Hallo zusammen,
gestern habe ich die OpenWB series2 installiert bekommen , dazu noch den Lovato DMED3601MID EnergyMeter. Wechselrichter sind 2x Fronius Symo 15.0-3-M vorhanden.
Die PV-Leistung wird mir angezeigt und auch der Hausverbrauch. Nur der Netzbezug bleibt immer bei 0 Watt, auch wenn auf jeden Fall Strom bezogen werden müsste.
Kann man sagen woran das liegt? Falsch angeschlossen oder eine falsche Einstellung?
Vielen Dank schon mal, viele Grüße
Robert
Edit:
In der Fronius App wird der Energiefluss auch nach wie vor immer als Kompletteinspeisung angezeigt.
Eigentlich müsste er mit dem SmartMeter doch zwischen Eigenverbrauch und Einspeisung unterschieden können, oder? Muss ich in den Wechselrichtern den SmartMeter einpflegen?
Netzbezug immer 0W
Netzbezug immer 0W
___________________________________________
PV-Anlage: 29,9kWp, Süd, Heckert Module
WR: 2xFronois Symo 15.0-3-M
WB: OpenWB Series 2, Vers. 1.9.003
SM: Lovato DMED301MID (Pv-Kit)
BEV: Tesla M3 2019 LR AWD FSD
PV-Anlage: 29,9kWp, Süd, Heckert Module
WR: 2xFronois Symo 15.0-3-M
WB: OpenWB Series 2, Vers. 1.9.003
SM: Lovato DMED301MID (Pv-Kit)
BEV: Tesla M3 2019 LR AWD FSD
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Netzbezug immer 0W
Der Fronius redet nur mit Fronius Smartmetern.
Von uns ist dann ein EVU Kit verbaut?
Ist das in der openWB auch ausgewählt?