Das bedeutet im Fall der Open WB und des VW UP? Mit wie viel kann ich Laden hier mit einer Phase?
open WB mit neuem E-UP
Re: open WB mit neuem E-UP
Re: open WB mit neuem E-UP
Du kannst Standardmäßig 16A pro Phase laden!
Um die 32A 1-phasig nutzen zu können muss im Steuergerät vom Batterieladegerät das 32A freigeschaltet werden! Das ist Standardmäßig nur aktiv in Ländern wo nur ein 1-Phasiges Stromnetz existiert (GB).
Die Programmierung kann der VW Händler oder jemand mit einem obd Tool! (obdeleven z.B.)
Ich habe es bei meinem UP selber gemacht mit obdeleven!
PS: Wo kommst du her? Kann es anbieten für dich zu ändern wenn nicht zu weit weg!
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Re: open WB mit neuem E-UP
Nähe Schweinfurt. Vielen Dank für das nette Angebot!! Aber wahrscheinlich wird das zu viel Aufwand und ich bestell dann einfach die addon Platine und die Option Umschalten mit bei der Wallbox. Denk, das ist einfacher.. LG Kilian
Re: open WB mit neuem E-UP
Die Umschaltung alleine bedeutet nur, dass einphasig bis 32A (oder eben nur 16A oder 20A) geladen wird und dann auf 18A umgeschaltet wird. In Fall des E-UP geht das, mit dem einzigen Nachteil, dass zweiphasig in 2A-Schritten geregelt wird, wo einphasig in 1A-Schitte geregelt würde. Zu beachten ist allerdings, dass bei jeder Umschaltung 30 sekunden- bis minutenlang nicht geladen wird.
Wenn Dein Netzbetreiber 32A einphasig zulässt und Du damit ohne Umschaltung bis 7.3kW laden kannst, was bei Deiner PV-Anlagen meist der Fall sein dürfte, und dann noch in 1A-Schritte der Leistung nachfahren kannst, würde ich eindeutig einphasiges Laden bevorzugen.
Wenn die Leistung Deiner PV oft über und unter 3.7kW (16A) leistet, wird oft (mit entsprechenden kurzen Ladeunterbrüchen und Beanspruchung der Elektrokomponenten zur Umsachltung) umgeschaltet, was bei Deiner PV-Grösse doch recht oft der Fall sein dürfte.
Wenn Dein Netzbetreiber 32A einphasig zulässt und Du damit ohne Umschaltung bis 7.3kW laden kannst, was bei Deiner PV-Anlagen meist der Fall sein dürfte, und dann noch in 1A-Schritte der Leistung nachfahren kannst, würde ich eindeutig einphasiges Laden bevorzugen.
Wenn die Leistung Deiner PV oft über und unter 3.7kW (16A) leistet, wird oft (mit entsprechenden kurzen Ladeunterbrüchen und Beanspruchung der Elektrokomponenten zur Umsachltung) umgeschaltet, was bei Deiner PV-Grösse doch recht oft der Fall sein dürfte.
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
Re: open WB mit neuem E-UP
Hallo,
unser eUp kommt zwar erst in 3.Q 21 aber die Gedanken hatte ich mir auch schon gemacht wie @zimberg44 beschreibt.
Die Codierung habe ich mir mal kopiert:
Ist das so richtig?
Dazu hatte ich mir ein 1ph 32A Phoenix Ladekabel gekauft mit dem Ziel von 1,3-7,2kW zu laden einphasig.
Leider widerspricht das ganze der KfW Förderung
Wie wird die Schieflast eigentlich gezählt/gewertet ?
Bei mir sähe es so aus:
WR1: 1 phasig bis 3kW auf L1
WR2: 3 phasig bis 6kW auf allen Phasen
Demnach habe ich bis zu 5kW bzw. über 20A auf L1 verfügbar (i.d.R. an guten Sommertagen 17-20A).
Angenommen der eUp läd nun 1phasig auf L1 mit 32A, dann wäre ich bei 12A / 2,8kW Netzbezug auf L1 während ich auf L2 + L3 noch 8A / 2kW einspeise.
Zählt dann die Differenz von -2,8kW Bezug zu +2kW = 4,8kW als Schieflast oder immer nur der reine Netzbezug ?
