Hallo Zusammen,

Ich bin ziemlich neu in dem Thema Elektromobilität, verfolge aber euer Forum mit sehr großem Interesse.
Ich werde mir in Kürze einen ID3 anschaffen und würde den natürlich gerne auch mit Überschuss aus meiner PV-Anlage laden. So bin ich auf die OpenWB-Wallbox gekommen und denke, dass die für meine Zwecke sehr gut passen könnte.

Ich habe nur noch 2 Fragen, die mir noch nicht ganz klar sind:

1.) Als Monitoring für den PV-Ertrag und den Hausverbrauch habe ich einen SolarLog 300 inkl. PRO 380-Mod in Verwendung. Kann diese Konstellation als EVU verwendet werden und von OpenWB ausgelesen werden ? Oder brauche ich zusätzlich das EVU-Kit ?

2.) Wenn ich mich für die 11kW-Variante entscheide, wird dann der max. Ladestrom auf 16A pro Phase limitiert oder ist es trotzdem möglich zB. im PV Modus einphasig über 16A zu laden ?

Vielen Dank für eure Hilfe und schöne Grüße
Gerhard
6 kWp Solaredge
Monitoring SolarLog 300 inkl.PRO360-Mod
ID3 in Planung
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: SolarLog 300

Beitrag von openWB »

1. das passt. Brauchst kein evu Kit.
Der mod380 hängt am SE WR oder am SolarLog?

2. 16A je Phase ist die Begrenzung.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Geri1512
Beiträge: 3
Registriert: Mi Nov 11, 2020 1:29 pm

Re: SolarLog 300

Beitrag von Geri1512 »

Danke für die schnelle Antwort.
Der mod380 hängt am SolarLog.
6 kWp Solaredge