Wallbox läd nur noch 1-phasig, wenn überhaupt / Lastmanagement aktiv

Antworten
Laribum
Beiträge: 14
Registriert: Do Aug 27, 2020 3:15 pm

Wallbox läd nur noch 1-phasig, wenn überhaupt / Lastmanagement aktiv

Beitrag von Laribum »

Hallo!

Folgende Problematik:
Bisher lief immer alles problemlos... LAden 3-phasig mit 10-11 kW kein Problem.
Seit heute kann ich wenn überhaupt nur noch mit einer Phase laden. PV ignorieren wir aktuell einmal, es geht nur ums Sofortladen.

Das Ganze stellt sich so dar: Einstellung bei Sofortladen 3-phasig. Automatische Phasenumschaltung AUS/AN bewirkt nichts
Laden tut er aber nur mit einer Phase zwischen 10 und 15 A. "Die Anzeige Lastmanagement aktiv, Ladeleistung reduziert" blinkt.
Max. Ladeleistung 3,4 kW.

Schalte ich bei Automatischer Phasenumschaltung AN im Reiter Sofortladen von drei- auf einphasig um, läd er gar nicht mehr...

Hat jemand eine Idee???

VG Jörg
Laribum
Beiträge: 14
Registriert: Do Aug 27, 2020 3:15 pm

Re: Wallbox läd nur noch 1-phasig, wenn überhaupt / Lastmanagement aktiv

Beitrag von Laribum »

komischerweise geht es jetzt, allerdings erst nach Reset der Box...
Weiterhin läd er nur mit 11 kW, wenn man bei EVU basierten Lastmanagement von 16A auf 32A hochgeht. Die rote Schrift blinkt aber immer noch...


VG
aiole
Beiträge: 7532
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 6 times

Re: Wallbox läd nur noch 1-phasig, wenn überhaupt / Lastmanagement aktiv

Beitrag von aiole »

Zieht noch etwas anderes Strom auf der Phase, wo geladen wird? Das sieht man auf der Statusseite.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8329
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Been thanked: 12 times

Re: Wallbox läd nur noch 1-phasig, wenn überhaupt / Lastmanagement aktiv

Beitrag von openWB »

Laribum hat geschrieben: Sa Dez 12, 2020 5:24 pm komischerweise geht es jetzt, allerdings erst nach Reset der Box...
Weiterhin läd er nur mit 11 kW, wenn man bei EVU basierten Lastmanagement von 16A auf 32A hochgeht. Die rote Schrift blinkt aber immer noch...


VG
Ausgehend das keine pv Leistung da ist, ist das exakt das gewünschte Verhalten.
Beim Lastmanagement ist die Grenze des Hausanschlusspunktes anzugeben. Nicht die des Ladepunktes.

Die Meldung wird noch einige Minuten nach letztem Auftreten angezeigt.