Hallo,

ich bin froh über die ständigen Weiterentwicklungen. Anbei kurz mein Feedback:
  • Das Design gefällt mir. Rufe ich Settings auf, ist es jedoch schwer zu erkennen. Welche Auswahl getroffen wurde. Es ist nicht klar, dass das ausgwählte Dokument farbig hinterlegt ist, und das nicht ausgewählte weiß. Das erkennt man erst, wenn mind. drei Elemte existierenund davon eins dunkel hinterlegt ist. Man muss sozusagen erstmal klickern, damit man erkennt, was nun ausgewählt ist.
  • Ladeeinstellungen->Übergreifendes: Wie bereits im Forum erwähnt, auch von anderen Benutzern, ist hier in der kurzen Erklärung nicht verständlich, ob die Maximalstromstärke pro Phase oder über alle 3 Phasen gilt. Hier wäre ein kurzer Hinweis im Text sehr hilfreich. Wahrscheinlich ist pro Phase gemeint.
  • Ladeeinstellungen->Einstellungen f. Sofortladen -> Allgemein: Wie bereits im Forum erwähnt, auch von anderen Benutzern, ist hier in der kurzen Erklärung nicht verständlich, ob die Maximalstromstärke pro Phase oder über alle 3 Phasen gilt. Hier wäre ein kurzer Hinweis im Text sehr hilfreich. Wahrscheinlich ist pro Phase gemeint.
  • Ladeeinstellungen->Einstellungen f. Sofortladen -> Einstellungen Ladepunkt 1: Wie bereits im Forum erwähnt, auch von anderen Benutzern, ist hier in der kurzen Erklärung nicht verständlich, ob die Maximalstromstärke pro Phase oder über alle 3 Phasen gilt. Hier wäre ein kurzer Hinweis im Text sehr hilfreich. Wahrscheinlich ist pro Phase gemeint.
  • Ladeeinstellungen->Einstellungen f. PV&Min+PV -> Einstellungen für PV-Laden: Wie bereits im Forum erwähnt, auch von anderen Benutzern, ist hier in der kurzen Erklärung nicht verständlich, ob die Maximalstromstärke pro Phase oder über alle 3 Phasen gilt. Hier wäre ein kurzer Hinweis im Text sehr hilfreich. Wahrscheinlich ist pro Phase gemeint.
  • Ladeeinstellungen->Einstellungen f. PV&Min+PV -> Einstellungen für Min+PV-Laden: Wie bereits im Forum erwähnt, auch von anderen Benutzern, ist hier in der kurzen Erklärung nicht verständlich, ob die Maximalstromstärke pro Phase oder über alle 3 Phasen gilt. Hier wäre ein kurzer Hinweis im Text sehr hilfreich. Wahrscheinlich ist pro Phase gemeint.
  • Erscheinungsbild -> Theme Auswahl: Alle Vorschaubilder sehr verpixelt. Sieht nicht schön aus.
  • Modulkonfiguration -> Ladepunkte -> VW-ID: Hier wäre ein Hinweis gut, um welchen Benutzernamen und Passwort es sich handelt. Also um die Logindaten für die Webseite https://myvolkswagen.de Zusätzlich sollte erwähnt werden, dass dieses Passwort nicht in die Cloud übertragen wird, sondern ausschließlich lokal gespeichert wird.
  • Nachdem die Benutzerdaten in der Modulkonfiguration eingegeben wurden und mit speichern übernommen worden, wird automatisch zur Startseite von der wallbox gesprungen. Er versucht den SOC auszulesen und zeigt 0% an. Erst wenn man manuell aktualisiert erscheint dann der korrekte SOC vom VW ID3.
  • Wie häufig wird der SOC ausgelesen? Das sollte irgendwo beschrieben werden. Ist dieser Wert evtl. dynamisch, je nachdem ob geladen wird?
Grüße und vielen Dank,
drego
mode
Beiträge: 44
Registriert: Sa Nov 07, 2020 10:48 am

Re: Feedback 1.9.0 bzw.Nightly 1.9.004

Beitrag von mode »

So ein detailiertes Feedback und niemand geht drauf ein :(