Fronius WR Leistung falsch
Hallo!
Beim Fronius PV Modul wird die Leistung falsch angezeigt. (Zumindest beim GEN24 und ich vermute bei anderen auch)
Es wird die Leistung die gerade von den PV Modulen kommen verwendet und nicht die Leistung die tatsächlich aus dem Wechselrichter raus kommt. Da ist ein Unterschied von etwa 30W. (Die ca. 30W sind Verluste im WR)
Die Leistung von der PV ist eigentlich irrelevant. Interessieren tut die Leistung die aus dem Wechselrichter raus ins Netz kommt.
Die Abfrage von http://IP/solar_api/v1/GetPowerFlowReal ... ope=System liefert beide Werte.
P_PV --> Leistung von den PV Modulen in den WR
P --> Leistung vom WR ins Netz
Nun müsste man natürlich auch noch den Akku dazu addieren (wenn vorhanden), weil ansonsten die Glockenkurve Dellen aufweisen wird wenn Leistung in den Akku geht.
Die Leistung die in den Akku geht wäre P_Akku (Kommt aus der Abfrage auch raus).
Was denkt ihr?
Die ca. 30W Fehler sein lassen, oder korrigieren?
Theoretisch werden die 30W aktuell dem Hausverbrauch hinzugerechnet, was eigentlich nicht stimmt.
Beim Fronius PV Modul wird die Leistung falsch angezeigt. (Zumindest beim GEN24 und ich vermute bei anderen auch)
Es wird die Leistung die gerade von den PV Modulen kommen verwendet und nicht die Leistung die tatsächlich aus dem Wechselrichter raus kommt. Da ist ein Unterschied von etwa 30W. (Die ca. 30W sind Verluste im WR)
Die Leistung von der PV ist eigentlich irrelevant. Interessieren tut die Leistung die aus dem Wechselrichter raus ins Netz kommt.
Die Abfrage von http://IP/solar_api/v1/GetPowerFlowReal ... ope=System liefert beide Werte.
P_PV --> Leistung von den PV Modulen in den WR
P --> Leistung vom WR ins Netz
Nun müsste man natürlich auch noch den Akku dazu addieren (wenn vorhanden), weil ansonsten die Glockenkurve Dellen aufweisen wird wenn Leistung in den Akku geht.
Die Leistung die in den Akku geht wäre P_Akku (Kommt aus der Abfrage auch raus).
Was denkt ihr?
Die ca. 30W Fehler sein lassen, oder korrigieren?
Theoretisch werden die 30W aktuell dem Hausverbrauch hinzugerechnet, was eigentlich nicht stimmt.
Re: Fronius WR Leistung falsch
Hier noch die aktuelle Ausgabe von http://IP/solar_api/v1/GetPowerFlowReal ... ope=System von mir.
Leistung ins Netz: P = 189
Leistung von den PV Modulen: P_PV = 223.41465759277344
Leistung Akku: P_Akku = -0.76496982574462891
(Ob Leistung aus oder in den Akku positiv oder negativ ist kann ich aktuell nicht sagen)
Im openWB Webinterface wird 223W von der PV angegeben. Stimmt natürlich nicht. Es sind eigentlich 189W die aus dem Wechselrichter ins Netz gehen. Der Hausverbrauch wird also aktuell um 34W zu hoch angegeben.
Code: Alles auswählen
{
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"Battery_Mode" : "suspended",
"DT" : 1,
"P" : 189,
"SOC" : 40.5
}
},
"Site" : {
"BatteryStandby" : true,
"E_Day" : null,
"E_Total" : null,
"E_Year" : null,
"Meter_Location" : "grid",
"Mode" : "bidirectional",
"P_Akku" : -0.76496982574462891,
"P_Grid" : 528.89999999999998,
"P_Load" : -717.89999999999998,
"P_PV" : 223.41465759277344,
"rel_Autonomy" : 26.326786460509823,
"rel_SelfConsumption" : 100.0
},
"Version" : "12"
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"Scope" : "System"
},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2020-12-26T09:04:41+00:00"
}
}
Leistung von den PV Modulen: P_PV = 223.41465759277344
Leistung Akku: P_Akku = -0.76496982574462891
(Ob Leistung aus oder in den Akku positiv oder negativ ist kann ich aktuell nicht sagen)
Im openWB Webinterface wird 223W von der PV angegeben. Stimmt natürlich nicht. Es sind eigentlich 189W die aus dem Wechselrichter ins Netz gehen. Der Hausverbrauch wird also aktuell um 34W zu hoch angegeben.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8515
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Fronius WR Leistung falsch
Alternativ kannst du es als Standby Verluste des Batterieparts sehen.
Irgendwo müssen sie hin. Sie zur PV zu rechnen würde die Batteriewerte beschönigen.
Irgendwo müssen sie hin. Sie zur PV zu rechnen würde die Batteriewerte beschönigen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Fronius WR Leistung falsch
Und Anlagen ohne Akku?
Dort isses genauso.
Ohne Akku gibts trotzdem die ca. 30W Differenz.
Die Akkukorrektur ist nur relevant wenn ein Akku vorhanden ist.
Dort isses genauso.
Ohne Akku gibts trotzdem die ca. 30W Differenz.
Die Akkukorrektur ist nur relevant wenn ein Akku vorhanden ist.
Re: Fronius WR Leistung falsch
Das ist im Übrigen aber auch der Wert, der dir im Solar.Web und in der App angezeigt wird.
Zumindest bei mir so, ohne (noch) Akku....
Zumindest bei mir so, ohne (noch) Akku....
