...so, die Antwort des VNB ist da, erfreulich schnell:
Guten Morgen Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Gibt es im Netz der Vereinigten Stadtwerke eine Lastgangreduzierung oder eine Sperrung?
Auf was beziehen sich die 50%? 50% von 16A bzw. 11kW?
Tatsächlich bieten wir den Kunden unseres Netzgebietes Mölln, Ratzeburg und Bad Oldesloe beides an. Der Kunde wählt seine Option „Sperrung oder Lastreduzierung“ im Prinzip über die Möglichkeiten der Wallbox.
Verfügt die Wallbox über eine dynamische Leistungsreduzierung dann wird das Signal der Sperrzeiten dafür genutzt um die Ladeleistung um 50 % zu reduzieren. 22 kW (32A) -> 11 kW (16A) oder von 11 kW -> 5,5 kW bzw. meist aber 3,6 kW. Der Wert 3,6 kW wird durch die Norm VDE 4100 (4.1) bestimmt und besagt „Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit Bemessungsleistungen ≥ 3,6 kVA sowie alle elektrischen Speicher sind beim Netzbetreiber anzumelden.“
Sie dürften also während der Sperrzeiten weiterhin Ihr Fahrzeug laden wenn Ihre Wallbox diese Funktion der Leistungsreduzierung besitzt und wir als Versorger diese Schnittstelle mittels FRE (Funkrundsteuergerät) ansprechen können.
Wenn die geplante Wallbox diese Funktion nicht besitzt, muss in den Sperrzeiten die Wallbox außer Betrieb sein. Sprechen Sie am besten mit dem beauftragen Elektroinstallateur für eine weitere Beratung in Bezug Ihrer Elektroinstallation.
So, der VNB hat gesprochen. Reduktion auf 5,5 kW finde ich ja einleuchtend (3ph 8A), aber auf 3,6 kW ginge ja nur bei Zurückschalten auf Einphasig, das geht ja praktisch nur mit OpenWB
Ein kurzes Telefonat mit dem Sachbearbeiter beim VNB ergab dann: Ja klar, wenn Ihre Wallbox das so kann, dann reduzieren Sie halt auf 5,5 wenn der RSE schaltet.
Aber, könnte man das auch OpenWB-seitig umsetzen?
Viele Grüße,
Mirko