Hallo allerseits,
ich habe zu Testzwecken derzeit einen Raspi 3B mit OpenWB laufen, welcher zumindest schon mal erfolgreich den SoC meiner neuen ZOE liest.
Weil die Software mich überzeugt hat, habe ich nun eine OpenWB custom bestellt.
Nun möchte ich gerne eine 5,8kWp PV Anlage aufbauen, welche Netzparallel läuft. Der Wechselrichter bietet aber auch eine Speichermöglichkeit.
Die Netzeinspeisung wird vom WR mittels SDM630 (über Modbus?) gemessen. Wenn ein Batteriespeicher angeschlossen ist, dann werden Bezug und Einspeisung soweit möglich auf 0W geregelt.
Wenn ich nun PV-geführt laden möchte, dann muss die OpenWB ja eine Info darüber bekommen, wir groß derzeit die PV-Leistung ist. Bei einem System ohne Batterie würde man einfach am Netzübergabepunkt die Leistung messen und entsprechend die E-Auto Ladung anpassen, sodass die Einspeisung auf 0W geregelt wird.
Nun habe ich also zwei Speicher parallel, daher müsste nach meinem Verständnis die OpenWB die PV-Leistung direkt vom Wechselrichter auslesen und je nach Konfiguration die Ladung des E-Autos entsprechend nachführen.
Ist mein Grundverständnis zur Steuerung eines solchen Systems richtig?
Gibt es schon Erfahrungen, einen MPP Solar MPI Hybrid 5.5E (bzw. baugleich Infinisolar E5.5KW und viele weitere) mit der OpenWB mittels API auszulesen?
Oder können Wechselrichter und OpenWB beide gleichzeitig auf einen SDM630 am Netzübergabepunkt zugreifen und die Infos auslesen?
Ich freue mich auf eure Tipps. Gibt es dazu eine Anleitung?
Vielen Dank und Gruß,
Arne
OpenWB und PV-geführtes Laden mit Hybrid-WR
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: OpenWB und PV-geführtes Laden mit Hybrid-WR
Grundsätzlich funktioniert so ein Setup mit DC angebundenem Speicher.
Die openWB ist eine der wenigen die es überhaupt können.
Die Auslesung funktioniert dabei immer über den Wechselrichter.
Für den MPP gibt es allerdings noch keine Module. Gibt es API Doku?
Ich dachte die wären garnicht auslesbar.
Die openWB ist eine der wenigen die es überhaupt können.
Die Auslesung funktioniert dabei immer über den Wechselrichter.
Für den MPP gibt es allerdings noch keine Module. Gibt es API Doku?
Ich dachte die wären garnicht auslesbar.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: OpenWB und PV-geführtes Laden mit Hybrid-WR
Welche Information benötigt OpenWB denn genau? Ist das nur die aktuelle PV-Leistung?
Die könnte ich ja auch mittels SDM120 am AC Ausgang zählen, oder?
Gruß Arne
Die könnte ich ja auch mittels SDM120 am AC Ausgang zählen, oder?
Gruß Arne
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: OpenWB und PV-geführtes Laden mit Hybrid-WR
Für die Regelung:
Netz Bezug / Einspeisung
Batterie(Ent-)ladung
Batterie SoC fur manche Features.
Fur die Optik:
Pv Leistung.
Netz Bezug / Einspeisung
Batterie(Ent-)ladung
Batterie SoC fur manche Features.
Fur die Optik:
Pv Leistung.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: OpenWB und PV-geführtes Laden mit Hybrid-WR
Die OpenWB muss also die aktuelle Batterieladeleistung und den Netzbezug kennen, um den Leistungsüberschuss für den Ladepunkt zu bestimmen, korrekt?
Nochmal zu meinen vorherigen Fragen:
Ich benötige für den WR ohnehin am EVU Punkt einen SDM630. Kann OpenWB auf diesen auch zugreifen mittels Modbus/Ethernet Wandler? Soweit ich das verstehe, kann nur ein Gerät auf einen Modbus client zugreifen.
