Einstellungen aktivierst Du ganz oben als erstes den Betrieb als Slave, oder politisch korrekt: externe openWB.
In der führenden openWB (oder Master) unter Modulkonfiguration als Ladepunkt "externe openWB" auswählen, Parameter einstellen und freuen.