Hallo!
Ich habe einen SDM120 an Ladepunkt 2.
Es wurde irgendwann bei den Einstellungen umgestellt auf 254 statt "none". Beim Ladepunkt 1 passts auch.
Aber beim Ladepunkt 2 isses jetzt inkonsistent.
Laut den Einstellungen soll man auch beim Ladepunkt 2 254 einstellen wenn die Phase nicht verwendet wird.
Die Skripte in modules/sdm120modbuslls1 und 2 verwenden aber immer noch "none".
Somit funktioniert bei mir der Ladepunkt 2 nicht mehr.
Ob nun die falschen Skripte verwendet werden, oder ob die Skripte falsch sind kann ich nicht sagen.
Da ich schon länger keine Updates mehr gemacht habe, ist mir das nun beim Update auf die 1.9.005 aufgefallen.
Mein quickfix war, dass ich manuell in der openWB.conf "none" eingetragen habe bei den IDs für die nicht benutzen Phasen. Seitdem funktioniert die Abfrage vom SDM120 an Ladepunkt 2 wieder.
Auch bei der Kommunikation zum EVSE dürfts noch hapern - aber da hab ich den Fehler noch nicht gefunden.
SDM120 an Ladepunkt 2 Problem
-
- Site Admin
- Beiträge: 8647
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 47 times
Re: SDM120 an Ladepunkt 2 Problem
Ist in der Nightly für Ladepunkt 2 & 3 gefixt und muss dann entsprechend auch 254 sein.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de