Dann bräuchte ich noch ein Batterie-Kit mit Anbindung an das LAN.
Ich habe gesehen, dass die Solaranzeige einige dieser Wechselrichter unterstützt, allerdings über USB A/B Kabel ausliest. Ist so etwas mit OpenWB bereits implementiert oder geplant?
Vielen Dank für euren Support.
Nochmal zu meinen vorherigen Fragen:
Ich benötige für den WR ohnehin am EVU Punkt einen SDM630. Kann OpenWB auf diesen auch zugreifen mittels Modbus/Ethernet Wandler? Soweit ich das verstehe, kann nur ein Gerät auf einen Modbus client zugreifen.
Dann bräuchte ich noch ein Batterie-Kit mit Anbindung an das LAN.
Ich habe gesehen, dass die Solaranzeige einige dieser Wechselrichter unterstützt, allerdings über USB A/B Kabel ausliest. Ist so etwas mit OpenWB bereits implementiert oder geplant?
Vielen Dank für euren Support.
-
- Beiträge: 1
- Registriert: Fr Nov 27, 2020 6:31 pm
Re: OpenWB und PV-geführtes Laden mit Hybrid-WR
Im Photovoltaikforum gibt es einen ellenlangen Thread zum Auslesen der MPP Solar / Infinisolar Wechselrichter.
Unter anderem auch mit
- Modbus am SDM630 per RPi abgreifen, ggf. modifizieren und auf mehrere Clients verteilen
- Modbus Protokolle der Infinis
Damit dürften alle für OpenWB benötigten Parameter auslesbar sein vermute ich mal
-> InfiniSolar 3k/10k Logging und FeedIn control
Ansonsten kann ich programmiertechnisch leider nichts hierz beitragen, aber da ich auch zwei Infinisolar / MPP Solar WR + Speicher nutze und ein ELV bereits bestellt ist werde ich hier mal mitlesen
Unter anderem auch mit
- Modbus am SDM630 per RPi abgreifen, ggf. modifizieren und auf mehrere Clients verteilen
- Modbus Protokolle der Infinis
Damit dürften alle für OpenWB benötigten Parameter auslesbar sein vermute ich mal
-> InfiniSolar 3k/10k Logging und FeedIn control
Ansonsten kann ich programmiertechnisch leider nichts hierz beitragen, aber da ich auch zwei Infinisolar / MPP Solar WR + Speicher nutze und ein ELV bereits bestellt ist werde ich hier mal mitlesen
-
- Beiträge: 7759
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 35 times
Re: OpenWB und PV-geführtes Laden mit Hybrid-WR
Yeap, da ist Rio75 der chiefguide.
Wenn das aber nicht offiziell auf Github liegt, bleiben es individuelle Bastellösungen, die zu viel Zeit für's Implementieren benötigen. Da müssten sich schon "Externe" ranwagen.
Wenn das aber nicht offiziell auf Github liegt, bleiben es individuelle Bastellösungen, die zu viel Zeit für's Implementieren benötigen. Da müssten sich schon "Externe" ranwagen.
Re: OpenWB und PV-geführtes Laden mit Hybrid-WR
Nachdem ich auch so eine ähnliche Konstellation geplant habe, würde mich das auch extrem interessieren.
Ich hab wohl schon den Thread im PV Forum gelesen, aber leider bin ich programmiertechnisch eine totale niete
wenn ich das aber richtig verstanden habe, ist das der Programmcode zum auslesen
https://github.com/riogrande75/infinipo ... oll10k.php
und mit dem könnte die openWB den MPP sogar steuern
https://github.com/riogrande75/powerctr ... erctrl.php
Ich hab wohl schon den Thread im PV Forum gelesen, aber leider bin ich programmiertechnisch eine totale niete
wenn ich das aber richtig verstanden habe, ist das der Programmcode zum auslesen
https://github.com/riogrande75/infinipo ... oll10k.php
und mit dem könnte die openWB den MPP sogar steuern
https://github.com/riogrande75/powerctr ... erctrl.php