Somit wäre ich ja völlig legal bezüglich der Schieflast unterwegs oder sehe ich das falsch ?
aus dem Grund sehe ich das 1 phasige Laden als Vorteil.
unser eUp kommt zwar erst in 3.Q 21 aber die Gedanken hatte ich mir auch schon gemacht wie @zimberg44 beschreibt.
Die Codierung habe ich mir mal kopiert:
Code: Alles auswählen
Adresse BD,12E 915 022 AB,umcodiert (Lange Codierung-exp)
von CA0D03040000
auf CA0D04040000 (31414/128/00001)
(Ladestrom max von 16A auf 32A für 1 Phasig laden)
Dazu hatte ich mir ein 1ph 32A Phoenix Ladekabel gekauft mit dem Ziel von 1,3-7,2kW zu laden einphasig.
Leider widerspricht das ganze der KfW Förderung
Wie wird die Schieflast eigentlich gezählt/gewertet ?
Bei mir sähe es so aus:
WR1: 1 phasig bis 3kW auf L1
WR2: 3 phasig bis 6kW auf allen Phasen
Demnach habe ich bis zu 5kW bzw. über 20A auf L1 verfügbar (i.d.R. an guten Sommertagen 17-20A).
Angenommen der eUp läd nun 1phasig auf L1 mit 32A, dann wäre ich bei 12A / 2,8kW Netzbezug auf L1 während ich auf L2 + L3 noch 8A / 2kW einspeise.
Zählt dann die Differenz von -2,8kW Bezug zu +2kW = 4,8kW als Schieflast oder immer nur der reine Netzbezug ?
Somit wäre ich ja völlig legal bezüglich der Schieflast unterwegs oder sehe ich das falsch ?
Code: Alles auswählen
Zu beachten ist allerdings, dass bei jeder Umschaltung 30 sekunden- bis minutenlang nicht geladen wird.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: open WB mit neuem E-UP
Schieflast wird am Übergabepunkt (EVU Zähler) ermittelt und ist die Differenz zwischen Max und Min der einzelnen Phasen. Wenn Du z. B. auf L1 15A, L2 2A und L3 -5A (Einspeisung) hast, ist die Schieflast 20A. Wenn jetzt Dein Backofen auf L3 anspringt und 5A zieht, bist Du mur noch bei 15A und könntest einphasig weitere 5A hochregeln, um auf ein Maximum von 20A zu kommen.
Re: open WB mit neuem E-UP
Ohje.
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Da fehlt mir eindeutig das Elektro ein mal eins.
Also kann ich jetzt den E-UP ohne die Addon Platine einphasig mit der Open WB ruhigen Gewissens laden und wenn ja, mit wie viel KW max?
Haben eine 9,9 kwp Solaranlage, sowie einen Alpha Ess Smile 5 Speicher samt Huawai Wechselrichter...
Vielen Dank für eure erneute Hilfe!
VG Kilian
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Da fehlt mir eindeutig das Elektro ein mal eins.
Also kann ich jetzt den E-UP ohne die Addon Platine einphasig mit der Open WB ruhigen Gewissens laden und wenn ja, mit wie viel KW max?
Haben eine 9,9 kwp Solaranlage, sowie einen Alpha Ess Smile 5 Speicher samt Huawai Wechselrichter...
Vielen Dank für eure erneute Hilfe!
VG Kilian
Re: open WB mit neuem E-UP
Welche max. Schieflast erlaubt Dein Netzbetreiber?
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
Re: open WB mit neuem E-UP
Gute Frage. Wie finde ich das raus? Online finde ich nix dazu. ÜZ Lülsfeld https://www.uez.de/
Re: open WB mit neuem E-UP
Das Thema "Schieflast" ist in Deutschland in der TAB geregelt (https://www.vde.com/de/legacyurl/tab-ni ... rsion-2011)
"...Der einphasige Anschluss von Verbrauchsgeräten ist nur bis zu einer Bemessungsscheinleistung von 4,6 kVA zulässig..."
"...Der einphasige Anschluss von Verbrauchsgeräten ist nur bis zu einer Bemessungsscheinleistung von 4,6 kVA zulässig..."