LAN-Anschluss - wie verlegen?
LAN-Anschluss - wie verlegen?
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei die Installation vorzubereiten. Die Kabelverlegung werde ich selbst machen, so dass der Elektriker nur noch zum Anklemmen kommen muss. Das Stromkabel liegt jetzt im passenden Kabelkanal (5x16qmm). Jetzt stelle ich mir die Frage ob man das LAN-Kabel dazulegen kann, oder lieber im Abstand verlegen sollte - und wenn ja: wie groß der Abstand sein sollte. Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
Vielen Dank.
ich bin gerade dabei die Installation vorzubereiten. Die Kabelverlegung werde ich selbst machen, so dass der Elektriker nur noch zum Anklemmen kommen muss. Das Stromkabel liegt jetzt im passenden Kabelkanal (5x16qmm). Jetzt stelle ich mir die Frage ob man das LAN-Kabel dazulegen kann, oder lieber im Abstand verlegen sollte - und wenn ja: wie groß der Abstand sein sollte. Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
Vielen Dank.
Re: LAN-Anschluss - wie verlegen?
Ich habe bei paralleler Verlegung mit einem gut geschirmten CAT7 Kabel über 15m keine Probleme.
Re: LAN-Anschluss - wie verlegen?
Ok, danke schonmal. Ist übrigens ein S/FTP-Kabel. Jemand schon Probleme bekommen - gibt es eine offizielle Empfehlung?
Re: LAN-Anschluss - wie verlegen?
Wenn der Schirm des Kabels korrekt angeschlossen wird, sollte eine Verlegung im selben Kanal völlig unproblematisch sein.
Der Anschluss des Schirmes (Stecker und Dose) beherrscht nicht jeder Elektriker. Ein schlechter Anschluss kann kontraproduktiv sein; und zwar derart, dass der Schirm oft nicht angeschlossen wird. Weiter kann es Sinn machen, den Schirm nur auf einer Seite oder gar nicht anzuschliessen; Erfahrung aus der Praxis...
Oft ist die Verdrillung der Adern völlig hinreichend.
Der Anschluss des Schirmes (Stecker und Dose) beherrscht nicht jeder Elektriker. Ein schlechter Anschluss kann kontraproduktiv sein; und zwar derart, dass der Schirm oft nicht angeschlossen wird. Weiter kann es Sinn machen, den Schirm nur auf einer Seite oder gar nicht anzuschliessen; Erfahrung aus der Praxis...
Oft ist die Verdrillung der Adern völlig hinreichend.
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
Re: LAN-Anschluss - wie verlegen?
Achtung bei langen Kabeln von einem Gebäude (Haus) zum anderen (Garage/Carport) kann der Schirm (wenn beidseits angeschlossen) die allenfalls grossen Potentialunterschiede ausgleichen, was oft nicht erwünscht ist und nicht zur Stabilität der Datenübertragung beiträgt. Die allg. Empfehlungen gelten oft nur für Verkablungen innerhalb desselben Raumes/Gebäudes mit recht einheitlichen Potentialen.
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
Re: LAN-Anschluss - wie verlegen?
Ein Abstand ist zwar nach DIN/VDE gefordert, kann jedoch oftmals nicht eingehalten werden.
Ich habe bisher keinerlei Probleme deswegen festetellen müssen.
Leider schließen viele meiner Kollegen die Datenleitungen falsch oder schlecht an den Steckern oder Dosen an, was dann zu vielen Problemen führt (was ich da schon alles sehen und reparieren musste )
Schaue drauf dass der Stecker, Kupplung oder auch Dose penibelst angeschlossen ist, die Verdrillung wirklich bis zur Schneidklemme geführt, der Aluschirm der Adernpaare erst kurz vor der Schneidklemme abgeschnitten, sowie der Schirm auch aufgelegt ist, dann ist alle GUT.
Ich kann mit dem LAN Tester jeden Knick des LAN Kabels messen, eine Parallelführung ist aber nicht so dramatisch
Ciao
Christian
Ich habe bisher keinerlei Probleme deswegen festetellen müssen.
Leider schließen viele meiner Kollegen die Datenleitungen falsch oder schlecht an den Steckern oder Dosen an, was dann zu vielen Problemen führt (was ich da schon alles sehen und reparieren musste )
Schaue drauf dass der Stecker, Kupplung oder auch Dose penibelst angeschlossen ist, die Verdrillung wirklich bis zur Schneidklemme geführt, der Aluschirm der Adernpaare erst kurz vor der Schneidklemme abgeschnitten, sowie der Schirm auch aufgelegt ist, dann ist alle GUT.
Ich kann mit dem LAN Tester jeden Knick des LAN Kabels messen, eine Parallelführung ist aber nicht so dramatisch
Ciao
Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Re: LAN-Anschluss - wie verlegen?
Das ist richtig, dann hast du aber ein Problem mit der Erdungsanlage eines der beiden Gebäude.zimberg44 hat geschrieben: ↑So Okt 25, 2020 4:14 pm Achtung bei langen Kabeln von einem Gebäude (Haus) zum anderen (Garage/Carport) kann der Schirm (wenn beidseits angeschlossen) die allenfalls grossen Potentialunterschiede ausgleichen, was oft nicht erwünscht ist und nicht zur Stabilität der Datenübertragung beiträgt. Die allg. Empfehlungen gelten oft nur für Verkablungen innerhalb desselben Raumes/Gebäudes mit recht einheitlichen Potentialen.
Dies kann auch mit einem schlechten TN-System zusammenhängen. Hier ist es dann ratsam zu schauen, ob die Aufteilung zwischen N und PE früher, also schon beim Zähler erfolgen kann.
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Re: LAN-Anschluss - wie verlegen?
Ich habe bei meiner Installation keine Probleme, habe aber schon allerlei gesehen. Oft verfügen Carports und Garagen über keine nennenswerte Erdung.
Auch verPENte Installationen gibt es leider immer noch zu oft.
Auch verPENte Installationen gibt es leider immer noch zu oft.
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020