Re: Fronius WR Leistung falsch
Ja stimmt.
Dort werden auch die Umrichterverluste dem Hausverbrauch zugeordnet.
Lassen wir den Akku erstmal außen vor. Ich hätte noch nichts davon schreiben sollen - habs nur der Vollständigkeit halber geschrieben wegen der Berechnung.
Natürlich kanns sein, dass dann aufgrund der unterschiedlichen Werte Fragen kommen. Aber es wird halt der DCAC PV Verlust im Umrichter auf den Hausverbrauch aufgeschlagen. Dadurch entstehen auch komische kurzzeitige Ausschläge im Hausverbrauch bei Wolken weil sich wohl kurzzeitig die Umrichterverluste ändern.
Dort werden auch die Umrichterverluste dem Hausverbrauch zugeordnet.
Lassen wir den Akku erstmal außen vor. Ich hätte noch nichts davon schreiben sollen - habs nur der Vollständigkeit halber geschrieben wegen der Berechnung.
Natürlich kanns sein, dass dann aufgrund der unterschiedlichen Werte Fragen kommen. Aber es wird halt der DCAC PV Verlust im Umrichter auf den Hausverbrauch aufgeschlagen. Dadurch entstehen auch komische kurzzeitige Ausschläge im Hausverbrauch bei Wolken weil sich wohl kurzzeitig die Umrichterverluste ändern.
-
- Beiträge: 29
- Registriert: Do Sep 15, 2022 11:30 am
Re: Fronius WR Leistung falsch
Ich habe das Problem auch mit einem Victron Wechselrichter:
PV liefert 1800W (und Victron gibt den Wert auf Modulseite aus!)
Haus zieht 300W
OpenWB gibt die Ladung frei mit 6A/1400W
Jetzt geht der Wechselrichter auf 1700W AC (1400+300) und das Netz ist auf 0.
Aber was habe ich auf DC? Etwa 10% mehr. Und die kommen jetzt aus dem Akku, weil PV Modulseitig 1800 sind auf Akku-DC Seite nur noch 1750W. 1700W AC +10% = 1870W.
Also habe ich 2 Probleme:
-> Es wird der Akku entladen.
-> Dem Haus wird ein viel zu hoher Verbrauch berechnet, der sich doof in der Statistik macht.
--> "Irgendwo müssen sie hin." - Eigentlich müsste man einen Extra Wert tracken für "Wechselrichter Verlust". Aber hierfür bräuchte die openWB mehr Daten, die sie nicht leider nicht abfragt.
Schwieriges Thema.
-
- Beiträge: 12
- Registriert: Do Nov 19, 2020 2:33 am
Re: Fronius WR Leistung falsch
Hi,
das hatte ich damals auch schon berichtet. Der Admin hat aber ungehalten reagiert und gesagt, dass alles richtig sei.
Ich kann den Thread nicht mehr finden, wundert mich nicht. Aber ich kann bestätigen, dass die Werte nicht korrekt sind. Mein Argument: die 30W ist keine Leistung, die ein Verbraucher in meinem Haus benötigt. Eigentlich müsste man einen weiteren Reiter mit (Diverse/Anderes/Verluste) einführen.
das hatte ich damals auch schon berichtet. Der Admin hat aber ungehalten reagiert und gesagt, dass alles richtig sei.
Ich kann den Thread nicht mehr finden, wundert mich nicht. Aber ich kann bestätigen, dass die Werte nicht korrekt sind. Mein Argument: die 30W ist keine Leistung, die ein Verbraucher in meinem Haus benötigt. Eigentlich müsste man einen weiteren Reiter mit (Diverse/Anderes/Verluste) einführen.
Re: Fronius WR Leistung falsch
Unterm Strich ist das ganze ein Problem, dass letztlich nur kosmetischer Natur ist. Die Regelgröße ist die Leistung am Hausübergabepunkt. Die Daten PV-Leistung, Batterieleistung und insbesondere Hausverbrauch sind nur Anzeigegrößen, die keinen Einfluss auf die Regelung haben. Ich hab für die 1.x das Kostal Plenticore Modul damals geschrieben. Hier ist das Problem, dass die Batterie (wie auch beim Gen 24) auf der DC-Seite hängt. Da geht also ein Teil der Stringleistung in die Batterie, während der erst über den WR auf die AC Seite wandert. Das ist bzgl. der Verluste dann nicht mehr zu fassen, weil auch die WR hier nichts liefern. Also muss man einen Mittelweg wählen, wohin man die Verluste wie verschiebt. Und zack... stimmen die Anzeigen nicht mehr mit denen aus den WR-GUI überein. Dazu kommt, dass bei mehreren (verschiedenen) WR diese sequenziell abgefragt werden. Dann passen die Datenpunkte zeitlich also nicht 100% übereinander und die Summen stimmen dann im Grunde auch nicht.
Man muss also letztlich mit dem Umstand leben, dass die Anzeigewerte nur Anzeigewerte sind, während ausschließlich die am Hausübergabepunkt gemessene Leistung Einfluss auf die PV-Regelung hat. Und da hier in der Regel nur ein abzufragendes Gerät sitzt, passt die Berechnung des möglichen Ladestroms schon ganz gut.
Man muss also letztlich mit dem Umstand leben, dass die Anzeigewerte nur Anzeigewerte sind, während ausschließlich die am Hausübergabepunkt gemessene Leistung Einfluss auf die PV-Regelung hat. Und da hier in der Regel nur ein abzufragendes Gerät sitzt, passt die Berechnung des möglichen Ladestroms schon ganz gut.