Beides ist separat je Ladepunkt vorgeschrieben
VDE0100-722.533.101 gültig zumindest für Deutschland
Beides ist separat je Ladepunkt vorgeschrieben
Das wird genau das Thema sein. SLS ist teuer und auf Hutschiene ziemlich groß; Neozed kann im Dauerbetrieb ziemlich heiß werden. Persönlich würde ich nachdem es ehe nur 10m zum Abzweigkasten sind, gleich zwei NYM Leitungen von der Hauptverteilung zur WB legen. Prinzipiell dürfte sogar 5x6mm2 ausreichend sein.
Ach herrlich.... Diese Art "Innungsmeister" sind mir die liebsten.....luxtra hat geschrieben: ↑Do Dez 17, 2020 9:27 pm Nun,
er meint ein separater LS ist nicht notwendig. Ist seit über 30 Jahren im Beruf, Meister mit eigener Firma und wie schon geschrieben Innungsmeister. Ich weiß, dass er immer wieder mal zu Rate gezogen wird, wenn sich die Kollegen nicht sicher sind.
Wenn er sagt das ist normkonform, dann glaube ich ihm das.
Habe den Wortlaut der zitierten Norm auf die Schnelle nicht gefunden.
Das wäre natürlich eine alternative.... ein normaler LS geht sicherlich auch, ist aber unsauber und ein "Innungsmeister" wird sicherlich sauber arbeitenSTSC hat geschrieben: ↑Do Dez 17, 2020 9:49 pmDas wird genau das Thema sein. SLS ist teuer und auf Hutschiene ziemlich groß; Neozed kann im Dauerbetrieb ziemlich heiß werden. Persönlich würde ich nachdem es ehe nur 10m zum Abzweigkasten sind, gleich zwei NYM Leitungen von der Hauptverteilung zur WB legen. Prinzipiell dürfte sogar 5x6mm2 ausreichend sein.
Ja das kommt noch dazu. Aber die TT Regionen sind nicht in der Überzahl , aber klar durchaus vertreten.STSC hat geschrieben: ↑Fr Dez 18, 2020 1:24 pm Ohne Angabe des Netzsystems ist es ehe immer schwierig. Bei einem TT-Netz wäre ein NYM-J 5x10 bzw. 5x16 als Zuleitung zur UV ehe nicht zulässig, außer man setzt davor einen selektiven FI. Ein TT-Netz ist z.B. bei uns üblich.
Deswegen finde ich es ehe nicht optimal, dass der Typ B FI in der Wallbox verbaut ist. Bei einem TT-Netz muss er raus und in die Verteilung.
Bin ich absolut bei dir.